#6162224

MaSeVi написал:

Fenix2017 написал:
у меня стена кирпич) придется заморачиваться)

Чем короб ГКЛ не устраивает?...

MaSeVi, так его же делать надо будет, кладовка итак не сильно широкая еще 10 см жалко) и опять же материалы)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
еще 10 см жалко

А себя не жалко? Долбить то ещё удовольствие. А потом штукатурить штробы. Толщина штукатурки сколько?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Для этого достаточно включение УЗМ выставить на 6 мин. после нормализации напряжения.

ну кстати как вариант) для экономии средств и места в щите

megrad написал:
Не самое удачное решение, но ... Вам естественно виднее.

к сожалению больше негде...поставил бы в коридор. но там вешалка, и шкаф...и место кончилось)

megrad написал:
Ставится контактор либо АВ с приводом, а управление выводится к входной двери.

а какой принцип? это получается мастер-выключатель? ушел вырубил все, пришел все включил?

Fenix2017 написал:
так его же делать надо будет, кладовка итак не сильно широкая еще 10 см жалко) и опять же материалы)

Вам в нем особой необходимости нет, с кирпичной стеной от щита на 36 модулей ничего не случиться.

Fenix2017 написал:
а какой принцип? это получается мастер-выключатель? ушел вырубил все, пришел все включил?

Он самый. Им выключается все кроме не отключаемых линий.

Грубый, но справедливый

megrad написал:

Fenix2017 написал:
еще 10 см жалко

А себя не жалко? Долбить то ещё удовольствие. А потом штукатурить штробы. Толщина штукатурки сколько?

megrad, без понятия) сейчас обычная стена, сверху обои)
можно конечно подумать, в стене из ГЛК есть свой плюс, проводку к щиту можно просто гофрой по стене до самого щита пустить...)

Fenix2017, забейте на всё). Определитесь с линиями). Вот как-то рисовал ( это был не окончательный вариант) , почти Ваш случай. На свет отд. схема.

Fenix2017 написал:
можно конечно подумать, в стене из ГЛК есть свой плюс, проводку к щиту можно просто гофрой по стене до самого щита пустить...)

Это же кладовка, туда и накладной щит поставить можно, а спуск кАбелей к щиту в кабель-канале проложить.

Грубый, но справедливый

Fenix2017 написал:
сейчас обычная стена

Вы уверены то Ваша "обычная стена кирпичная, не ж/б?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
Он самый.

я думал про такой, на мой взгляд спорное решение. надо поставить его куда-то чтобы ни у кого не возникло мысли перепутать его в выключателем света, и чтобы дети не достали, иначе картина не очень) кто-то перепутал и все вырубилось)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
без понятия) сейчас обычная стена, сверху обои

Как правило штукатурка на кирпиче бывает от 1 до 5 см.

Fenix2017 написал:
в стене из ГЛК есть свой плюс,

План квартиры сможете показать?. Кстати есть такой ГКЛ , можно купить направляки, а обои свои наклеить, чтоб не шпаклевать потом.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Fenix2017 написал:
на мой взгляд спорное решение.

я делал такое пару раз всего - нет спроса и то один из них недавно убрал - никто не пользовал , только гости по ошибке

И это пройдёт ...

MaSeVi написал:

Fenix2017 написал:
сейчас обычная стена

Вы уверены то Ваша "обычная стена кирпичная, не ж/б?...

MaSeVi, немного не понял вопроса... дом монолитно кирпичный. основа колонны, все что между ними кирпич, нормальный полнотелый, красненький или оранжевый у кого как с цветом) стена в которую планируется щит это общая с коридором подъезда... толщину так не скажу, но на вскидку 40-50см

megrad написал:

Fenix2017 написал:
без понятия) сейчас обычная стена, сверху обои

Как правило штукатурка на кирпиче бывает от 1 до 5 см.

Fenix2017 написал:
в стене из ГЛК есть свой плюс,

План квартиры сможете показать?. Кстати есть такой ГКЛ , можно купить направляки, а обои свои наклеить, чтоб не шпаклевать потом.

megrad, не самый новый, но думаю для сойдет

serj12 написал:

Fenix2017 написал:
на мой взгляд спорное решение.

я делал такое пару раз всего - нет спроса и то один из них недавно убрал - никто не пользовал , только гости по ошибке

serj12, ну вот и у меня как-то не лежит душа)

Fenix2017 написал:
я хочу неотключаемые линии, иногда по паре дней могу дома отсутствовать (и воду я перекрываю в таком случае) а значит два рубильника плюсом к схеме. в неотключаемые линии свет в коридоре/кладовке - а значит либо отдельный автомат, либо выносит свет коридор/кладовка/комната в неотключаемые линии

Так не отключайте их, да и всё, как все нормальные люди. У вас бОльшая часть потенциально опасных линий (в первую очередь холодильник)
попадает в неотключаемые, а отключать вы собираетесь в основном пустые розетки с которыми и так ничего никогда не произойдет.

Fenix2017 написал:
почему убрали узм?

Очевидно за ненадобностью.

Fenix2017 написал:
почему убрали реле времени на холодильник и кондиционер?

Да потому же самому. Вы во многих квартирах видели реле времени на холодильник и кондиционер? И я нет.

Vadim 161 написал:
Это же кладовка, туда и накладной щит поставить можно, а спуск кАбелей к щиту в кабель-канале проложить.

можно) на работе как раз есть два больших кабель канала леграндовских)

Radio написал:
Да потому же самому. Вы во многих квартирах видели реле времени на холодильник и кондиционер? И я нет.

так я и не во многих квартирах видел чтобы электрику вообще переделывали) у кого удлинители. у кого одновременно много потребителей не включают)

Radio написал:
Так не отключайте их, да и всё, как все нормальные люди. У вас бОльшая часть потенциально опасных линий (в первую очередь холодильник)
попадает в неотключаемые, а отключать вы собираетесь в основном пустые розетки с которыми и так ничего никогда не произойдет.

бОльшая? кроме холодильника вообще ничего нет. не считая света коридора)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
я думал про такой, на мой взгляд спорное решение. надо поставить его куда-то чтобы

Поставьте лючок.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Vadim 161, песня,

К каждому УЗО розетки и осв. в одной и той же зоне ? Может УЗО лучше перекрёстно светом опылить ? Чтобы не петь в темноте в случае чего .

dokar, конечно можно, только это нелогично. Да и как часто у Вас срабатывает УЗО?

Грубый, но справедливый

megrad написал:

Fenix2017 написал:
я думал про такой, на мой взгляд спорное решение. надо поставить его куда-то чтобы

Поставьте лючок.

megrad, и все будут спрашивать а что это у тебя за лючок) открываешь его, а там в свете софитов один выключатель - на запуск ядерной ракеты в сторону америки?) лючок наверное не нужен.. неотключаемы линии либо нужны и тогда мне кажется разницы нет что свет на них или мастер выключатель на все. либо нет и тогда мастер выключатель не нужен тоже)

Radio написал:
Вы во многих квартирах видели реле времени на холодильник и кондиционер? И я нет.

А в частных домах ? Никак не уговорю одного от этой затеи .

я про реле времени уже понял, что возможен вариант настройкой УЗМ) подумаю)

Fenix2017 написал:
бОльшая? кроме холодильника вообще ничего нет. не считая света коридора)

Отчего вы их тогда во множественном числе?

Холодильник он и есть наиболее опастный, уж если его не выключать, то остальное и подавно без надобности.

Radio написал:

Fenix2017 написал:
бОльшая? кроме холодильника вообще ничего нет. не считая света коридора)

Отчего вы их тогда во множественном числе?

Холодильник он и есть наиболее опастный, уж если его не выключать, то остальное и подавно без надобности.

Radio, ну у меня-то их две - холодильник и свет коридора) вот и линиИ) ах да еще и скс) правда пока там без сигналки, но кто знает)

Vadim 161 написал:
, конечно можно, только это нелогично. Да и как часто у Вас срабатывает УЗО?

При чем здесь я ? Вы же не знаете с чем столкнется ТС. Отсчет начнется с качества монтажа и домашней техники. У меня лично сработало когда прогнила точка сварки контакта заземления на нержавеющем баке, аккурат над клеммником. . Оттуда капельным расходом и постепенным образованием солевой токопроводящей дорожки происходила утечка точно на клеммник. Причем дорожка высыхала и намокала, меняя свою электропроводность . УЗО, одно , на весь домик,- взводишь , а там сухо и УЗО молчит. Проходит неопределенное время оно - бац. Две недели была эта ерунда пока, не стало выбивать сразу после взведения. Тут я и нашел где и что.

dokar, да им не понять). Может УЗО один раз сработает в жизни,может вообще ни разу. Но в случае срабатывания надо хотя бы макс. быстро и понятно локализовать неисправность. Вот интересно,автору понравился бы двухнедельный поиск причины срабатывания УЗО). Да и кому вообще бы понравился.

SB3 написал:
двухнедельный поиск причины срабатывания УЗО

Ну да, две недели автоматами щелкать... Ну или нули от шины две недели откручивать. Уж лучше по вашему методу, поставить два десятка дифов, и жить в квартире без ламината и обоев, лимит средств на ремонт то исчерпан.

Грубый, но справедливый

SB3 написал:
dokar, да им не понять). Может УЗО один раз сработает в жизни,может вообще ни разу. Но в случае срабатывания надо хотя бы макс. быстро и понятно локализовать неисправность. Вот интересно,автору понравился бы двухнедельный поиск причины срабатывания УЗО). Да и кому вообще бы понравился.

SB3, я бы не был рад)

Fenix2017, не сомневался)

Vadim 161, не надо передергивать, я в целом против дифАВ).

Vadim 161 написал:
Ну да, две недели автоматами щелкать... Ну или нули от шины две недели откручивать. Уж лучше по вашему методу, поставить два десятка дифов, и жить в квартире без ламината и обоев, лимит средств на ремонт то исчерпан.

а я кстати ламинат не хочу) линолиум)) но дифы хочу еще меньше) точнее вообще не хочу))

SB3 написал:
не надо передергивать, я в целом против дифАВ).

Но за десяток УЗО в однушке ?

Fenix2017 написал:
а я кстати ламинат не хочу) линолиум))

Я у себя для разнообразия в зале и спальне постелил ламинат, а во всех остальных комнатах линолеум. Спустя год могу с полной уверенностью сказать, линолеум рулит !

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Спустя год могу с полной уверенностью сказать, линолеум рулит

отлично!)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Vadim 161 написал:
линолеум рулит

В особенности на кухне. Не раз проверено.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161, снова говорю, не надо передергивать, количество УЗО ( лично моё мнение), зависит от выбранного оборудования, числа линий, удобства эксплуатации и т.д.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

SB3 написал:
количество УЗО ( лично моё мнение), зависит от выбранного оборудования, числа линий, удобства эксплуатации и т.д.

Жалко,что в России ,не существует таких правил

ebf, жалко у пчёлки. Как выбирать УЗО и сколько их может быть в ПУЭ написано и никаких понижающих коэф-тов для количества УЗО там нет)

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

SB3 написал:
Как выбирать УЗО и сколько их может быть в ПУЭ написано и никаких понижающих коэф-тов для количества УЗО там нет)

Ну если есть, то когда, вы даёте советы ,то ссылайтесь на пункты ПУЭ ,где написано про количество УЗО от

SB3 написал:
выбранного оборудования

,

SB3 написал:
числа линий

и главное

SB3 написал:
удобства эксплуатации и т.д.

а мы посмотрим

ebf, вы не путайте ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
и моё личное мнение).А театр и пр. у нас платные.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

SB3, Сергей, я вообще ничего не путаю, а вы видимо да ,вы вдумайтесь ,в то что я написал

ebf написал:
SB3 написал:
количество УЗО ( лично моё мнение), зависит от выбранного оборудования, числа линий, удобства эксплуатации и т.д.

Жалко,что в России ,не существует таких правил

и может поймете ,что к ПУЭ ,это не имеет никакого отношения

Что вы как ребёнок, всё время, стираете свои сообщения,за это и бан ,можно схлопотать

ebf, бан вы можете схлопотать, за троллинг. Я тут ничего не стёр, если только дополнял).
Не надо со мной тут диалог заводить и разводить, есть что сказать по существу - обращайтесь к автору темы. Мне ваши "изыскания" неинтересны.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

SB3 написал:
есть что сказать по существу

Так я и сказал

ebf написал:
Жалко,что в России ,не существует таких правил

,а вы и не поняли
А ТС конечно, надо послушать Вадима ,а вас не надо

SB3 написал:
ebf, жалко у пчёлки. Как выбирать УЗО и сколько их может быть в ПУЭ написано и никаких понижающих коэф-тов для количества УЗО там нет)

SB3, Вы считаете именно по ПУЭ?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf написал:
и может поймете ,что к ПУЭ ,это не имеет никакого отношения

ebf, Раз все время по спирали, дайте ещё разок - картинку. Все равно когда нибудь с местными дополнениями, изменениями к ней - придём.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar написал:
Раз все время по спирали, дайте ещё разок - картинку

Картинку чего ?

ebf, Правил.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar написал:
ebf, Правил.

dokar, Картинку ,каких правил ,по УЗО ,линиям и квадратам?

ebf написал:

dokar написал:
ebf, Правил.

dokar, Картинку ,каких правил ,по УЗО ,линиям и квадратам?

ebf, По всей видимости, расчеты по утечке, исходя из которых выбирается кол-во и типа уставка этих УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf написал:
SB3 написал:
количество УЗО ( лично моё мнение), зависит от выбранного оборудования, числа линий, удобства эксплуатации и т.д.

Жалко,что в России ,не существует таких правил

dokar, а что, существуют?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar, Я не знаю ,правил в России ,где сказано ,что количество УЗО ,как то зависит от

выбранного оборудования, числа линий, удобства эксплуатации и т.д

ну не знаю
А вот если бы они были, то половина тем и вопросов отпала

Radio написал:
dokar, а что, существуют?

Radio, Наверное - да, раз ebf, об этом жалеет

ebf написал:
А вот если бы они были, то половина тем и вопросов отпала

dokar написал:
Наверное - да, раз ebf, об этом жалеет

Так он жалеет, что их нет

Radio написал:
ак он жалеет, что их нет

Ни где ?

dokar написал:
Ни где ?

итак пока споры касаемо кол-во УЗО и прочее поутихли, попробуй опять задать вопрос на который не получил ответа

Fenix2017 написал:

раз пошла такая пьянка, то вопрос... комната, два бра над кроватью и общий свет. плюс розетки слева и справа от кровати (собственно все на картинке). в комнату приходит два провода - на свет и на розетки. как правильно произвести подключение?) к каждому блоку розеток свой кабель и соединить их на потолке в распаечной коробке? каждому выключателю свой кабель и кабель от выключателя к светильнику? на общий свет от 3 выключателей кабеля в распаечную коробку?

совсем забыл... есть третий выключатель на общий свет при входе в комнату

ну и собственно еще немного вопросов: 1. кабеля в щит пойдут либо в штробе или в кабель-канале, есть ли какие-то ограничения по количеству кабелей в пучке?е сли у меня например 20 линий, то в щит должно прийти 20 кабелей, все ли они должны идти в одной штробе/канале, либо надо например делать одной большую штробу (широкая, но не глубокая) и несколькими пучками кабеля пускать на расстоянии друг от друга в Х сантиметров) (либо несколько кабель-каналов). 2. если я все же хочу чтобы холодильник и кондиционер после подачи питания включались с задержкой, но при этом не хочу ставить узм на 6 минут, вариантов кроме реле времени же нет? (смену узм не рассматриваю, буду ставить именно меандр узм-51м). 3. вытяжка в санузеле. есть какие-то ограничения по установке выключателя вытяжки внутри санузла? (снаружи не хочу, ибо когда-то она нужна, когда-то нет и открывать дверь для того чтобы ее отключить/включить не лучший вариант)

1) Если кабель ВВГ нг LS то можно и в пучке прокладывать.

Fenix2017 написал:
либо надо например делать одной большую штробу (широкая, но не глубокая) и несколькими пучками кабеля пускать на расстоянии друг от друга в Х сантиметров) (либо несколько кабель-каналов).

Не нужно, эти пучки кабелей делить, всё прокладывайте в одном. Но штробу к щиту я предпочитаю делать по уже, но поглубже.
2)Нет, только реле времени в таком случае.
3)Да где угодно можете его установить, лишь бы не ближе 60см от раковины или ванны.

Fenix2017 написал:
попробуй опять задать вопрос на который не получил ответа

Я бы сделал один из этих вариантов.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
комната, два бра над кроватью и общий свет.

Схема на чём будет реализована (проходные выключатели, импульсное реле, радиовыключатели)?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Fenix2017 написал:
комната, два бра над кроватью и общий свет.

Схема на чём будет реализована (проходные выключатели, импульсное реле, радиовыключатели)?

megrad, наверное проходные выключатели. я так понимаю дешево и сердито? импульсное реле интересно, но этот вариант я думаю дороже. да и на 3 выключателя наверное импульсное рано ставить?) про радиовыключатели даже не слышал

Vadim 161 написал:
1) Если кабель ВВГ нг LS то можно и в пучке прокладывать.

Fenix2017 написал:
либо надо например делать одной большую штробу (широкая, но не глубокая) и несколькими пучками кабеля пускать на расстоянии друг от друга в Х сантиметров) (либо несколько кабель-каналов).

Не нужно, эти пучки кабелей делить, всё прокладывайте в одном. Но штробу к щиту я предпочитаю делать по уже, но поглубже.
2)Нет, только реле времени в таком случае.
3)Да где угодно можете его установить, лишь бы не ближе 60см от раковины или ванны.

Fenix2017 написал:
попробуй опять задать вопрос на который не получил ответа

Я бы сделал один из этих вариантов.

Vadim 161, а цветными кружочками это вы распаечные коробки обозначали?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017 написал:
про радиовыключатели даже не слышал

Подключаете исполнительный блок,
к которому можно привязать до 30 выключателей, и ни каких штроб и кабелей. Выключатель
можно закрепить на двухстронний скотч. Хотя есть ножные включатели.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Fenix2017 написал:
про радиовыключатели даже не слышал

Подключаете исполнительный блок,
к которому можно привязать до 30 выключателей, и ни каких штроб и кабелей. Выключатель
можно закрепить на двухстронний скотч. Хотя есть ножные включатели.

megrad, не.. чет как-то не очень) я думаю все-таки проходные)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Fenix2017, есть ещё Неолайт, у них рамки от Вессен 59 подходят

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Битый час пытаюсь зайти на вашу ссыль .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

dokar, какую? Про замель, аналогично, что то сдохло. Бренд ZAMEL

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Fenix2017, есть ещё Неолайт, у них рамки от Вессен 59 подходят

megrad, не, чет радиовыключатели это не мое))