Вульпер написал:
спец в такую глухомань не поедет, да и смысла нет.
Я сейчас не буду себя в грудь стучать и кричать, что я спец... Но порой в такие глухомани езжу, и по таким мелочам.... И порой чуть ли не себе в убыток... Потом, как правило это отбивается новыми заказами (уже выгодными) или просто человеческой помощью, если я в этой глухомани попадаю в затруднительную ситуацию... Так что смысл может быть. Другое дело для Вас его может не быть. А если вернее, это может быть просто экономически не выгодно. Спец так или иначе денег возьмёт, но при этом Вы и сами в силах сделать эту работу.
Посититель, не понятен ваш пост, много букв и ни одного дельного совета, я уже уехал оттуда, но местному электрику доверил только бы батарейки в пульте поменять, спец в такую глухомань не поедет, да и смысла нет.
Мегавольт. написал:
Цвета проводов?... ну да не правильно, но тут схема простая наглядная и опять же не так это критично. А для исправления нужно счётчик распломбировать. просто поменять провода местами на АВ это только хуже.
На крайний случай можно изолентой цветной пометить.
По схеме то всё правильно сделано. Схема рабочая и вполне себе имеет право на жизнь. Ну пока не сделано заземление провод заземления розетки и правда лучше отцепить. Не аккуратно, но это не критично. Цвета проводов?... ну да не правильно, но тут схема простая наглядная и опять же не так это критично. А для исправления нужно счётчик распломбировать. просто поменять провода местами на АВ это только хуже. Фактически синий провод так фазным и останется. Как временное решение (до полной замены проводки в доме) вполне подойдёт.
MaSeVi написал:
Посититель, Ваше неожиданное и резкое появление уже вызывает икоту! Клоун из «Оно» завидует!)))…
Он тут даже "гримироваться" пытался... Но был вычислен в первом же посту
А Вы ещё УСУГУБИЛИ ситуацию повысив вероятность ПОРАЖЕНИЯ током!
Это не говоря про то что по умолчанию не место розетке в ЩУ, особенно НЕПРАВИЛЬНО подключенной, НЕПРАВИЛЬНО используемой НЕОБУЧЕННЫМИ людьми!
.
Вульпер написал:
так как боюсь его менять, вдруг током ударит
Правильно боитесь!
Не боится только дурак!
НЕ лезьте если НЕ понимаете!
.
Вульпер написал:
Земли вообще там нет, позже, возможно сделаю ( кстати, достаточно вбить арматуру на 1,5 м и прицепить РЕ?)
Сам по себе правильно подключенный РЕ проводник НЕ обеспечивает в полной мере безопасность так как при некоторых АВАРИЯХ из защитника меняется на УБИЙЦУ и только надлежащее защитное отключение может защитить при части некоторых АВАРИЙ от ПОРАЖЕНИЯ током!
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Пока электро/пожаро безопасность НУЖНО осуществлять как в старом жилищном фонде!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
Вульпер написал:
Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
Это понятно , а уходит ?
Насколько видно по фото, получается одна групповая линия: L, N и никуда не подцепленный PE в трехжильном кабеле, а еще одна линия: L и N отдельными проводами.
СтранникXXI, да, все верно, одна с отмеченными алюминиевыми проводами, это старая линия, на которой был весь дом. Я провёл новую, для розеток, а старую оставил для света и маломощных розеток, а землю, возможно, потом сделаю
Вульпер написал:
Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
Это понятно , а уходит ?
Насколько видно по фото, получается одна групповая линия: L, N и никуда не подцепленный PE в трехжильном кабеле, а еще одна линия: L и N отдельными проводами.
MaSeVi, нет, я же ещё в доме провёл линию розеток на с16 автомат, да и ещё всякие лампочки и выключатели, хотя , может надо было что нить натворить , не смертельного тока)
MaSeVi, менять провода перед счетчиком - боюсь удара тока, Автомат 25 вроде и так первый,нули для 10 идёт через автомат 25 а для 16 ноль записал через розетку,вот....
serj12, Я понял, вы смотрите на то, что было( автомат 25 и 16), я переделал( там где на фото 10,16 и 25 автомат). Фаза и ноль вначале проходит тока через 25.
serj12, не совсем понял, через вводный автомат 25а кабель "ноль" не должен проходить? Нулевой сразу на шину бросать? Разве этот автомат не двухполюсный?
Вульпер, вот что значит глаз " замылился " А я смотрю и не пойму - что-то не так , а что ? Конечно нужно это безобразие ликвидировать - у вас один автомат рвёт фазу , а другой - нейтраль , так быть не должно . Либо делайте шину нейтрали , либо двухполюсный автомат .
serj12, Земли вообще там нет, позже, возможно сделаю ( кстати, достаточно вбить арматуру на 1,5 м и прицепить РЕ?) Электрик местный не будет ругать, что убрал его запаралеленный автомат, может так и должно быть в деревнях ( ограничить ввод в дом на 16 а)?
Вульпер написал:
Вопрос обычный, все правильно сделал?
Как временное решение - пойдёт , мне не нравится подключение РЕ - надо на корпус тоже сажать уходящий в дом кабель , а не на клемму розетки щитовой . И нейтраль желательно через шину раздавать .
Вульпер, Если я правильно вижу цвета фазы и нулей местами перепутаны, и, судя по всему, сейчас у Вас АВ 25А ничего не ограничивает, т.к с ним параллельно АВ 16А…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Здравствуйте, нахожусь в деревне, дому более 35 лет. Вся проводка аллюминий, свет и розетки на одной линии, автомат 16 а, сечение от 2 до 3 мм, на глазок. Провода старые, везде скрутки. Начал кое где светильники и розетки ремонтировать, соединял через клеммник аллюминий с медью 1,5 мм, но понял, не исправить нормально, решил сделать отдельную линию на розетки 3*2,5 ввг медь, а старую перебросить на автомат 10а, и оставить на свет и розетки с маломощными потребителями. Вводный автомат стоит на 25 а. Снизу прикрепляю фотки, что было, и что стало( провод фазы из счетчика синий ) Вопрос обычный, все правильно сделал?Прошу извинить, если что, сразу могу не ответить, за связью
еду за 20 км в районный центр.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.