2ACiD Уважаемый, я ж не знаю есть у вас краны или нет я ж высказываю предположения а вы проверяете ибо Коломна от меня далеко , не поеду разве что и в Подольск за пивом (смайл). Похоже у Вас все те же проблемы что и у GEO2005 были. Какое счастье эти морозы чесслово это как опрессовка, Вот знали бы вы о проблемах, если бы продолжались "европейские" зимы? я Вот Адаманта уговариваю поехать на выходные - отказывается - мороза боится .
Не хвастайтесь, лучше расскажите как. Теплоноситель не сливали?
ЧубЧик написал :
попробуйте тот кипяток что на выходе из котла переместить к радиаторам.
о если бы я мог перемещать теплоноситель к холодным батареям мы бы не мерзли . Насколько я понимаю это можно сделать только с помощью насоса или открыв сливной кран на обратке или нет?
ЧубЧик написал :
Проверьте систему на забитось шламом и иже с ним всякой бякой.
опять ломать надо
ЧубЧик написал :
Чуточку попробуйте задавить те радиаторы которые горячие и перенаправить теплоноситель туда , где холоднее.
краны только на ветке целиком (желтым цветом на рисунке), задавить отдельную батарею нету возможности
ACiD написал :
На выходе из котла практически кипяток, обратка сейчас холодная, да и при обычной температуре не особо горячая.
Значит котел шпарит вовсю и тепло куда-то уходит.
Если дом достаточно утеплен и вы не отапливаете улицу то
похоже не хватает циркуляции. попробуйте тот кипяток что на выходе из котла переместить к радиаторам. Проверьте систему на забитось шламом и иже с ним всякой бякой. Чуточку попробуйте задавить те радиаторы которые горячие и перенаправить теплоноситель туда , где холоднее.
2Kolich морозы переживаю терпимо. В системе +65, в доме +20. Котел у меня электрический 6квт. Если бы не проблемы с энергией былобы лучше (не хватает мощности сети и котел не работает в полную силу)
Трубы и прямая и обратная 50см, отводы к батареям от 3/4 и больше (чем дальше от котла, тем больше).
На выходе из котла практически кипяток, обратка сейчас холодная, да и при обычной температуре не особо горячая
причем в правую сторону (по рисунку) батареи греются нормально, но все равно, чем дальше, тем холоднее,
а в левую только первые 2, дальше только прямая труба чуть теплая
как мне кажется плохо (медленно) циркулирует теплоноситель, поэтому и возникла идея циркуляционного насоса.
Где бы почитать (в инете) про насосы, системы отопления и проч не подскажите? Или может тут посоветуете чайнику чего делать с отоплением....холодно однако стало с наступлением морозов
ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!! Действительно был воздух. А что это за такой автомат для стравливания воздуха о котором писал ВТБ? Куда его ставить (я так понял вместо пробки на радиаторе) и не пострадают ли стены (стены вагонкой отделаны, а пол ламинат).
BV написал : 2Geo2005,
А у вас уклоны от котла соблюдены?
Еще (кажется) надо от котла пускать вверх более толстую трубу.
(Хотя это наверное только на выход пробок влияет...)
Как раз наоборот-обратка должна быть большего диаметра. На обратке надо создать разряжение. Да и остывший теплоноситель тяжелее.
2ВТБ! Спасибо. 2Geo2005 На то они и растворенные эти самые газы. пока вода контактирует с воздухом газы потихоньку в ней растворяются диффундируют так сказать ( Остапа понесло) ну и потом в самом слабом месте (по закону Мерфи) происходит обратный процесс. Стравите воздух со всех радиаторов (на всякий случай ) и вся недОлга.
А откуда эти самые газы взялись? Ведь бочек расположен прямо над стояком и по-моему они (газы) должны сами в негоже и выйти. Бачтк у меня открытого типа.
До установки насоса было 85 градусов - растворённых газов почти не было. После установки стало 60 - вода растворяла газы в расширительном баке. Теперь Вы снова нагрели до 70 - вот они и собрались "в кучку" в крайнем приборе.
2ЧубЧик готовлю состав к отправке
Вчера вечером при -19 на улице в системе +73-75гр. Утром на улице -23 в системе +70 (в доме +19-20). Правда всплыл другой казус - последний радиатор (концевой) после установки насоса стал прогреваться не весь, а только первые 5 секций, остальные 5 секций чуть тепленькие. Пробовал прикрыть кран (сейчас он открыт полностью) - начинается песня в радиаторе (реально слышно как вода льется как-будто из крана в тазик). В других комнатах батареи горячии и там теплее.
Вчера утеплил бачок и подводку к нему УРСой 10см, в бачок плотик из пенопласта 10см.Врубил котел на максимум, а насос - на 1 передачу. Через три часа температура в системе поднялась до 80гр. ( на улице 0гр, в доме +25). На этом эксперимент остановил - жарко
Geo2005 написал :
подводящие и обратные трубы дюймовые (25) стальные, к батареям 3/4 дюйма. Расстояние от котла до самой дальней точки 12м. Батареи чугуний. А что такое "сопротивление фиттингов"? В системе вода. Стояк высотой 2,7м. Извиняюсь что так гружу, просто батареи в доме прогреваются только на треть (кроме последней - она "низкая" сантимов 40 высотой, остальные нормальные)
Диаметр подающей трубы и обратки мал. Если и будет все работать то только с насосом.
ТаКир написал :
Дык ведь раньше мощности котла хватало! Грел до 85. Неужели из-за насоса выросли теплопотери дома???
Я думаю если уменьшить скорость циркуляции жидкости в отопительной системе , то котел вообще закипит.
Вообще правильно расчитанная и смонтированная гравитационная система отопления не требует циркуляционного насоса.Особенно если котел стоит намного ниже радиаторов отопления,например в подвале дома.А утеплить расширительный бак в крайнем случае можно старым одеялом и т.п.
Кстати сильный нагрев воды в р.б говорит о том что система "заперта" и циркуляция плохая.
Пишу не от того что слишком вумный.Просто сам сталкивался с похожей ситуацией.И исправлял ее сам.
лучше всего конечно пенопластом ИМХО и если он открыт сверху туда еще плотик пенопластовый положить типа крышки подвижной.
Ну а в общем )) лабораторные по теплотехнике это было так давно.
обмотайте урсой 100мм конечно лучше чем 50мм , чем все это уберечь от осадков и прочей влажности смотрите по месту. результат почуствуете сразу.
А как утеплить бачок? Я понял что его надо чем-то обматать, и подводку к нему тоже. Ну, к примеру, если буду утеплять рулонной УРСой то какой толщиной. И потом её снаружи надо чем-то закрыть ну типа целлофана или пергамина, а чем надо? И насколько толстым слоем опять же?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.