Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172
#6360689

megrad,

Спасибо!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Arh написал:
(29 декабря второй пацан родился)

Поздравляю!

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Что-то я запустил темку то свою))) Всего то прошел год без трех месяцев
Занят был я всякими делами как всегда это бывает)))

В общем, 29 сентября 2017 года, как я и написал два сообщения назад, приходил электрик и за 800 рублей протянул мне кабель 6мм2 от щитка в квартиру.
Не мудрствуя лукаво, электрик Василий протянул мне кабель в открытую от щитка по стене вверх и под потолком по стене к домашнему щитку. Фотографии как и обещал год назад, будут. Часть есть, остальные сделаю - интересно мнение.

Электрик запасливый оказался и оставил мне в моём щитке запас вводного кабеля, но жилы, чтоб влезли, согнул, а точнее сложил прям друг к другу (под 180 градусов).

Я позже это увидел и решил потом переделать это ибо там локальное напряжение в жиле на месте сгиба (причем подгибал ещё и пассатижами!!!). Какие мнения?

Дальше он ввёл всё это в рубильник и был таков. Ну и ладно. Остальное уже моё дело.

Впрочем, должен сказать, что щиток и вся проводка в доме прошли годовое испытание. Нигде ничего не вырубает. Ну разве что вырубало УЗО, когда я розетки добивал и замыкал землю и ноль на себя случайно. Сижу, значит, обжимаю землю, чтоб исключить разрыв в шлейфе. Никому ничего не делаю. Прибегает жена и говорит, что ничего не работает. Да я и сам какое-то время думал чо эт случилось)))

Да, кое-где ещё торчат провода и не закрыты короба, но это мелочи.
Новогоднее испытание провести не удалось ибо в Новый год супруга лежала в роддоме (29 декабря второй пацан родился) и мы со старшим ездили к бабушке.
Вот думаю провести испытание нагрузкой.

Ну а вообще, всем спасибо за подсказки, за участие в моей теме.

Обжимал всё клещами ПК-16. Вполне справились с домашними нуждами. Чуточку больше сил и нормально.
Единственное беспокойство осталось, что я по началу не верно обжимал.
Почему-то напрочь вылетело из головы, что обжимать нужно до отсечки и тогда клещи сами открываются.
А я обжимал сильно, маркировка появлялась на сжатии, но не до отсечки, ещё думал, что за Г** эти клещи! Как ими работать! Почему с таким трудом раскрываются
Надеюсь мои первые обжатия вполне сносны по силе раз обжимал до появления клейма.

Спасибо тем, кто посоветовал щиток с запасом...Реально хоть не парился с размещением жил. У мну там конечно не так красиво как у электриков перфекционистов, но тоже сойдёт.

Кстати, добавлю, разводка по группам как сделано у меня, мне очень нравится. Ну реально, как можно было жить с двумя автоматами на трешку? А Василий говорил, что у меня много лишнего в щитке. Ага, кивнул я ему, как скажешь)).
Очень удобно выключать только малую часть квартиры. Несколько раз уже пригождалось, при этом домочадцы оставались с электричеством, пока я ковырялся в других помещениях

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Vadim 161 написал:
Там под этим подрозетником соединение опрессовкой ГМЛ точно влезет.

Согласен, влезет.
Просто муторно влезает - гнёшь его и так и сяк, подмеряешь). На картинках и в фантазиях моих проводку кинуть тоже было легко, протащить кабели в отверстиях стен тоже было плёвое дело, а вытянуть 3х6,0 мм2 в недавно найденном канале тоже фигня, думал я пока не начинал делать

Да конечно опрессую защ.ноль как следует. Просто раз уж я не электрик, то буду задавать вопросы несмотря на то что уже имею на них ответы)) - интересно же с мастерами в своём деле пообщаться

Arh написал:
3-х силовых розеток защитный ноль без обрыва подключать?

Там под этим подрозетником соединение опрессовкой ГМЛ точно влезет.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Тем временем...
Завтра приходит электрик делать ввод.
И у меня есть около 10 часов на переподключение всех линий на щиток, а то ай-яй-яй от домашних получу)))

Пропустил в отверстии 6 кабелей. Пропустил без гофры и без металлических труб)). Подвижек железобетона внутри панельных стен не ожидаю как и снаружи ибо бетон схватился на заводе ещё 32 года назад. Это они (американские коллеги) пусть в плотине грувера ждут подвижек - там бетон всё ещё прочность набирает, говорят.

Единственное где я думал положить профиль прямоугольный, это в месте прохода кабеля из комнаты в комнату над несущей стеной. Но потом подумал...а нафига? ТАм проём высотой 25мм был забит цементом крошащимся, читай песок. Я его выпотрошил на ширину 7сантиметров и кинул кабель. Напоминаю, дом панельный. Стыки стен и плит перекрытия выполнены на закладных деталях в нескольких точках. Остальной шов по периметру зачеканен хорошим раствором цемента (может М400) - не долбится, а в углах в основном везде обычный песочек с цементом и легко выгребается.

Отвлёкся...

Для седьмого и восьмого кабеля (варочная и розеточная группа одна) пробурил дополнительное отверстие ниже, диам.20.

Кстати, про комнату сына. Там поставил на плинтус ИНДО подрозетники спешиал (5 штук, 3 силы+интернет и коаксиал) и подключил часть розеток. Всё хорошо, но маловато места в подрозетнике для разключения 5 розеток подряд.

Как думаете, надо в этом шлейфе из 3-х силовых розеток защитный ноль без обрыва подключать? Места и так в обрез.

Фоты по окончанию всякие будут

alx220 написал:
проход кабеля через стену делали в стальных гильзах

Писал такое. И делал. Один раз в жизни. В родительском доме, что бревенчатый, а следовательно в деревянном!)))

alx220 написал:
Неактуальны для кого или для чего?

Для трубы. И если Вы думаете, что стальная труба в качестве мехзащиты сгодится, то это совсем не так...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
alx220, даже в новострое в пределах сортаментной плиты «движухи» неактуальны. Хотя сами стены, пол могут ехать, куда без этого...

Неактуальны для кого или для чего? Как вы рассчитали их "неактуальность"?

И вы вроде говорили, что когда занимались электромонтажом, проход кабеля через стену делали в стальных гильзах. Зачем, если это неактуально?

alx220 написал:

MaSeVi написал:
alx220, зачем?

Подвижки грунта, стен.

alx220, даже в новострое в пределах сортаментной плиты «движухи» неактуальны. Хотя сами стены, пол могут ехать, куда без этого...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:

MaSeVi написал:
Ээхххх, думал, Вы знаете...

Я по см-ресурсам не очень, один только знаю. Рад что жив, долгих лет ему и доброго здравия. 💄

Radio, Ну и что он? Не томите, дайте ссыль!)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Ээхххх, думал, Вы знаете...

Я по см-ресурсам не очень, один только знаю. Рад что жив, долгих лет ему и доброго здравия. 🍌

Radio написал:

MaSeVi написал:
Жаль, что тот ресурс «мертв»

Как так мертв? Кис-кис всё? 💀

Radio, Я про другой)))… Кис-кис Вас переживет, как Вы сами, наверное понимаете. В т.ч. популярностью!))) Ээхххх, думал, Вы знаете...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Жаль, что тот ресурс «мертв»

Как так мертв? Кис-кис всё? 💀

Radio написал:

MaSeVi написал:
Уверен, что он со СМ знаком не более, чем Вы (если, конечно, не раскроете сходу аббревитатуру, что докажет осведомленность)))

Садо-мазо? Говорил я вам, не ходите на тот ресурс!

Radio, Жаль, что тот ресурс «мертв», но мне он и не особо нужен)))… Кста, садо-мазо - это о чем?)))…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf написал:
MaSeVi, На сопромат потянуло ?

ebf, Это неотъемлемый элемент и важнейший раздел той аббревиатуры...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Уверен, что он со СМ знаком не более, чем Вы (если, конечно, не раскроете сходу аббревитатуру, что докажет осведомленность)))

Садо-мазо? Говорил я вам, не ходите на тот ресурс!

ebf написал:
MaSeVi, Ой не провацируйте ,тут и без меня хватило, в теме ,тех, кто удивился его высказыванию и даже Вы

ebf, И не собирался провоцировать. Я тоже немного удивился, но все-таки по степени предвзятости, Алексей у Вас в приоритете...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi, На сопромат потянуло ?

ebf написал:
Ну я же не ради вас захожу то, нифига себе у вас самомнение

Ради Radio?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220 написал:
Но какая-то неведомая сила все равно заставляет вас заходить на форум.

Ну я же не ради вас захожу то, нифига себе у вас самомнение

ebf написал:

MaSeVi написал:

alx220 написал:

MaSeVi написал:
alx220, Вы думаете металл спасет?…

От определенных подвижек спасет. При обрушении стен - нет, конечно.

alx220, Я очень надеюсь, что Вы пошутили. Иначе, кроме как шуткой это сообщение не объяснить...

MaSeVi, Да не шутил он.Вот что СТРАШНО

ebf, Ну, не шутил. Уверен, что он со СМ знаком не более, чем Вы (если, конечно, не раскроете сходу аббревитатуру, что докажет осведомленность)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf написал:
alx220, Меня расстраиваете только ВЫ ,когда читаю ваши ПЕРЛЫ то в одной, то другой теме Так что пожалейте хотя бы меня, коль других не жалеете

Но какая-то неведомая сила все равно заставляет вас заходить на форум.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi, Ой не провацируйте ,тут и без меня хватило, в теме ,тех, кто удивился его высказыванию и даже Вы

ebf написал:
alx220, Меня расстраиваете только ВЫ ,когда читаю ваши ПЕРЛЫ то в одной, то другой теме Так что пожалейте хотя бы меня, коль других не жалеете

ebf, О, опять Вы на Алексея обрушились…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:

alx220 написал:

MaSeVi написал:
alx220, Вы думаете металл спасет?…

От определенных подвижек спасет. При обрушении стен - нет, конечно.

alx220, Я очень надеюсь, что Вы пошутили. Иначе, кроме как шуткой это сообщение не объяснить...

MaSeVi, Да не шутил он.Вот что СТРАШНО

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

alx220, Меня расстраиваете только ВЫ ,когда читаю ваши ПЕРЛЫ то в одной, то другой теме Так что пожалейте хотя бы меня, коль других не жалеете

alx220 написал:

MaSeVi написал:
alx220, Вы думаете металл спасет?…

От определенных подвижек спасет. При обрушении стен - нет, конечно.

alx220, Я очень надеюсь, что Вы пошутили. Иначе, кроме как шуткой это сообщение не объяснить...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt написал:
И обязательно весь кабель по всей квартире проложить открыто змейкой, без натяга

Лучше с натягом, чтобы ebf не расстраивать.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

bnmuyt написал:
И обязательно весь кабель по всей квартире проложить открыто змейкой, без натяга. Иначе при подвижке все равно порвет.

bnmuyt, Не а лучше змейкой в металической гофре, чтобы наверняка

Radio написал:
сил нет

На последнем издыхании, но все равно троллите. Похвально.

И обязательно весь кабель по всей квартире проложить открыто змейкой, без натяга. Иначе при подвижке все равно порвет.

ebf, сил нет. Это я так, по привычке

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio, У вас ещё есть силы реагировать, на такие перлы Завидую

Arh написал:
небольшое отверстие в стене бетонной

.

alx220 написал:
Подвижки грунта, стен.

Страшно представить, какими должны быть подвижки грунта и стен, чтобы отверстие в железобетонной стене изменило свой размер и повредило кабели.

Но, конечно, лучше стальную, на всякий случай, вдруг подвинется.

MaSeVi написал:
alx220, Вы думаете металл спасет?…

От определенных подвижек спасет. При обрушении стен - нет, конечно.

alx220 написал:

MaSeVi написал:
alx220, зачем?

Подвижки грунта, стен.

alx220, Вы думаете металл спасет?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
alx220, зачем?

Подвижки грунта, стен.

alx220 написал:

MaSeVi написал:
Хорошо бы еще отрезок трубы пластиковой подходящего диаметра

Лучше металлическую.

alx220, зачем?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Хорошо бы еще отрезок трубы пластиковой подходящего диаметра

Лучше металлическую.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Тоже думал об этом. Из-за этого даже думаю расширять отверстие придётся.
Но с другой стороны, если очень осторожно тащить все 7 кабелей, предварительно смазав мылом каким их поверхность ну и почистив само отверстие, то аккуратно пройдет и без гофры. Там всего 170мм пройти надо. Ну, в общем, по обстоятельствам поглядим. Бур недолго надеть на перфоратор и порадовать соседей

Arh, Хорошо бы еще отрезок трубы пластиковой подходящего диаметра, чтобы про проходе кабеля неровными краями стенок отверстия не повредить изоляцию...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Так и сделаю.
Спрашиваю, для убеждения себя, что делать надо именно так.
Спасибо.

Arh написал:
Защитную изоляцию снимать лучше в щитке

Да.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Попробовал пообжимать ПК-16-ой. Ну вроде нормально. Для моих дел хватит с лихвой.

Такой вопрос.
К щитку подходят 7 кабелей с задней стороны.
Заходить будут через небольшое отверстие в стене бетонной напрямую в щиток (щиток закрывает отверстие). Отверстие из кладовки в прихожку.
Защитную изоляцию снимать лучше в щитке или можно чтоб в отверстии в стене шли уже без защитного слоя? Толщина стены 170мм

Arh написал:
Приобрел по случайному случаю клещи ПК-16 со скидкой акционной. Обошлись в 400руб. Взял их из-за скидочки. Нехай будут.
И потом подумал, а может тогда ими и опрессовать мои одножилы?
В инструкции к инструменту написано, что предназначены только для многожильных кабелей. Что случится может при опрессовке одножильных?
Со временем перекосит? Или храповик сломается? К чему это предостережение.

До появления ПК-16у народ обжимал этими клещами моножилы и не заморачивался...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Сегодня босс-подгон случился! Приобрел по случайному случаю клещи ПК-16 со скидкой акционной. Обошлись в 400руб. Взял их из-за скидочки. Нехай будут.

И потом подумал, а может тогда ими и опрессовать мои одножилы?
В инструкции к инструменту написано, что предназначены только для многожильных кабелей. Что случится может при опрессовке одножильных?
Со временем перекосит? Или храповик сломается? К чему это предостережение.

В принципе, мне всего-то нужно сделать 10 соединений трех жил 2,5мм2 и 6 соединений трех жил 1,5мм2.
Ну и возможно плюс минус 2-3 соединения на тренировку . И затем отправить на долгий отдых клещи.

У меня за 4 больше выше 145В не поднималось. А вот ниже 180 проваливалось на прошлой неделе, около 176В было.
А там, заказчики могут и сами настроить как душе угодно.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
обычно выставляю 250(верхний).

Vadim 161,

Вечный студент

Vadim 161 написал:
250(верхний).

по ГОСТу 230в(+)10%=253в.
Т.ч. вы не правы даже по ГОСТу.
Arh,
ставьте верхний порог не выше ̶с̶т̶р̶а̶т̶о̶с̶ф̶е̶р̶ы̶ 265-270в, к примеру.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Я обычно щитовую розетку подключаю сразу после вводного АВ, на нее свой АВ 16А. Пороги напряжения обычно выставляю 180(нижний)250(верхний).

Грубый, но справедливый

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Снова всем привет!

Долго ли коротко, но подошел я тихой сапой к электричеству.
Не спеша начал соединять оборудование в щитке.
Соединяю жилами из кабеля 3х6,0. Немного сложно, зато форму хорошо держат

Такой сразу появился вопрос/рассуждение.
У меня в щитке будет розетка. После чего её подключать? Сделать ответвление от выхода УЗМ-ки? Или же повешать эту розетку на группу розеток, которая отключает часть квартиры в которой нет прихожей.
Или и первое и второе нормально в зависимости от того, что я хочу получить от этой розетки? (например, если функционирование этой розетки нужно при отключенных обоих УЗО, то подключай от УЗМ)

И второй вопрос, какие нижний и верхний пороги выставлять на УЗМ?

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

ZooZoo написал:
Уточните

Ну, если буду брать подрозетник Арбитон индо 70, то и плинтус только такой, к другим не подойдёт. Ладно хоть плинтус такой есть в нашей деревне

Arh написал:
выбираю плинтус и заказывать надо

Уточните, чтобы ваш плинтус по профилю (срез) походил к таким подрозетникам без лишних зазоров. А то будете потом волосы рвать на лысине , что щели ̶и̶ ̶д̶у̶е̶т̶

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

MaSeVi написал:
Не подойдет?

Спасибо
Нашел
Сказали, что отправят в Иркутск EMSом - за 1-3 дня дойдут.
Жаль только, что подрозетник Арбитон индо для высоких плинтусов идёт только в белом цвете. Просто думаю взять высокий. Хотя, если очень сильно захотеть, можно и краску купить в баллончике и закрасить
Цена одного подрозетника 300 рублей плюс пересылка 690. Тоже ценник хороший). Плюс надо к нему розетки...со шторками)

В общем, выбираю плинтус и заказывать надо

Arh написал:
Мне кажется, что тоже придётся где-то заказывать в интернете всё это.

Не подойдет?
Правда, ценник не самый гуманный...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Arh написал:
Друзья! Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.

Я устанавливал подъемные коробки, делая в плинтусе вырезы сверху примерно на треть высоты. Т.е. розетка получилась утопленной в плинтус в своей нижней части. Провода заводил в розетку в отверстия коробки, поделанные в утопленной части. Колхоз конечно, но получилось неплохо.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Да, вспоминая все магазины, где я когда-либо покупал плинтус, включая тот же плинтус Arbiton, не могу припомнить из аксессуаров что-то кроме соединяющих планок, заглушек и углов. Хотя казалось бы, продается плинтус с кабель каналом, а аксессуаров для кабель-канала нет.
Ну каков спрос, такое и предложение.
Мне кажется, что тоже придётся где-то заказывать в интернете всё это.

Arh, теоретически существуют плассмасски для перехода из плинтуса в кабель-канал. В живую не видел ни разу, у нас их нет.

Если такая попадется, можно выйти из плинтуса через неё, а где-то на удобной высоте поставить подъемную коробку, например, на 6 очков.

На практике вопрос ввода-вывода в плинтус приходилось решать все через тот же подрозетник и/или доработанные напильником аксессуары для кабель-каналов.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

Radio написал:
ничего колхозного

Пол ровненький, в ноль. Сам заливал недавно
Стены выровняю как минимум в зоне всех углов, а может и всю плоскость.
И я не считаю этот способ колхозным. Просто думал, может ещё варианты будут приличные. Сам не нашел другой красоты

Arh написал:
Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.

Если стена и пол ровные, без заметных изгибов в месте установки, то такие подрозетники отлично становятся в ряд, ничего колхозного. Важно, чтобы соответствовали выбранному плинтусу.

Чего-то совсем принципиально иного на рынке .

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

УЗМ пришла два дня назад.
УЗОшки и рубильник придут в понедельник.
Спасибо за подсказки магазинов.

Мне нужно будет из плинтуса вывести кабель силовой, кабель коаксиальный и кабель интернет. Нужно будет поставить в рабочей зоне школьника одну розетку для ТВ, одну для интернета и как минимум три розетки 220 (можно и одну конечно, а остальное пилотом).

Каким образом покрасивее вывести из плинтуса всё это хозяйство?
Пока нашел такой вариант: Арбитон ИНДО Мультибокс(подрозетник) -
В таком случае мне нужно будет покупать таких боксов 3-5 штук и ставить рядом. Не держал в руках такие боксы, поэтому как они встанут рядом не знаю. Плинтус пока думаю брать высокий, где на стену крепится каркас и потом защелкивается крышка.

Друзья! Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.
Хоть и розетки будут под столом (кроме ТВ), но всё же.

Любой на 63А .

Грубый, но справедливый

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

На сайте, где имеются УЗОшки в наличии есть рубильники и выключатели следующие:

Legrand RX3 Выключатель-разъединитель 40А 2П - 659р
Legrand RX3 Выключатель-разъединитель 63А 2П - 892р
Рубильник DX3 2п 63A - 1859

У меня ввод на 40А. Какой из этих трех предпочтительнее? Или для рубильника, главное чтоб он был не менее ввода, а там хоть ИЭК ставь? Но ведь есть ещё и рубильники с гасителями дуги....щаз снова залезу)))

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

megrad написал:
Пластик слабый, но вариант не самый плохой.

За 1100 рублей такой же бокс, с такой же дверцей, но ещё и с замком. Я за надпись на боксе переплатил - АББ, ну и за синенькие и зелененькие клеммники (там их пять штук)

megrad написал:
Пластик слабый

Да? Никогда не замечал. Особенно, если на 36М, как здесь. Даже корыто на 54М очень приличное.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

ZooZoo написал:
Сдайте обратно

Как вариант.

ZooZoo написал:
купите бокс от Tekfor

Пластик слабый, но вариант не самый плохой.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Arh написал:
а я АББ за 3700

Сдайте обратно и купите бокс от Tekfor. Там можно выбрать цвет полупрозрачных дверец

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

megrad написал:

Arh написал:
Про бокс долго думал

Если купили значит судьба. У ИЭК есть

megrad, да. И самое интересное особо и не выбирал среди других ящиков. Как будто и правда судьба. Вопрос стоял лишь в количестве модулей. Мои дела и в 24-модульный вошли бы, но, как понимаю, проводам было бы тогда тесно и очень неудобно раскладывать и пр.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Arh написал:
Про бокс долго думал

Если купили значит судьба. У ИЭК есть

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 06.06.2013 Иркутск Сообщений: 172

stroke написал:
Arh, сам по себе нормальный магазин, как с доставкой -- не знаю. Еще недорого легранд я покупал в Элеком и Синэл.

Вот в первом же магазине УЗОшки типа А нашлись по 2566 рублей.
Пообщаюсь и с этими ребятами)