Доброго времени суток. Возникли у меня вопросы по перекосу фаз.
Ситуация следующая. Имеем 15кВт по ТУ. Протяженность ВЛ от КТП до опоры 1200м, СИП 4х25 (последние 400м точно 4х25). С опоры СИП 4х16 - 4м до щитка с автоматом, от щитка до вводного автомата в доме - АВББШвнг (что то типа этого) 4х16 - 50м. Заземление ноля/нуля ВЛ увидел только 1 раз (прошел метров 400, 8 домов - ответвлений, заземление видимо "случайно" там сделали на разветвлении ВЛ). Контур заземления у дома - равносторонний треугольник со стороной 1м, уголок вертикальный хз какой, длинной 1м и полоса горизонтальная 20 или 25 соединяет это все и заходит в дом. Конструкция эта заглублена на 700-800мм. Между N на вводе и PE - 7 В (связи между шинами нет). Uф (условно А, В и С) "без нагрузки" (только освещение в пределах 1кВт) у прибора коммерческого учета (уже в доме): 250, 235, 210 В, иногда 235, 250, 210 В (т.е. напряжение на А и В меняется местами, при неизменном на С). Измерял периодически в течении дня.
Утром. Uл на автомате в щитке на опоре, В (АВ, АС, ВС) - 396/396/386. Холодно, ветер и скользко (стоял на крыше сарая и повторного желания туда подниматься по забору без лестницы не было). Что в этот момент потреблялось по фазам - неизвестно.
Вечером. Uл на автомате у коммерческого учета, только освещение - 398/404/393. Освещение (не более 1кВт) + теплый пол по фазам, кВт: 5,8/5,5/3 - 361/373/374.
Далее привожу измерения снимаемые в пределах 20-30 минут.
Включено только освещение (в пределах кВт): 238/248/210, 224/247/214, 234/230/219, 235/226/220, 223/248/212.
Освещение + трехфазный ЭД 13кВт (на ХХ) + 4,5кВт (на ХХ, и подозреваю 1Ф 4.5кВт): 236/207/209, 237/217/212, 235/207/210, 235/219/210, 235/220/208.
Освещение + трехфазный ЭД 13кВт (на ХХ) + 4,5кВт (на ХХ, и 1Ф) + трехфазный ЭД вытяжки 4.5кВт + пара однофазных компрессоров по 2кВт: 220/224/208, 220/229/204, 218/240/198, 218/239/198, 220/242/200.
Освещение + несимметричная нагрузка (теплый пол по фазам, кВт: 5,8/5,5/3... возможно "примеси" от греющего кабеля, о его наличии узнал позднее): 230/228/208, 220/230/204, 229/224/204, 228/223/205, 227/222/207.
Пробовал максимально-реалистично разгрузить фазу "С". Освещение + теплый пол (кВт по фазам: 8,3/5,5/0,5) получил под 240 на С при близком к 200 на А.
"На закуску", включили практически все нагрузки, ток по фазам в амперах 60/47/38 и в N 24. Uф - 198/205/220 В. Фаза А неплохо нагрелась.
Измерения проводились: Mastech M-838 (в обед ему сто лет) & M266F (токовые клещи с пределом 200А).
Мне видится перекос на вводе при минимальной и нулевой нагрузке. Вообще какие будут идеи и мнения насчет этой ситуации. Поближе к перекосу фаз, пожалуйста.
P.S. И самое "веселое", что участки освоены только на 50%, а живет 10%. Дом последний на этой ВЛ.
Одна из причин, главная.
Для такой протяженной линии кабель тонковат. При известных параметрах линии 400м (25мм.кв.) + 50м (16мм.кв) и нагрузке 15 кВт потери ужЕ будут выше допустимых. Да и защитить такую линию проблемно.
Хорошо бы знать что за кабель на остальном участке до КТП.
Вторая причина - соседи. Не известно как у них распределена нагрузка по фазам.
EAN написал:
"На закуску", включили практически все нагрузки, ток по фазам в амперах 60/47/38 и в N 24. Uф - 198/205/220 В. Фаза А неплохо нагрелась.
60А!!! потери на фазе А только на участке 400 м составили бы 28 В. А у вас еще до подстанции 800м.
Если бы там было тоже 25мм2 потери были бы 83В и на входе вы увидели бы 160В в лучшем случае.
В любом случае длина ВЛ более 500м от подстанции - гарантия отсутствия нормального напряжения. Как правило при стоительстве новых поселков длина линии до 500м при этом СИП 4х95 или хотя бы 4х70
Если это новый массив и есть по 2 дома на каждые 30м этой линии, и все топитесь электричеством....... то его у вас вообще ни у кого не будет.
Не оглашена мощность трансформатора ТП. 1200м это много. возможно есть "теплые" зажимы на ВЛ от ТП до ввода в дом, здесь тоже сильно теряется. Напряжения временами просто криминальные, обратитесь с заявлением в РЭС, пусть разберутся в своей части.
Спасибо всем ответившим. Мысли насчет правильности определения сечения СИПа были, но как его определить будучи метрах в 5 снизу от ВЛ ума не приложу. Постараюсь отследить всю ветку ВЛ до КТП.