Прошу рассмотреть мое видение физической прокладки линий розеток в однушке-новострое. проводить планирую по стенам и частью в штробах в стяжке. под кабель на плиту строителями уже заложен канал, его не рисовал.
(зеленая) ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
(бордовая) рабочая зона кухни, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка, (духовка? или проложить отдельную линию на духовку?) .
(черная) розетка коридор, розетки комната, розетки кухня. потребители: холодильник, компьютер
такое экстравагантное разбрасывание розеток по разным помещениям обусловлено соединением проводов опрессовкой в подрозетниках. проблематично в гмл-6 запихнуть 4 жили, а гмл10 впихивать сложно. тянуть отдельные линии на одну розетку и светильник каждой лоджии думается нецелесообразно - линии которые идут от квартиры и так ничем особо не нагружены, так что и обогреватель лоджии видится мне не такой уж нагрузкой. лоджии утепляются и застекляются. на кондишн тоже не вижу смысла отдельную кидать, т.к. линия в комнате/лоджии и так ничем не загружена кроме телика.
прошу рассмотреть на жизнеспособность данной схемы. спасибо
Берг, на духовку можно отдельную линию.
И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс. Потому как однажды, через N лет, вы (или кто-то, кто не знает) отключит не тот автомат и полезет в розетку. Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"? Лучше уж делить сделайте еще одну черную линию на холодильник. Или продлите синюю.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu написал:
И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс.
bogu написал:
Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"?
Именно так, с маркировкой как раз проблем никаких.
И как раз всё очень айс, применяю такой способ широко, особенно в двушках-трешках со смежными комнатами. Позволяет без увеличения количества линий иметь в каждом помещении розетки от разных автоматов и под разными узо, что весьма полезно в теоретически возможных аварийных ситуациях.
bogu написал: Берг, на духовку можно отдельную линию.
И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс. Потому как однажды, через N лет, вы (или кто-то, кто не знает) отключит не тот автомат и полезет в розетку. Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"? Лучше уж делить сделайте еще одну черную линию на холодильник. Или продлите синюю.
bogu,
спасибо, рассмотрю. без индикаторки в любом случае в розетки лезть не надо) а схему на крышку щитка приклею. щит собирать планирую сам. не хочу перемудрить с колвом лишних линий и автоматов. на данный момент все же решил перестраховаться и добавить 3 линии: одну на духовку и по отдельной на лоджии, на случай установки там обогревателей... итого 9 линий только розеточной части + 1 силовая на варочную...
Линия - духовка
Линия - Лоджия-1, свет+обогреватель
Линия - Лоджия-2, свет+обогреватель
(красная) Ванна: стиралка, полотенчик, Фен
(синяя) розетки кухня,
(зеленая) ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
(бордовая) рабочая зона кухни, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка.
(черная) розетка коридор, розетки комната, розетки кухня. потребители: холодильник, компьютер
возникает еще одна не стыковка. свет на лоджии пойдет 2х1.5 от подрозетника 3х2.5 получается линия 1.5 висит на автомате 16а. с другой стороны внутренняя проводка светильников обычно максимум ПВС 1мм, для которой и 10А много. может в корпус светильника через винтовой клеммник заложить обычный стеклянный предохранитель на 5А в изолированном корпусе?
еще вопрос. можно ли в заложенный шланг под кабель духовки протянуть вместе с оным еще пару кабелей 2.5? если влезут конечно...