Технически нет, но формально да. Разве где-то написано, что выделенная мощность ограничивается автоматом определенного номинала? Может, человеку надо всего лишь 10 кВт, но однофазной нагрузки подключить.
30кВт это по тому что стоит вводной автомат С50. По поводу заземления - хрень они вам в проекте нарисовали, ибо разделение PEN у вас выполнено в ЩУЭ, и он же является ВРУ.
По поводу вводного автомата - как я понимаю мне от этого только лучше. Могу ставить раз согласовано?
По заземлению.Верю что хрень. По тому и пушу сюда. Меня больше интересует как поступать без переделки проекта. ЩУЕ будет переделываться, т.к. этот был выполнен по проекту "для стройплощадки". Вводной ВН будет меняться и добавляться вводной АВ. Возможно и разделение уберется и перенесется в дом (т.е. до дома 4x16) или останется в ЩУЭ и до дома потяну 5x16. В том то и вопрос как правильно сделать.
Так же у меня сомнения по поводу уже имеющегося разделения. Смущает то что PEN приходит на шину N, затем перемычка на PE которая в свою очередь заземлена. Нигде не нашел такой схемы разделения. Везде наоборот. Может это вовсе и не разделение?
Так же непонятно правильно ли при разделении в ЩУЭ и его повторном заземлении тянуть доб дома 5x16 и там еще раз заземлять уже домашнюю шину PE.
temask88 написал:
Смущает то что PEN приходит на шину N, затем перемычка на PE которая в свою очередь заземлена. Нигде не нашел такой схемы разделения. Везде наоборот. Может это вовсе и не разделение?
Тогда получается я тяну к дому 5x16. Одножильный или многожидьный?
Повторное возле дома подключенное уже в PE домашнего щита нужно? правильно? или излишне?
ebf,
Ну это был контрольный. Я тут уже вроде определился с TN-C-S и вдруг TT. Я уже столько времени потратил на выбор и изучение реализаций. Я понимаю что это моя безопасность, но кому верить ...
ebf,
Я это понимаю. Именно поэтому и трачу столько времени и сил (и в последствии средств) на эту тему.
Кто-то говорит только TT частном доме.
Кто-то говорит что TT только при невозможности ТN-C-S (а тут возможность есть. и даже больше - проект говорит делать TN-C-S).
И то по варианту в проекте?
По нему получается что нужно тянуть 4x16 к дому. PEN забираем в моем случае с РБ-80 и делим уже в доме где и заземляем. Такой вариант вообще рабочий?
Тогда у Варочной панели одна из фаз (та, от которой НЕ питается схема управления) не должна быть запитана от генератора. Или делайте "супер" кабель до варочной с нейтралью в 6 квадрат, т.к. ток будет 32А (при однофазном подключении токи в нейтрали суммируются алгебраически).
Тогда у Варочной панели одна из фаз (та, от которой НЕ питается схема управления) не должна быть запитана от генератора. Или делайте "супер" кабель до варочной с нейтралью в 6 квадрат, т.к. ток будет 32А (при однофазном подключении токи в нейтрали суммируются алгебраически).
Alex9801, это при полной нагрузке? Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?
temask88 написал:
Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?
Не будет.
temask88 написал:
И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?
Если нагреватели - тэны (подключаемые напрямую к сети), то проблем не будет. А если ВП индукционная и без PFC, токи 3-й гармоники перегрузят нейтраль. Естественно при включении всех комфорок на полную мощность (7кВт).