У Вас просто почти все группы кухни, в т.ч. и свет - под одним УЗО. Шанс маленький, но есть, что погаснет вся кухня.
Можно ограничиться 2-я УЗО и всё. Да и в нонешней схеме Вам достаточно щит на 24 модуля)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Прикинул вариант с 2-мя УЗО (свет и розетки кухни-гостиной под разными УЗО,), добавил (на всякий случай) накопительный водонагреватель, заменил вводной автомат С50А на рубильник 63А.
Появились 2 вопроса:
удобно ли будет собирать в 24-модульном Golf?
раз уж теперь 2 УЗО, есть ли смысл взять их не АС-типа, а А (разница в цене у Hager'а, конечно, ого-го)?
Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Ещё какое удачное. Производители же не дураки себе ямку копать.
Но спорить больше не буду, ибо этот вопрос - вечен и переживёт не одно поколение и форум в т.ч...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Alex_msk написал: Vadim 161, Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Alex_msk, У вас вводной АВ опломбирован ? Снимок желателен .
Alex_msk написал:
квартира - евродвушка (см. рис. ниже)
Теперь нормальные однушки евродвушками называются?
dokar написал:
13 киловатт мощьности на двуху , за глаза
На однуху, вообще-то.
Alex_msk написал:
Какого сечения сейчас вводной кабель в квартиру проложен застройщиком я не знаю, но вряд ли его удастся заменить, так же как и автомат в этажном щите.
Кабель менять не нужно; автомат при желании можете заменить так же легко, как и сфоткали его.
Alex_msk написал:
А если я поставлю в квартирном щите на ввод автомат на 50А, а в этажном оставлю на 63А, будет ли это правильно?
Alex_msk, Если вы не поставите, АВ50А, то можете получить, гипотетически ,проблемы с вашими ИЕК УЗО.Я так, не слабо удивлён, что все на это ,закрыли глазки
Не ванная, а спальня. А ванную чуть передвинуть. Или вообще ванная-спальня, по аналогии с кухней-гостиной. Всего-то добавить кровать и сразу получится 2,5СуперЕвроБизнес.
Скорее всего, параметры ванной взята из БТИ, она с окном, так что не считается.
По закону - там ничего, кроме ванной делать нельзя.
Эта квартира - банальная однушка, хоть обизобретайся на ровном месте.
Но, московским (и не только) застройщикам позволительно извлекать добавленную стоимость, так что пусть себе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Alex_msk написал:
Вот, что удалось сфоткать в этажном щите:
Alex_msk,
Застройщики уроды даже на схеме не заземлили металлический корпус ЯУ. Проходы проводов через стенки шкафа без уплотнений. Этот ящик где находится, в квартире или на площадке ?
Alex_msk написал:
Насчёт пломбирования не знаю, завтра сделаю более информативное фото, чем в первом посте
Alex_msk, Ничего , включая счётчик не опломбированы . Сечение проводов не 16 . Красные юбки НШВИ говорят о том что надеты на провод 10 мм2 , Насколько честный фиг знает.