Здравствуйте! Уважаемые мастера, представляю на Ваш суд внутреннюю компоновку сантехшкафа, выполненную ремонтниками. Предполагаю, что в будущем могут быть проблемы с доступом к элементам. Прошу подсказать, что и каким образом нужно переделать, пока еще можно. Переваривать стояк не желательно.
Трешка в П-44т25. Ширина 100 см, планируется люк по центру 60*60 см, плитка. Высота нижнего вывода полотенцесушителя 140 см, стояка - 115 см. Разводка коллекторная, будет из армированного полипропилена. Хотелось поставить инсталляцию для подвесного унитаза, но боюсь стандартная не влезет. Потребители: в ванной - раковина, ванная, стиралка, полотенчик; в туалете - раковина, унитаз, гигиенический душ, проточный водогрей в шкафу; на кухне - раковина и посудомойка.
Фото до и после переделки:
id89889717 написал:
Прошу подсказать, что и каким образом нужно переделать, пока еще можно. Переваривать стояк не желательно.
Вот эта фраза "Переваривать стояк не желательно" и будет являться источником всех ваших проблем по эксплуатации в будущем.
Вот как это будет выглядеть, если подходить к вопросу ремонта грамотно. Обратите внимание - перемычка на инсталляции удалена, т.к. она даёт дополнительную высоту и ограничивает см. на 10 доступ к кранам ПС.Так же при переварке удалены резьбовые сгоны на стояке, которые гниют и являются основной причиной затопления квартир.
id89889717 - вот это по хозяйски ! Ещё было бы неплохо поменять поршневой рег.давления на мембранный и все резьбовые латунные фитинги на бронзовые Viega.
молоток - точные цифры по кол-ву и разнице в цене в студию , а то развелось болтунов на конфе, шагу ступить не дают. Вы своими руками хоть один узел собрали в своей жизни ?
Technik-san, сравнил средние цены на фитинги бронзовые и латунные в рознице. На примере рядового потребителя, Вас не берём, они вам обходятся со скидкой. Такие узлы не собирал..в нашей "деревне" народу не до таких сложностей..ремонтов. Что попроще и подешевле
молоток написал:
сравнил средние цены на фитинги бронзовые и латунные в рознице.
У автора в узле ввода всего то пять уголков латунных и три бочёнка. Разница с латунными вообще смехотворная, зато вреда от его латунных гораздо больше. Вы в курсе, что в Европе применение латуни законодательно ограничено в питьевых водопроводах из-за повышенного содержания свинца в сплаве и при соприкосновении с питьевой водой фитинги из свинцовой латуни отравляют воду токсичными солями. Согласно «Положению о системах питьевого водоснабжения», во всех системах водоснабжения в Германии с 2003 года устанавливается арматура, соответствующая следующим требованиям:
Арматура из медно-цинкового сплава (латунь) с содержанием свинца ≤3,5% и содержанием мышьяка ≤0,15%. Данное требование также действует в отношении латунных изливов кранов в соответствии с DIN 3523.
Арматура и соединения труб из медно-цинкового сплава с содержанием свинца ≤ 2,2 % и содержанием мышьяка ≤ 0,1 %.
Арматура из медно-оловянно-цинкового сплава (бронза) с содержанием свинца ≤ 3,0 % и содержанием никеля ≤ 0,6 %.
По этой причине многие производители перевели изготовление своей продукции с латуни на бронзу.
молоток написал:
Я так понял в более дешевой продукции из латуни содержание свинца в больших количествах
В сплаве тех латунных noname фитингов, что у автора, содержание свинца или мышьяка (которые ни на вид, вкус, цвет ни на запах определить нельзя) может вообще зашкаливать и превышать допустимые минимальные пределы. Тем более на гор. воде латунные фитинги даже известных производителей бывают подвержены "вымыванию цинка" из сплава латуни, от чего они становятся хрупкими и рассыпаются, что приводит так же к потопу.
Technik-san, Интересен такой момент, по пути до квартиры вода проходит через те же самые латунные изделия, уже принявшая дозу вредных соединений. Полагаем мы можем только сократить их содержание, используя на входе изделия из бронзы.
jekasus, братушка, с 13 года, согласно их новым Правилам, в Европе начали применять либо бронзу либо безсвинцовистую латунь, и ты зря проигнорил и не прочёл эту полезную статейку, там очень доходчиво и подробно поясняются эти моменты. А насчёт коллекторов, то покрытие латуни хромированием предотвращает как воздействие свинца в сплаве изнутри на воду, так и воздействие хлора с высокой температурой на вымывание цинка из того же сплава.