целесообразно ли использовать двухполюсные автоматы на потребителей, присоединенных клеммами или к розетки которых затруднен доступ - варочная панель, духовой шкаф, кондиционер, пмм, теплый пол - при необходимости подключения чтобы разорвать и фазу и ноль? у остальных приборов можно просто вытащить вилку. свет в расчет не беру
вопрос 2. в ванной есть ДСУП (по крайне мере к ванной, к полотенцесушителю и к трубам ХС и ГВС идет из стены кабель). как проверить действует ли она? в ванной есть розетки (они будут переноситься), ним подведен трехжильный кабель (земля соответственно есть) надо ли как-то землю с этих розеток соединять с ДСУП? если надо, то как?
Если линия ДСУП, то может в сантех кробе. Типа отдельный стояк. Как вариант (без приколов)
попробуйте прозвонить от соседей. Только длинный провод нужен (любой). Для начала прозвоните от Вашего
этажного щита. По идее должны звониться так как во ВРУ на одной шине сидят.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Fenix2017 написал:
изменил немного схему. Стало хуже?
Fenix2017, Полная ДИЧЬ и это СЕРЬЁЗНО
ebf, аргументы?
Fenix2017, Вам пол темы, их приводят ,а вы своё лепите.Возникает вопрос, а зачем вы спрашиваете . 5 УЗО ,22 линии и это в какой то однушки (кв 40 хоть есть ?) Поэтому и говорю ДИЧЬ
Fenix2017 написал:
изменил немного схему. Стало хуже?
Fenix2017, Полная ДИЧЬ и это СЕРЬЁЗНО
ebf, аргументы?
Fenix2017, Вам пол темы, их приводят ,а вы своё лепите.Возникает вопрос, а зачем вы спрашиваете . 5 УЗО ,22 линии и это в какой то однушки (кв 40 хоть есть ?) Поэтому и говорю ДИЧЬ
ebf, есть и 50. Почему бы мне их не ставить? Не увидел каких-либо весомых аргументов. 5 узо много? Кто определил количество? Норм вроде нет. Да будет работать и с двумя узо, но и с 5 будет также работать. А спрашиваю потому что помимо количества линий, есть ещё номинал автоматов и прочие характеристики, которые я тоже могу неверное выбрать
Fenix2017 написал:
А спрашиваю потому что помимо количества линий, есть ещё номинал автоматов и прочие характеристики, которые я тоже могу неверное выбрать
Выбирайте верно Вы же хотите надёжность ,тогда купите себе 22АВ 1Р+N Легранда ,5 УЗО тип А Легранда ,это будет круто, работоспособно и супер безопасно
Fenix2017 написал:
А спрашиваю потому что помимо количества линий, есть ещё номинал автоматов и прочие характеристики, которые я тоже могу неверное выбрать
Выбирайте верно Вы же хотите надёжность ,тогда купите себе 22АВ 1Р+N Легранда ,5 УЗО тип А Легранда ,это будет круто, работоспособно и супер безопасно
ebf написал:
Жалко,что в России ,не существует таких правил
ebf написал:
Выбирайте верно Вы же хотите надёжность ,тогда купите себе 22АВ 1Р+N Легранда ,5 УЗО тип А Легранда ,это будет круто, работоспособно и супер безопасно
все упирается в возможности, а они не безграничны к сожалению) поэтому увы 22 двухполюсных автомата я как-то не тяну, правда и не вижу в них необходимости. я поставил двухполюсники там где нет розетки на потребителя или она труднодоступна, для отключения и фазы и нуля при необходимости) да и узо дороговаты немного) и кстати если я даже так и выберу, все равно не напишите ведь - "круто, работоспособно и супер безопасно", а напишите "много линий, денег девать некуда и т.д."
непонятен общий сарказм участников форума (не всех разумеется). вы рассматриваете одну строну (много линий, можно и меньше) но почему-то не рассматриваете другую. может количество линий и избыточно, но это сейчас, а что будет через год-два. да в конце концов у меня в каждой зоне (спальня, зал, кухня и т.д.) натяжной потолок, если я захочу поменять его, то сейчас обесточу только свет в одной зоне и буду спокойно сидеть при свете в другой, а не обламываться (пусть даже и короткое время без света). почему имея возможность разделить все на линии, мне не советуют этого делать? все писали определись с количеством линий, потом щит ваяй - определился, сваял, не подходит. почему никто не предлагает например выкинуть 2 реле времени и поставить еще одно УЗМ на холодильник и кондиционер (если уж хочется обеспечить включение техники с задержкой), ведь одно устройство по идее надежнее чем два. у меня есть какие-то нарушения влияющее на безопасность? неправильно выбран номинал автомата или узо? или выбор производителя к примеру - чем одно узо типа А например от ABB (будет лучше) чем 3 узо типа А (за туже цену в сумме) например от IEK. не сработают они? если ничем, то почему не поставить три узо вместо одного? нагрузка ведь меньше будет на одно узо. весело в общем с вами
А что будет через год-два? Зуб даю, всё то же самое. Ну, может, новый телефон.
Fenix2017 написал:
у меня в каждой зоне (спальня, зал, кухня и т.д.) натяжной потолок, если я захочу поменять его, то сейчас обесточу только свет в одной зоне и буду спокойно сидеть при свете в другой, а не обламываться
Поздравляю, Вы начинаете понимать, что такое коллективный разум. ВСЕ что Вам писали на форуме это ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А), поэтому к общему знаменателю придти невозможно в принципе. Мне нравится Ваша упертость, но для завершения ремонта нужно включать свою голову в первую очередь. Не ждите что придет дядя и скажет - вот так правильно!
Fenix2017, Вы слишком эмоционально все воспринимаете. Тут собрались спецы со своими, выработанными многими годами, взглядами, под час диаметрально противоположными. Но при этом нельзя сказать, что вот это - правильно, а вот это - нет (ну, кроме, явных косяков, разумеется). Абсолютно согласен с Rumato
Rumato написал:
ВСЕ что Вам писали на форуме это ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А), поэтому к общему знаменателю придти невозможно в принципе
Вы делаете для СЕБЯ, и это ВАШ выбор. Как, на мой взгляд, справедливо говорит Radio , количество УЗО безопасности Вам не добавит. Но ведь и не убавит. Может добавить некоего удобства, порой иллюзорного, но это опять-таки фактор очень субъективный. Ваша схема с 22 линиями и 5 УЗО имеет полное право на жизнь уже хотя бы потому, что дает Вам чувство спокойствия и удовлетворенности. И не зацикливайтесь на этом, иначе рисуете оказаться на месте Буриданова осла. "Уж если решать - тогда решай, а если решил - за дело!" (С)
Fenix2017 написал:
непонятен общий сарказм участников форума
Для Вас это первый щит, для многих ...цатый или ..ный. Вы ведь не выбрали что то есть
на форуме, а решили получить своё. СП, СНиПы, ГОСТы одни исполнение разное.
Fenix2017 написал:
все равно не напишите ведь - "круто, работоспособно и супер безопасно"
Знаете про человека, который находясь рядом с римским императором ругал его - типа чтобы не
зазнавался?
СтранникXXI написал:
Ваша схема с 22 линиями и 5 УЗО имеет полное право на жизнь уже хотя бы потому, что дает Вам чувство спокойствия и удовлетворенности.
Поддерживаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
СтранникXXI написал:
Fenix2017, Вы слишком эмоционально все воспринимаете.
да я вообще мало эмоционален) писать на форуме текст ставя смайлы это одно, а по факту морда топориком и никаких эмоций)
Rumato написал:
Поздравляю, Вы начинаете понимать, что такое коллективный разум. ВСЕ что Вам писали на форуме это ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А)
я понимаю что сколько людей столько и мнений, ведь можно же писать что-то типо "согласно пэу рекомендуется ставить узо тип А на большую часть потребителей, но я считаю что тип А для схем избыточен и вам вполне хватит тип АС, или тип А вот сюда, а на остальное тип АС, или если есть финансы ставьте тип А, если нет, то тип АС, или лучше поставить иек тип А, чем хагер но тип АС" и это будет ваше мнение как специалиста для которого этот щит
СтранникXXI написал:
Fenix2017, Вы слишком эмоционально все воспринимаете.
да я вообще мало эмоционален) писать на форуме текст ставя смайлы это одно, а по факту морда топориком и никаких эмоций)
Rumato написал:
Поздравляю, Вы начинаете понимать, что такое коллективный разум. ВСЕ что Вам писали на форуме это ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А)
Fenix2017 написал:
я понимаю что сколько людей столько и мнений, ведь можно же писать что-то типо "согласно пэу рекомендуется ставить узо тип А на большую часть потребителей, но я считаю что тип А для схем избыточен и вам вполне хватит тип АС, или тип А вот сюда, а на остальное тип АС, или если есть финансы ставьте тип А, если нет, то тип АС, или лучше поставить иек тип А, чем хагер но тип АС" и это будет ваше мнение как специалиста для которого этот щит
Fenix2017,
Это называется - проект.
Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?
Вы сами определитесь, что не нравится Вам в вашей схеме. Количество АВ и УЗО не принципиально.
Например у Вас отсутствуют не отключаемые линии и рубильник для питания квартиры от генератора,
а так же модуль GSM для контроля состояния сети и квартиры.
Про УЗО: надо учитывать групповые нули, чем больше УЗО, тем больше надо шинок и места под них.
Плюс удобство монтажа и эксплуатации.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato написал:
Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?
Прикольно, а смысл тогда вбрасывание устраивать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato написал:
Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?
megrad написал:
Вы сами определитесь, что не нравится Вам в вашей схеме. Количество АВ и УЗО не принципиально.
Например у Вас отсутствуют не отключаемые линии и рубильник для питания квартиры от генератора,
а так же модуль GSM для контроля состояния сети и квартиры.
Про УЗО: надо учитывать групповые нули, чем больше УЗО, тем больше надо шинок и места под них.
Плюс удобство монтажа и эксплуатации.
про отключаемые линии у меня зародилось зерно сомнения о их необходимости, генератора у меня нет и вряд ли в квартире он нужен. gsm модуль мне не нужен) сигнализации тоже нет) замечание про нулевые шинки я учту обязательно
Fenix2017 написал:
gsm модуль мне не нужен) сигнализации тоже нет
Не путайте смгналку с модулем. Хотя модуль может быть составной частью сигналки. На модуль например
можно повесить датчики напряжения или температуры, датчики протечки. И модуль сообщит,
что Вас топят, или у Вас остывают батареи, или выключили напряжение.
Fenix2017 написал:
про отключаемые линии у меня зародилось зерно сомнения о их необходимости
До Вас пытаются донести точно так про УЗО. У меня на 2 ку 18 АВ 1р и 4 дифа. И всё работает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato написал:
я не вижу смысла в этом типе в квартире.
Вот автор и просил Вас обосновать .. и отгрёб
Rumato написал:
Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vadim 161 написал:
или все 18 линий без диф защиты
Да. 4 дифа на потребители связанные с водой. Я вообще не понимаю требование на установку УЗО на всё.
Данная схема собрана мной для себя, все остальные работы выполняю согласно требованиям.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Да уж, схема ТС меня повергает в шок... Вот например схема одного из моих щитов для двушки, я считаю это максимально разумный предел, но тут кстати были некоторые особые прихоти заказчика.
Vadim 161, вот интересно к чему относить духовой шкаф? Вроде как ВП стационарное
оборудование, кондей тоже, духовка вроде тоже не двигается, но её под УЗО,
как и кондей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vadim 161 написал:
Да уж, схема ТС меня повергает в шок... Вот например схема одного из моих щитов для двушки, я считаю это максимально разумный предел, но тут кстати были некоторые особые прихоти заказчика.
Vadim 161,
Заказчик придумал поставить весь санузел под одно УЗО ? Да, и я бы спокойно эту троицу раскидал бы по другим УЗО.
Fenix2017 написал:
почему никто не предлагает например выкинуть 2 реле времени и поставить еще одно УЗМ на холодильник и кондиционер (если уж хочется обеспечить включение техники с задержкой), ведь одно устройство по идее надежнее чем два.
Хорошо , вы сами спросили - потому что оное не имеет смыслы от слова вообще . Современная техника , если это не отстой полнейший , имеет свой внутренний функционал который не позволяет ей включится до достижения определённых параметров безопасности .
А уж как с вами весело - хотите злобно и супер - пупер меганадёжно ? Тогда только хардкор - ВДТ тип А , автоматы одномодульные 1p+N Legrand , SE , Hager или вообще 2р двухмодульные , а ещё лучше диффы на каждую группу и тогда никаких ВДТ не надо , никаких 3 и 4.5 кА только 6 и 10 . А то развели демагогию -
serj12, у современной техники( холодильник) ёкается лампочка и вентилятор к примеру от простого перепада напряжения. При этом ни одна лампа освещения в помещении и т.д. не пострадали).
Fenix2017, если добавить ... ещё одно УЗО вообще никак, то хотя бы как-то так). Номиналы АВ надо смотреть по каждой линии, критичного вроде ничего (на "!?" забить и забыть).
serj12 позырить что? На что похож холодильник без внутренней вентиляции и освещения?)
я до сих пор затаил злобу на эту мерзкую технику я там и контакторы и реле времени шнайдерское цивильное приткнул , а они , гады , сами не врубаются пока всё не восстановят у себя внутре чё , отключил всю свою ерунду SB3, отстаньте