Добрый день необходимо Ваше мнение, что и где подправить.
Свет 3х1,5 розетки 3х2,5, проточник и варочная 3х6 мм, кабель ВВГ нг LS ГОСТ
( Еще в квартире будет система от протечки Гидролок, кабель на нее заложен 3х2,5. Что на него лучше установить диф на 16А 30 ма и сделать тоже неотключаемой линией или под УЗО какое-нибудь определить.
Заранее спасибо.
щит на 36 модулей
1 рейка узм вводной три Узо два автомата света
2 рейка 12 автоматов
3 рейка три диф автомата три нулевых шишки под узо. Места остается ни так и много.
Стоит ли выделять ПММ и стирала под свой диф 16А 10ма
Куда определить Гидролок ( отдельный диф)?
Группировка по узо принципиальна или это не особо важно?
Свет я так понял нужно распределить под разные узо?
Никаких дифов на антипротечку! Только АВ соответствующего номинала и трёхпроводка(рабочий РЕ). Сигнализация, отопление, антипротечки, аварийное освещение и т.д. должны работать в любом случае. Даже при небольшой утечке.
"Товарищ тему не читал, а советует".
10мА УЗО - на одну линию, либо на стиралку , либо на ПММ, либо две линии) На ПММ не вижу смысла.
По инструкции у вас отдельная линия на гидролок с УЗО - см. инструкцию. Берите его с аккумулятором.
Группировку по УЗО - не поняли вопроса.
Свет можно на одно УЗО, если вы на балкон ничего не тяните ещё.
Щит на 36 модулей верхние 2 дин рейки заняты полностью, нижняя занята 3 дифами и 3 шинки. Остается места совсем не много. Поэтому:
диф 16а 10 ма на стиралку
Диф 16а 30 ма на гидролок
Свет кидаю под разные узо.
Группировка автоматов под узо принципиальна или нет например у меня узо 3 как на схеме, а можно его сделать типа мокрым( все сплиты и пмм) это принципиально или нет?
Как то так или оставить как изначально в первой схеме?
И еще вод подумал про диф защиту на гидролок.
Например залив от воды может сразу сработать диф и тогда только придется надеяться только на аккумуляторную батарею идущую в комплекте, не рискованно ли?
Диф на гидролок у вас со 100% вероятностью может сработать при проблеме в питающем кабеле, от щитка который к гидролоку.
С самим уже устройством вряд ли что случится при заливе.
Ну 9 узо я точно ставить не буду, считаю это перебор)) но все равно спасибо за совет.
Тогда поставлю Селективное узо 100 ма в этажный щит, диф на гидролок и диф на посудомойку 10 ма и свет помнат под узо 1 а остальной свет под узо 2
kostychek написал:
Ну 9 узо я точно ставить не буду, считаю это перебор)) но все равно спасибо за совет.
Тогда поставлю Селективное узо 100 ма в этажный щит, диф на гидролок и диф на посудомойку 10 ма и свет помнат под узо 1 а остальной свет под узо 2
Диф - считай УЗО) селективное есть - 1) два дифа - 3 -два света - 5 А на розетки и т.п.?) 7, не меньше), а где 7 там и 9, не извращайтесь, сделайте правильно и хорошо).
Достаточно 4х УЗО на 30 мА для нормальной жизни.
УЗО - кухня,ванная, кондеи, розетки комнат и свет.
Неотключаемые линии - чисто для хвастовства перед друзьями ИМХО.
Все будет работать даже и на 2х узо. У меня 3х комн. на 1 узо 9 лет пашет. Правда без кондеев. Слаботочному щиту вообще узо не особо нужно. Вся аппаратура в щите, закрыта, никто ничего не дергает из розеток. Контакт будет стабильным. А вот отдельный АВ на 2-3А нужен.
А уж если ваять со всеми понтами на максимум так ставьте по дифу на каждый кабель. Тогда точно раз в 10- 30 лет у вас погаснет только "виновная линия".
Насяльника написал:
Достаточно 4х УЗО на 30 мА для нормальной жизни.
УЗО - кухня,ванная, кондеи, розетки комнат и свет.
Неотключаемые линии - чисто для хвастовства перед друзьями ИМХО.
Все будет работать даже и на 2х узо. У меня 3х комн. на 1 узо 9 лет пашет. Правда без кондеев. Слаботочному щиту вообще узо не особо нужно. Вся аппаратура в щите, закрыта, никто ничего не дергает из розеток. Контакт будет стабильным. А вот отдельный АВ на 2-3А нужен.
А уж если ваять со всеми понтами на максимум так ставьте по дифу на каждый кабель. Тогда точно раз в 10- 30 лет у вас погаснет только "виновная линия".
Насяльника, А если в 2-х комнатной квартире всего присутствует только 2 линии и на каждой этой линии из них стоят диф. автоматы на 25A. Нужны ли дополнительные танцы с бубном?.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.