Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6261463

the_psy_ghost написал:
P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

Освещение и пожарка при этом работали ?

the_psy_ghost написал:
Фото не получилось удачным - фокус в темноте не поймал.. :/

Фонариком подсветите

Регистрация: 23.02.2018 Новомосковск Сообщений: 28

BV написал:

the_psy_ghost написал:
Фото не получилось удачным - фокус в темноте не поймал.. :/

Фонариком подсветите

BV, я только завтра там буду. Там всм в магазине.это обычный магазин с 3-я отделами. Я всю голову себе сломал вопросом «почему это не работает, если все подключено правильно» я прозванивал отдельно кабель, он был странный - заменили.( кабель второй линии, отходящий). В общем странная ситуация для меня. Собственно сюда и обратился за помощью.

M@STER71 написал:

the_psy_ghost написал:
P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

Освещение и пожарка при этом работали ?

M@STER71,да

the_psy_ghost написал:
P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

Освещение и пожарка при этом работали ?

M@STER71,да

the_psy_ghost, Каким образом, если вы отлючили УЗО от шины, а НОЛЬ идет с УЗО на Шину, а потом уже на освещение и УЗО ? ... это по вашей схеме

Ваша схема скомпрометирована )

the_psy_ghost написал:
Сергей......,
Собсна вот. Розетки и и свет на каждой неисправной линии.

В первом сообщении у вас есть

the_psy_ghost написал:
Нуль приходит на узо и уходит на клеммную колодку через автомат(автомат на ноль ставил не я!).

Где на схеме этот автомат после УЗО?

Мне начинает казаться, что над нами издеваются...

Регистрация: 23.02.2018 Новомосковск Сообщений: 28

M@STER71 написал:

the_psy_ghost написал:
P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

Освещение и пожарка при этом работали ?

M@STER71,да

the_psy_ghost, Каким образом, если вы отлючили УЗО от шины, а НОЛЬ идет с УЗО на Шину, а потом уже на освещение и УЗО ? ... это по вашей схеме

Ваша схема скомпрометирована )

M@STER71, не ясно выразился значит. Собственно я отключил первые две линии от нуля( имел виду от шины УЗО. Всм общая шина, да ее тут нет,и шина узо. Я так имел ввиду), а узо само так и осталось.

the_psy_ghost написал:
Собственно я отключил первые две линии от нуля( имел виду от шины УЗО. Всм общая шина, да ее тут нет,и шина узо. Я так имел ввиду), а узо само так и осталось

Все работало ? Чайник грел ?

the_psy_ghost написал:
M@STER71, не ясно выразился значит. Собственно я отключил первые две линии от нуля( имел виду от шины УЗО. Всм общая шина, да ее тут нет,и шина узо. Я так имел ввиду), а узо само так и осталось.

Пля, у вас просто дар божий выражать свои мысли через задницу.
Пишите по пунктам четко и ясно - одно предложение - одна мысль.

the_psy_ghost
Если Вам таки нужна помощь - попробуйте нарисовать ПОЛНУЮ и ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему с пояснениями и приложить фото
Я вот пример того, к чему надо стремиться скопировал для Вас у одного известного производителя. (У него, кстати, на сайте в свободном доступе примеры лежат) Тогда можно что то предположить и посоветовать. Пока же схема постоянно меняется и дополняется.
"Вы путаетесь в показаниях" (с)

ТОК-СМЕРТЬ!

AirMakks написал:
попробуйте нарисовать ПОЛНУЮ и ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему с пояснениями и приложить фото
Я вот пример того, к чему надо стремиться скопировал для Вас

Боюсь с такими требованиями ... ни одной темы не будет создано )

the_psy_ghost,
И вот еще - после того, как вы решите задачку с УЗО
выкиньте нафиг автоматы в нуле!!!

И не важно, что из ставили не вы.
Либо замените два АВ в фазе и нуле одним двухполюсным.

AirMakks, В данном случае однолинейная схема даже вредна, так как мало отражает топологию всего того добра.

Регистрация: 23.02.2018 Новомосковск Сообщений: 28

AirMakks написал:
the_psy_ghost
Если Вам таки нужна помощь - попробуйте нарисовать ПОЛНУЮ и ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему с пояснениями и приложить фото
Я вот пример того, к чему надо стремиться скопировал для Вас у одного известного производителя. (У него, кстати, на сайте в свободном доступе примеры лежат) Тогда можно что то предположить и посоветовать. Пока же схема постоянно меняется и дополняется.
"Вы путаетесь в показаниях" (с)

AirMakks, какой смысл? Что в ней будет прям другого? Все основное есть.

От «полной схемы» которой вы ждёте мало чего изменится.

Регистрация: 23.02.2018 Новомосковск Сообщений: 28

Так, звоню землю и ноль - звонится:/ По идее же не должно..

BV написал:
AirMakks, В данном случае однолинейная схема даже вредна, так как мало отражает топологию всего того добра.

BV, нет под рукой ни одной принципиальной схемы, нормально отрисованой.
Да, судя по посту ниже мысль о необходимости хотя бы самому разобраться в схеме сети донести до топикстартер не удалось :-(

ТОК-СМЕРТЬ!

the_psy_ghost, изменится следующее. После того, как Вы сами точно разберётесь что куда и как там подключено и Вам самому станет многое ясно, и другим будет легче Вам помочь. Главное помнить, что то, с чем приходится иметь дело, это не только защитные устройства , но ещё и проводники, нагрузка и пр. Все что в ПУЭ названо электроустановкой:-)))

ТОК-СМЕРТЬ!

M@STER71 написал:

AirMakks написал:
попробуйте нарисовать ПОЛНУЮ и ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему с пояснениями и приложить фото
Я вот пример того, к чему надо стремиться скопировал для Вас

Боюсь с такими требованиями ... ни одной темы не будет создано )

M@STER71, ну это пример. Главное полнота описания, а не красота.

ТОК-СМЕРТЬ!