Что-то я запустил темку то свою))) Всего то прошел год без трех месяцев
Занят был я всякими делами как всегда это бывает)))
В общем, 29 сентября 2017 года, как я и написал два сообщения назад, приходил электрик и за 800 рублей протянул мне кабель 6мм2 от щитка в квартиру.
Не мудрствуя лукаво, электрик Василий протянул мне кабель в открытую от щитка по стене вверх и под потолком по стене к домашнему щитку. Фотографии как и обещал год назад, будут. Часть есть, остальные сделаю - интересно мнение.
Электрик запасливый оказался и оставил мне в моём щитке запас вводного кабеля, но жилы, чтоб влезли, согнул, а точнее сложил прям друг к другу (под 180 градусов).
Я позже это увидел и решил потом переделать это ибо там локальное напряжение в жиле на месте сгиба (причем подгибал ещё и пассатижами!!!). Какие мнения?
Дальше он ввёл всё это в рубильник и был таков. Ну и ладно. Остальное уже моё дело.
Впрочем, должен сказать, что щиток и вся проводка в доме прошли годовое испытание. Нигде ничего не вырубает. Ну разве что вырубало УЗО, когда я розетки добивал и замыкал землю и ноль на себя случайно. Сижу, значит, обжимаю землю, чтоб исключить разрыв в шлейфе. Никому ничего не делаю. Прибегает жена и говорит, что ничего не работает. Да я и сам какое-то время думал чо эт случилось)))
Да, кое-где ещё торчат провода и не закрыты короба, но это мелочи.
Новогоднее испытание провести не удалось ибо в Новый год супруга лежала в роддоме (29 декабря второй пацан родился) и мы со старшим ездили к бабушке.
Вот думаю провести испытание нагрузкой.
Ну а вообще, всем спасибо за подсказки, за участие в моей теме.
Обжимал всё клещами ПК-16. Вполне справились с домашними нуждами. Чуточку больше сил и нормально.
Единственное беспокойство осталось, что я по началу не верно обжимал.
Почему-то напрочь вылетело из головы, что обжимать нужно до отсечки и тогда клещи сами открываются.
А я обжимал сильно, маркировка появлялась на сжатии, но не до отсечки, ещё думал, что за Г** эти клещи! Как ими работать! Почему с таким трудом раскрываются
Надеюсь мои первые обжатия вполне сносны по силе раз обжимал до появления клейма.
Спасибо тем, кто посоветовал щиток с запасом...Реально хоть не парился с размещением жил. У мну там конечно не так красиво как у электриков перфекционистов, но тоже сойдёт.
Кстати, добавлю, разводка по группам как сделано у меня, мне очень нравится. Ну реально, как можно было жить с двумя автоматами на трешку? А Василий говорил, что у меня много лишнего в щитке. Ага, кивнул я ему, как скажешь)).
Очень удобно выключать только малую часть квартиры. Несколько раз уже пригождалось, при этом домочадцы оставались с электричеством, пока я ковырялся в других помещениях
Vadim 161 написал:
Там под этим подрозетником соединение опрессовкой ГМЛ точно влезет.
Согласен, влезет.
Просто муторно влезает - гнёшь его и так и сяк, подмеряешь). На картинках и в фантазиях моих проводку кинуть тоже было легко, протащить кабели в отверстиях стен тоже было плёвое дело, а вытянуть 3х6,0 мм2 в недавно найденном канале тоже фигня, думал я пока не начинал делать
Да конечно опрессую защ.ноль как следует. Просто раз уж я не электрик, то буду задавать вопросы несмотря на то что уже имею на них ответы)) - интересно же с мастерами в своём деле пообщаться
Тем временем...
Завтра приходит электрик делать ввод.
И у меня есть около 10 часов на переподключение всех линий на щиток, а то ай-яй-яй от домашних получу)))
Пропустил в отверстии 6 кабелей. Пропустил без гофры и без металлических труб)). Подвижек железобетона внутри панельных стен не ожидаю как и снаружи ибо бетон схватился на заводе ещё 32 года назад. Это они (американские коллеги) пусть в плотине грувера ждут подвижек - там бетон всё ещё прочность набирает, говорят.
Единственное где я думал положить профиль прямоугольный, это в месте прохода кабеля из комнаты в комнату над несущей стеной. Но потом подумал...а нафига? ТАм проём высотой 25мм был забит цементом крошащимся, читай песок. Я его выпотрошил на ширину 7сантиметров и кинул кабель. Напоминаю, дом панельный. Стыки стен и плит перекрытия выполнены на закладных деталях в нескольких точках. Остальной шов по периметру зачеканен хорошим раствором цемента (может М400) - не долбится, а в углах в основном везде обычный песочек с цементом и легко выгребается.
Отвлёкся...
Для седьмого и восьмого кабеля (варочная и розеточная группа одна) пробурил дополнительное отверстие ниже, диам.20.
Кстати, про комнату сына. Там поставил на плинтус ИНДО подрозетники спешиал (5 штук, 3 силы+интернет и коаксиал) и подключил часть розеток. Всё хорошо, но маловато места в подрозетнике для разключения 5 розеток подряд.
Как думаете, надо в этом шлейфе из 3-х силовых розеток защитный ноль без обрыва подключать? Места и так в обрез.
ebf написал:
alx220, Меня расстраиваете только ВЫ ,когда читаю ваши ПЕРЛЫ то в одной, то другой теме Так что пожалейте хотя бы меня, коль других не жалеете
Но какая-то неведомая сила все равно заставляет вас заходить на форум.
ebf написал: alx220, Меня расстраиваете только ВЫ ,когда читаю ваши ПЕРЛЫ то в одной, то другой теме Так что пожалейте хотя бы меня, коль других не жалеете
ebf, О, опять Вы на Алексея обрушились…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Тоже думал об этом. Из-за этого даже думаю расширять отверстие придётся.
Но с другой стороны, если очень осторожно тащить все 7 кабелей, предварительно смазав мылом каким их поверхность ну и почистив само отверстие, то аккуратно пройдет и без гофры. Там всего 170мм пройти надо. Ну, в общем, по обстоятельствам поглядим. Бур недолго надеть на перфоратор и порадовать соседей
Попробовал пообжимать ПК-16-ой. Ну вроде нормально. Для моих дел хватит с лихвой.
Такой вопрос.
К щитку подходят 7 кабелей с задней стороны.
Заходить будут через небольшое отверстие в стене бетонной напрямую в щиток (щиток закрывает отверстие). Отверстие из кладовки в прихожку.
Защитную изоляцию снимать лучше в щитке или можно чтоб в отверстии в стене шли уже без защитного слоя? Толщина стены 170мм
Arh написал:
Приобрел по случайному случаю клещи ПК-16 со скидкой акционной. Обошлись в 400руб. Взял их из-за скидочки. Нехай будут.
И потом подумал, а может тогда ими и опрессовать мои одножилы?
В инструкции к инструменту написано, что предназначены только для многожильных кабелей. Что случится может при опрессовке одножильных?
Со временем перекосит? Или храповик сломается? К чему это предостережение.
До появления ПК-16у народ обжимал этими клещами моножилы и не заморачивался...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Сегодня босс-подгон случился! Приобрел по случайному случаю клещи ПК-16 со скидкой акционной. Обошлись в 400руб. Взял их из-за скидочки. Нехай будут.
И потом подумал, а может тогда ими и опрессовать мои одножилы?
В инструкции к инструменту написано, что предназначены только для многожильных кабелей. Что случится может при опрессовке одножильных?
Со временем перекосит? Или храповик сломается? К чему это предостережение.
В принципе, мне всего-то нужно сделать 10 соединений трех жил 2,5мм2 и 6 соединений трех жил 1,5мм2.
Ну и возможно плюс минус 2-3 соединения на тренировку . И затем отправить на долгий отдых клещи.
У меня за 4 больше выше 145В не поднималось. А вот ниже 180 проваливалось на прошлой неделе, около 176В было.
А там, заказчики могут и сами настроить как душе угодно.
Долго ли коротко, но подошел я тихой сапой к электричеству.
Не спеша начал соединять оборудование в щитке.
Соединяю жилами из кабеля 3х6,0. Немного сложно, зато форму хорошо держат
Такой сразу появился вопрос/рассуждение.
У меня в щитке будет розетка. После чего её подключать? Сделать ответвление от выхода УЗМ-ки? Или же повешать эту розетку на группу розеток, которая отключает часть квартиры в которой нет прихожей.
Или и первое и второе нормально в зависимости от того, что я хочу получить от этой розетки? (например, если функционирование этой розетки нужно при отключенных обоих УЗО, то подключай от УЗМ)
И второй вопрос, какие нижний и верхний пороги выставлять на УЗМ?
Уточните, чтобы ваш плинтус по профилю (срез) походил к таким подрозетникам без лишних зазоров. А то будете потом волосы рвать на лысине , что щели ̶и̶ ̶д̶у̶е̶т̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Спасибо
Нашел
Сказали, что отправят в Иркутск EMSом - за 1-3 дня дойдут.
Жаль только, что подрозетник Арбитон индо для высоких плинтусов идёт только в белом цвете. Просто думаю взять высокий. Хотя, если очень сильно захотеть, можно и краску купить в баллончике и закрасить
Цена одного подрозетника 300 рублей плюс пересылка 690. Тоже ценник хороший). Плюс надо к нему розетки...со шторками)
Arh написал:
Друзья! Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.
Я устанавливал подъемные коробки, делая в плинтусе вырезы сверху примерно на треть высоты. Т.е. розетка получилась утопленной в плинтус в своей нижней части. Провода заводил в розетку в отверстия коробки, поделанные в утопленной части. Колхоз конечно, но получилось неплохо.
Да, вспоминая все магазины, где я когда-либо покупал плинтус, включая тот же плинтус Arbiton, не могу припомнить из аксессуаров что-то кроме соединяющих планок, заглушек и углов. Хотя казалось бы, продается плинтус с кабель каналом, а аксессуаров для кабель-канала нет.
Ну каков спрос, такое и предложение.
Мне кажется, что тоже придётся где-то заказывать в интернете всё это.
Arh, теоретически существуют плассмасски для перехода из плинтуса в кабель-канал. В живую не видел ни разу, у нас их нет.
Если такая попадется, можно выйти из плинтуса через неё, а где-то на удобной высоте поставить подъемную коробку, например, на 6 очков.
На практике вопрос ввода-вывода в плинтус приходилось решать все через тот же подрозетник и/или доработанные напильником аксессуары для кабель-каналов.
Пол ровненький, в ноль. Сам заливал недавно
Стены выровняю как минимум в зоне всех углов, а может и всю плоскость.
И я не считаю этот способ колхозным. Просто думал, может ещё варианты будут приличные. Сам не нашел другой красоты
Arh написал:
Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.
Если стена и пол ровные, без заметных изгибов в месте установки, то такие подрозетники отлично становятся в ряд, ничего колхозного. Важно, чтобы соответствовали выбранному плинтусу.
УЗМ пришла два дня назад.
УЗОшки и рубильник придут в понедельник.
Спасибо за подсказки магазинов.
Мне нужно будет из плинтуса вывести кабель силовой, кабель коаксиальный и кабель интернет. Нужно будет поставить в рабочей зоне школьника одну розетку для ТВ, одну для интернета и как минимум три розетки 220 (можно и одну конечно, а остальное пилотом).
Каким образом покрасивее вывести из плинтуса всё это хозяйство?
Пока нашел такой вариант: Арбитон ИНДО Мультибокс(подрозетник) -
В таком случае мне нужно будет покупать таких боксов 3-5 штук и ставить рядом. Не держал в руках такие боксы, поэтому как они встанут рядом не знаю. Плинтус пока думаю брать высокий, где на стену крепится каркас и потом защелкивается крышка.
Друзья! Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.
Хоть и розетки будут под столом (кроме ТВ), но всё же.
У меня ввод на 40А. Какой из этих трех предпочтительнее? Или для рубильника, главное чтоб он был не менее ввода, а там хоть ИЭК ставь? Но ведь есть ещё и рубильники с гасителями дуги....щаз снова залезу)))
megrad написал:
Пластик слабый, но вариант не самый плохой.
За 1100 рублей такой же бокс, с такой же дверцей, но ещё и с замком. Я за надпись на боксе переплатил - АББ, ну и за синенькие и зелененькие клеммники (там их пять штук)
megrad, да. И самое интересное особо и не выбирал среди других ящиков. Как будто и правда судьба. Вопрос стоял лишь в количестве модулей. Мои дела и в 24-модульный вошли бы, но, как понимаю, проводам было бы тогда тесно и очень неудобно раскладывать и пр.