Народ, подскажет, может, кто, как лучше данный потолок привести к приемлемому виду?
В данный момент на плиты был нанесен довольно жинрный слой ВетонитаЛР, который потом подтирался малярной наждачной сеточкой. Сначала грубой удалил откровенные наросты- сталогмиты, а затем сеточкой 220 протер всю поверхность, следя за тем, чтобы делать более-= менее равномерно. Все равно, получается фиг знает что даже визуально. Плюс туча мелких дефектов.
К сожалению, я не отследил, как мастер нам делал потолок в других помещениях/ на объектах.
Надо было поучиться.
Потолок, собственно- вот, ниже.
Что делать?
Замазать Шитроком- Семином,
Нанести еще слой ветонита, после чего затирать пока руки на отсохнут)
Нанести ветонит только на видимые дефекты, после чего в свете лампы проверить нет ли волн и т.п. на поверхности,
Тереть терками пока руки не отсохнут,
Красить - и так сойдет.
Сносить все до плит и шпаклевать заново.
Протянуть правилом слой шпаклевочки ветонит еще разЮ после чего пройти Семинорм/ шитроком резиновым шпателем.
Позвать специалистов и сделать потолок натяжной (шутка).
ramzai,
берете большой ровный лист фанеры 20Х30см, к нему шурупите ручку, и лепите наждачку 60... проходите всю поверхность для выравнивания.... это быстро, поверьте... потом лепите наждачку 120 и о5 проходите... потом грунтовка... потом шпателем на сдир Ветонит ЛР... потом финиш Шитрок или Террако...
это если повезет и адгезия к плите хорошая... если при крупной наждачке будет валиться кусками от плиты, тогда это попадалово и все сносить нафик...
alzp написал:
в этом смысле он на КР похож больше, а шкурить легче).
вот КР -категорически не брать... даже даром.... мне всунули один мешок по ошибке, воняет страшно... даже через закрытую дверь... извинялся неделю перед соседями...
alzp написал:
в этом смысле он на КР похож больше, а шкурить легче).
вот КР -категорически не брать... даже даром.... мне всунули один мешок по ошибке, воняет страшно... даже через закрытую дверь... извинялся неделю перед соседями...
sanya1965, запах в итоге полностью исчез через какое время? Попробуйте намочить, опять вонять будет.
......................
Для начала . резиновый шпатель, как и правИло, вам не понадобится, но надо купить парочку металлических . соразмерно ямам, потому что шпателями заделываются ямки. ....Все неровности подразделяются на 2 вида - наплывы и ямки. Есть ещё следы от крупной шкурки, но это не неровности, а "шероховатости"
1) берем самую крупную сетку\наждачку и сошкуриваем отдельные наплывы. Обеспыливаем.
2) берем ВЕтонит и заполняем отдельные ямки.
3) пробегаем всю плоскость крупной наждачкой. Именно пробегаем, потому что крупная наждачка - это всегда очень быстро. обеспыливаем.
4а) если устраивает общий фон, убираем шероховатости мелкой наждачкой и красим. После первого слоя краски подмазываем незамеченные ранее ямки шитроком\семиным, шкурим, прокрашиваем эти места, и красим второй слой на всю поверхность.
4б) если не устраивает, шпаклюем 2 раза на сдир шитроком, шкурим мелкой сеткой. Далее повторяется - окраска, подмазка отдельных мест, окраска.
она маленькая, и ям нароете
она с мягкой резиновой подкладкой, а вам надо как можно жестче
Понимаю, если бы предлагалось из фанеры сделать аналог
и нарезать шлифовальную ленту в размер. А если сделать шлифок только шире и использовать вместо половинки листа целый, то принципиально ничего не изменится. Поскольку основное движение при шлифовке идет вдоль длинной стороны. Да и с резиновой прокладкой непонятно. Все используют, у всех получается.
Молитва:
Боже дай мне силы зашлифовать то, что можно зашлифовать
Боже дай мне терпение зашпаклевать, то что нельзя зашлифовать
Боже дай мне мудрость отличать одно от другого.
sanya1965,
Ямы, да, я об этом думал.
Если широкими движениями, поперек всей ширины плиты, от руста до руста?
У нас дама, кто ремонтировал аналогичный потолок, для каких- то целей использовала этот самый фуген.
Никакого гипсокартона не было в наличии там.
Что- то дама им подмазывала. Потолок сделан был идеально, кстати.
Шпаклевала поверхность Ветонитом, вроде как.
Но и Фуген был использован, с тех пор остался мешок почти полный. Может, по углам, сеточку вмазывала? Переходы с потолка на стены?
Сейчас бы я покрутился вокруг, посмотрел что и как она делала.
Хорошо, что хоть как стены готовила посмотрели, и как побелку снимала с потолка)
Грэй, металлические шпатели есть тоже, конечно же.
Напрасно я сдирать начал все до плиты. Когда покрасить по старому хотел, то при грунтовке отдельные кусочки- чешуйки краски отрывались и тут же примазывались к потолку. Я расстроился, да и содрал все до плиты перекрытия)) А надо было ямки додшпаклевать да убрать те чешуйки, что налипли. Дурака свалял, чоужтам. Век учись!
Когда Вы пишите зашкурить- имеете в виду именно шкуркой или сеточкой тоже можно?
Счас поедем к станку) С мыслями собирамся тут.
ramzai написал:
Что означает- "шпаклевать на сдир"?
Это шпаклевание самым тонким слоем, от нуля.Это когда вы накладываете шпаклевку, и не разравниваете её, а полностью снимаете с поверхности. Строго говоря, шпаклевать на сдир надо всегда, шпаклевание более тостым слоем является неправиьным.
oversun написал:
принципиально ничего не изменится. Поскольку основное движение при шлифовке идет вдоль длинной стороны. Да и с резиновой прокладкой непонятно. Все используют, у всех получается.
у кого получается, тот не просит хелпа.... а если не получается, значит нет чувства плоскости... для этого самое простое -увеличить площадь ровной поверхности.... причем жесткой (это сразу ответ на нафигалитамрезинка)....
идеальный шлифок -по размеру площади комнаты, с отступом 1см по краям.... мог бы рекомендовать его.... но пока остановимся на удвоенной площади обычного шлифка.... потому что его нельзя завалить даже при желании.... в отличие от узкого и длинного....
ramzai, А мне очень интересно- смогете или нет .Пока будем смотреть .Эту работу даже средний маляр не шибко то осилит(именно с хорошим результатом)Пока не вижу -как Вы это сделаете.Но надежда всегда существует.
ну.. удовольствие то еще- шпаклевать потолочек- то.
По- ощущениям напоминает процесс обучения черчению при отсутствии врожденных навыков)
Т.е. что- то типа ломки, исправления кривых от рождения рук)
В процессе заполнения ямок образовались наплывы, конечно же. Как подшпаклевать их, чтобы было ровно- пока не ясно, не получается в полной мере. И это при том, что ветонит (слегка просроченный, 2-3 мес) не подвел. Растворяется по паспортным пропорциям жидковато, но это как раз то, что нужно, в принципе.
После высыхания снова буду подшкуривать, тереть образовавшиеся наплывы сеточкой 40.
Чота есть ощущение, что снова наделаю ямок) И буду "у станка" до нового года, в итоге.
Какими движениями нужно подшпаклевывать русты? Сначала вдоль плиты у руста размазывать. а потом поперек от углубления руста широким шпателем? или просто пальцем провести по шпаклевке? Русты аккуратно прошпаклевать тоже не очень получается.
Где бы подсмотреть движения специалистов?
Я согласен с мнением, что грунтовать нужно, после ошкуривания.
Я сначала стирал пыль тряпочкой влажной, сильно отжатой.
Ну а потом на всю поверхность наносил грунт глубокого проникновения.
Лучше делать валиком,Ю причем с длинным ворсом- чтобы лучше промазывал те самые "ямочки")
Но это не по рустам, а вообще по шпаклевке. Если не только шпаклевать, но и шлифовать, то проблем нет. Нужно только наработать опыт. Имейте ввиду, что 60, а тем более 40 шлифбумага, это очень крупный меш. Годится только для снятия больших наплывов. После такой шлифовки придется опять шпаклевать.
Русты можно, например, вышлифовать намотав шлифбумагу на какое-то цилиндрическое тело. И этим же цилиндриком шпаклевать. Это не профессиональный подход, но так можно сделать, если очень надо. Диаметр зависит от выбранной ширины руста.
Грэй, да тем и отличается мастер от любителя, что мастер уже точно знает- что надо, а что и не очень, что не сильно на результат повлияет.
Начинающий же, либо ошибки делает, либо чрезмерно тщательно и пунктуально всю технологию выполняет.
Если грунтует, то ведром грунта,
если соскребает, то до последнего самого крепко висящего на основании пятнышка)
Любитель продолжает тереть и тереть, в то время. когда мастер уже отдыхает (с)
ramzai написал:
Что означает- "шпаклевать на сдир"?
Это шпаклевание самым тонким слоем, от нуля.Это когда вы накладываете шпаклевку, и не разравниваете её, а полностью снимаете с поверхности. Строго говоря, шпаклевать на сдир надо всегда, шпаклевание более тостым слоем является неправиьным.
Грэй,
Европейский премиальный стандарт качества Q4 предполагает сплошное шпаклевание слоем не менее 1мм. На сдир так не получится.
oversun, это не европейский стандарт, а чьи-то фантазии. Там в самом начале читайте "предлагается внедрить" и далеее по тексту. Это во- первых. Во- вторых, они предлагают не одним слоем создать этот 1 мм, а как минимум двумя: "Широкое шпаклевание и сплошное финишное шпаклевание КНАУФ-Ротбанд Финиш, слой от 1 мм".
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.