#6422795

Подскажите пожалуйста. Совмещённый санузел выложен из газобетона, стена около 3 м, над дверным проёмом пошла трещина вверх. Как "малой кровью" её устранить. В дальнейшем планируется оклейка этой стены обоями.

трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать

телефон 8 905 530 42 54

prostoy, по уму там должен быть не брус, а уголки стальные. И ниже...
А трещину под обои просто расшить и заделать гипсовой шпатлевкой базовой, фугеном, и тд

Регистрация: 02.10.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 160

евгений78 написал:
трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать

евгений78, как заделать это второй вопрос который меня интересует. В теории понимаю, что нужно чем-то армировать и "замазать" поправьте если не так.

prostoy написал:

евгений78 написал:
трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать

евгений78, как заделать это второй вопрос который меня интересует. В теории понимаю, что нужно чем-то армировать и "замазать" поправьте если не так.

prostoy, на этом бутерброде из деревяшек велика вероятность, что трещать будет постоянно.
Поэтому и говорю, что это порно лучше переделать на стальные уголки с расстоянием по вертикали от коробки в 1-2см.

prostoy написал:

евгений78 написал:
трещина здесь не самое проблемное место,ее просто расшивайте и замажьте штукатуркой.для чего столько бруса деревянного,и как его планируете заделывать

евгений78, как заделать это второй вопрос который меня интересует. В теории понимаю, что нужно чем-то армировать и "замазать" поправьте если не так.

prostoy, вытаскивайте все эти деревяшки,делайте запил для уголка,либо можно арматуру вставить,на них уже ставьте блок,потом штукатурте,шпаклюйте вместе с трещеной,и тогда уже клейте обои,деревяшки если заштукатурить,они все равно треснут,и через обои будут видны все трещины

телефон 8 905 530 42 54

Регистрация: 02.10.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 160

евгений78 написал:
вытаскивайте все эти деревяшки,делайте запил для уголка,либо можно арматуру вставить,на них уже ставьте блок,потом штукатурте,шпаклюйте вместе с трещеной,и тогда уже клейте обои,деревяшки если заштукатурить,они все равно треснут,и через обои будут видны все трещины

Уголок с какой полкой использовать и его с двух сторон ставить? (толщина стены 100мм)

prostoy написал:

евгений78 написал:
вытаскивайте все эти деревяшки,делайте запил для уголка,либо можно арматуру вставить,на них уже ставьте блок,потом штукатурте,шпаклюйте вместе с трещеной,и тогда уже клейте обои,деревяшки если заштукатурить,они все равно треснут,и через обои будут видны все трещины

Уголок с какой полкой использовать и его с двух сторон ставить? (толщина стены 100мм)

prostoy, 4 хватит, если поставить 5 - то можно сварить стык ДВУХ уголков с двух сторон.

одного вполне хватит,но как говорит BV,2 по 5 гораздо лучше но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой

соглашусь, там 1го хватит
А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно.
Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.

из пгп мы и 90 проемы делаем без перемычек,сначало только опору ставим из профиля,но здесь газоблок,и перемычка все таки нужна

телефон 8 905 530 42 54

евгений78 написал:
но здесь газоблок,и перемычка все таки нужна

однозначно

BV написал:

евгений78 написал:
но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой

соглашусь, там 1го хватит
А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно.
Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.

BV, Вспомните курс сопромата. По поводу соединения двух уголков в один Т.

nadegniy написал:

BV написал:

евгений78 написал:
но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой

соглашусь, там 1го хватит
А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно.
Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.

BV, Вспомните курс сопромата. По поводу соединения двух уголков в один Т.

nadegniy, ну не помню. Поясните...

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:

евгений78 написал:
но,как по мне,лишнее там вес совсем не большой

соглашусь, там 1го хватит
А если следовать методичкам Кнауф по ПГП и правильно укладывать блоки с швом посередине проема - то усиление, если правильно помню, до 80см проема не нужно.
Если же собирать изначально, то можно сложить спинами два уголка в Т профиль, прихватить сваркой, сделать пропил в блоках и насадить это дело на раствор на перевернутую Т. Усиление не совсем правильное - для тяжелого не годится, но снаружи ничего не торчит.

BV, Вспомните курс сопромата. По поводу соединения двух уголков в один Т.

nadegniy, ну не помню. Поясните...

BV, Если уголки соедините между собой, то они вдвоём будут работать как один уголок.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

16 арматуры с двух сторон будет достаточно, выход за проём по 100 мм, желательно сварить, или хотя бы связать проволокой.

strider1978 написал:
16 арматуры с двух сторон будет достаточно, выход за проём по 100 мм, желательно сварить, или хотя бы связать проволокой.

strider1978, недостаточно

Регистрация: 26.03.2012 Протвино Сообщений: 146

Всем Доброй ночи! Есть вот такой проем, хочу деревяшки заменить на уголки. Если с каждой стороны уголки поставить, 40 и скрепить между собой пластиной или лучше 50-й взять и поставить его посередине, но так врятли выйдет сделать.

falken, в чём вопрос? Или просто хотите одобрения?

falken написал:
Есть вот такой проем, хочу деревяшки заменить на уголки

-не одобряю, Ибо нефиг.

Регистрация: 26.03.2012 Протвино Сообщений: 146

Хотел спросить нужно менять или нет ? И делать из 4и или 5и ? Или можно с одной стороны уголок поставить, а с другой заложить блоками?

менять не нужно, у вас хорошо сделано. Даже грунтовкой покрашено.

Хорошо? Грунтовка не мешает дереву впитывать влагу, она мешает гнить. А набухающими деревянными клиньями кололи камни. Здесь же просто разбухло и раскололо стену. Если бы не трещина - млжно вообще вытащить деревяшку и так и запенить - а так вытящить дерево подставить пару уголков - заделать из по краям цементом. Арматуру вставлять бесполезно, он не работает не залитая в цемент.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Ilya_Kiselev, зачем вы мне это рассказываете, я про это не спрашивал

Ilya_Kiselev написал:
Грунтовка не мешает дереву впитывать влагу, она мешает гнить. А набухающими деревянными клиньями кололи камни

Ilya_Kiselev написал:
Здесь же просто разбухло и раскололо стену

простите, не увидел трещины. Ilya_Kiselev, вы наверно, на прошлогоднюю картинку смотрели, а я ответил другому пользователю, у него нет трещины.

Ilya_Kiselev написал:
Если бы не трещина - млжно вообще вытащить деревяшку и так и запенить - а так вытящить дерево подставить пару уголков - заделать из по краям цементом.

Вот здесь вы совершенно правы -я даже больше скажу, даже при наличии трещины (смотрим прошлогоднюю картинку)) -можно вытащить деревяшки, заделать дыры как- нибудь, и поклеить обои.
И ничего не упадёт, и держаться будет 100 лет. Я вижу это по характеру трещины, она неопасная.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Ilya_Kiselev написал:
Арматуру вставлять бесполезно, он не работает не залитая в цемент.

В данном случае прекрасно работает на срез.

Регистрация: 26.03.2012 Протвино Сообщений: 146

Грэй написал:
менять не нужно, у вас хорошо сделано. Даже грунтовкой покрашено.

Грэй, Решил всё таки переделать, 40-й уголок с двух сторон и скреплю их между собой. Вот заходы мои ремонтеры сделали по 15см, я вот думаю не мало ли. Просто уголки порезали и покрасили.
И ещё можно вопрос.

Есть стена в новостройке. Данная стена выложена из газоблока, ширина 200. Появилась в коридоре и в квартире горизонтальная трещина, как с ней бороться. В квартире сейчас ремонт идёт, можно расшить, заделать. Трещина в квартире по шву идет. Думал может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.

falken написал:
Решил всё таки переделать,

а я и не сомневался

falken написал:
может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.

я за второй вариант. Хотя, вы всё равно уже выбрали первый.

Регистрация: 26.03.2012 Протвино Сообщений: 146

Грэй написал:

falken написал:
Решил всё таки переделать,

а я и не сомневался

falken написал:
может применить металлические платины широкие и утопить их, саморезами закрепить. Или арматуру, прямо или наискосок и края загнуть и в стену вставить на клей.

я за второй вариант. Хотя, вы всё равно уже выбрали первый.

Грэй, Вариант из : пластина или арматура ещё не выбран. Вот думаю что лучше будет держать, чтобы трещина потом не проступила. А замазывать лучше раствором, или клеем/пеной для блоков.

falken написал:
Вот думаю что лучше будет держать, чтобы трещина потом не проступила.

Тут нельзя просто сидеть и думать.
Чтобы докопаться до истины "что лучше из этих двух" вы должны найти того, кто делал оба этих варианта для одной и той же трещины. Признаюсь, я не делал ни одного вашего варианта ни разу в жизни, поэтому даже и близко -
Чтобы отсечь язвительные "ааа, мы так и знали, что ты диванный...!!!", -- скажу, что нечто подобное делал, но не в точности так, как вы нарисовали, поэтому нельзя делать выводы, ну и к тому же я делал не себе и поэтому не наблюдаю результат, так сказать, спустя годы. Мог бы, конечно сказать "никто не жаловался" но это будет неправдой, ибо - жаловались;
а вот, например, на трещины, отремонтированные недорого, по типу "плюнуть и растереть" - действительно никто не жаловался. Честно