Lexalarionov написал:
сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Inch1964,
1.может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление.
Возможно ли подключить батарею через нижний вход используя термоклапан и термоголовку.? Насколько подключение вверх вход низ выход лучше? И если батарея 15 секций подключение низ низ будет ли прогреваться?
Lexalarionov, посоветуйте коллектор на три плеча .
Может мне на тп и полотенцесушитель поставить по вентильному крану.
На фото эти трубы налево смотрят пп 20. Нужно ли будет регулировать поток на длинном плече?
Существуют еще полипропиленовые , может подскажите по каким параметрам выбирать коллектор. У меня три контура ,один длинный , второй полотенцесушка и 6 секций ал. батарии, третий теплый пол максимум 2 квадрата сан.узел.
Отопление выполнено 25 пп .
Lexalarionov написал:
может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление
Коллектор ставиться сразу после гидроразделителя. Или гидроразделитель в составе сразу с коллекторной группой.
ТП чаще всего необходимо подключать через НСУ (насосно-смесительный узел). Если НСУ ТП подключается напрямую к гидроразделителю, то балансировочный клапан не нужен. Если не напрямую, то нужен дорогостоящий балансировочных клапан и гидравлический расчет.
Lexalarionov написал:
Возможно ли подключить батарею через нижний вход используя термоклапан и термоголовку.?
Радиатор должен подключаться "сверху-вниз". Но говорят, что гланды можно удалять и через анус.
Lexalarionov написал:
Насколько подключение вверх вход низ выход лучше?
Намного. Как Небо и Земля. Подробнее, без цитирования многих сотен страниц учебников - объяснить невозможно.
Lexalarionov написал:
И если батарея 15 секций подключение низ низ будет ли прогреваться?
Непонятно, зачем Вам нужно в миллионный раз всем доказать, что "снизу-вниз" - это неправильное подключение?
Может сразу сделать по-человечески, т.е. "сверху-вниз"?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Lexalarionov написал:
сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Inch1964,
1.может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление.
Возможно ли подключить батарею через нижний вход используя термоклапан и термоголовку.? Насколько подключение вверх вход низ выход лучше? И если батарея 15 секций подключение низ низ будет ли прогреваться?
Lexalarionov написал:
сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Lexalarionov написал:
еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны
В нормальных автономных системах (с нормальным теплоносителем) лично на моих объектах служат беЗпроблемно уже 15 лет. Сколько еще беЗпроблемно прослужат - не ведаю. У производителя нужно в техдоках смотреть. Если производитель приличный.
Inch1964, сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать .
Lexalarionov написал:
еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны
В нормальных автономных системах (с нормальным теплоносителем) лично на моих объектах служат беЗпроблемно уже 15 лет. Сколько еще беЗпроблемно прослужат - не ведаю. У производителя нужно в техдоках смотреть. Если производитель приличный.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Термоклапаны работают без термоголовок? Просто видел в продаже только наборы .
Обвяжу котел 32ппр и до 2 батареи доведу
Термоклапан работает как кран или кран тоже ставить надо?
Работают и без термоголовок. Как термоклапаны с ручной регулировкой. Просто в наборе покупать дешевле, чем по отдельности термоклапан плюс термоголовку.
Да, желательно.
Да, работает как кран. Правда для некоторых термоклапанов для герметичного перекрытия нужен сервисный колпачек либо смекалка, как шток сильно прижать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
а) возможно ли отрегулировать,отбалансировать данную систему вентильными кранами?
б) поднимится ли температура в последней батарее?
в) обязательно ли ставить термоголовки?
а) Текущими непонятными то ли кранами, то ли вентилями - не получится. На подачу нужно установить радиаторные термоклапаны с преднастройками.
На обратке можно оставить текущие краны, в качестве обычных отсечных. В обязательном порядке убрать байпасы из радиаторных узлов.
б) Да, поднимется. После правильной балансировки.
в) Не обязательно. Но при желании на радиаторные термоклапаны можно и позже установить термоголовки, вместо пластиковых колпачков ручной регулировки.
г) Вопрос достаточности диаметров труб - под вопросом. Если без расчета, то советовал бы делать обвязку котла трубами ППр32мм и в стороны по каждой ветке хотя бы до первых радиаторов - тоже ППр32мм.
Inch1964,
Термоклапаны работают без термоголовок? Просто видел в продаже только наборы .
Обвяжу котел 32ппр и до 2 батареи доведу
Термоклапан работает как кран или кран тоже ставить надо?
А разве под обводом не находится тройник? Нарисовал схему движения потоков ТН, с учетом того что под обводом визуально прячется тройник, в котором магистраль подачи и "закорачивается" на магистраль обратки. Тем самым во всей системе происходит "короткое замыкание", т.е. почти исчезает перепад давлений между магистралями подачи и обратки (в месте установки байпаса перепад падает до десятков или даже до единиц Паскаль).
За счет чего теплоноситель тогда будет протекать через радиаторы?
Отсутствие необходимого перепада давлений - главная причина, по которой "крайние" радиаторы не греют.
Это же не гравитационная система.
Inch1964, на фото там плохо видно ,но подача там не закороченна с обраткой.
con написал:
Насколько я понял по фото/видео у него там так :
А вот что наворочено на крайнем (не греющем) радиаторе , это вопрос ...
Возможно, что не на крайних радиаторах сделано и еще как-то по другому сделано. Ракурс фото совсем не информативный, да и качество фото не очень.
Возможно из-за хитрых переплетений и не разглядел схему.
Но разве есть смысл разбираться в узлах заплетения радиаторных присоединений без схемы?
Одним словом - в двухтрубной системе в радиаторных узлах (приборных узлах) не должно быть никаких замыкающих участков (байпасов).
И к этому добавить нечего. Нужно убрать все байпасы под радиаторами (если они есть). Может быть и еще где-то сделали ненужный байпас, но без схемы это выискивать с неудобных ракурсов - слишком долго, просматривая видео.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
А разве под обводом не находится тройник? Нарисовал схему движения потоков ТН, с учетом того что под обводом визуально прячется тройник, в котором магистраль подачи и "закорачивается" на магистраль обратки. Тем самым во всей системе происходит "короткое замыкание", т.е. почти исчезает перепад давлений между магистралями подачи и обратки (в месте установки байпаса перепад падает до десятков или даже до единиц Паскаль).
За счет чего теплоноситель тогда будет протекать через радиаторы?
Отсутствие необходимого перепада давлений - главная причина, по которой "крайние" радиаторы не греют.
Это же не гравитационная система.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
а) возможно ли отрегулировать,отбалансировать данную систему вентильными кранами?
б) поднимится ли температура в последней батарее?
в) обязательно ли ставить термоголовки?
а) Текущими непонятными то ли кранами, то ли вентилями - не получится. На подачу нужно установить радиаторные термоклапаны с преднастройками.
На обратке можно оставить текущие краны, в качестве обычных отсечных. В обязательном порядке убрать байпасы из радиаторных узлов.
б) Да, поднимется. После правильной балансировки.
в) Не обязательно. Но при желании на радиаторные термоклапаны можно и позже установить термоголовки, вместо пластиковых колпачков ручной регулировки.
г) Вопрос достаточности диаметров труб - под вопросом. Если без расчета, то советовал бы делать обвязку котла трубами ППр32мм и в стороны по каждой ветке хотя бы до первых радиаторов - тоже ППр32мм.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Hitgher написал:
Может я идиот и ничего не понимаю в отоплении?
У вас подача идёт через тройник на верьх радиатора, потом с этого же тройника, транзитом до обратки и через кучу уголков загогулин входит в тройник обратки. В который выходит обратка с радиатора.
Насколько навскидку понял, что так "закоротили" магистраль подачи с магистралью обратки. Некоторые думают, что так и нужно делать в конце тупиковой двухтрубной ветки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Может я идиот и ничего не понимаю в отоплении?
У вас подача идёт через тройник на верьх радиатора, потом с этого же тройника, транзитом до обратки и через кучу уголков загогулин входит в тройник обратки. В который выходит обратка с радиатора.
На фига, трубы и углы девать некуда было?
Если у вас свой котел, автономка, можно фото того порно, что у вас под котлом накручено?
BV, пока теплый пол заглушен, и возможно его не будет. Теплый пол обязательно с насосом и клапаном. Тут тем полно с инфой. Если что спрошу в этой теме.
BV написал:
И да... даже при переделке Ваши усилия могут пойти прахом потому, что система может работать неустойчиво даже с преднастроенными термоклапанами, или будет шуметь и не давать спать...
Будет обидно - столько мучиться и результат - ноль... По уму - надо ее рассчитать по гидравлике хотя бы... Может потребоваться сменить насос и тд
BV, котел 24 киловатт, думаете нужно было 32 или 40 трубу?
К примеру вот так батарея
Только если в трубу впаивать и что бы торчала с боку. И финансово это очень тяжко.
Lexalarionov, практически нет проблем отрезать вертикальную трубу, поставить муфту, кусок трубы, уголок с резьбой и установить термоклапан.
Ось термоклапана ставится горизонтально - термоголовка - тоже. Ничего не упрется в подоконник.
Только проверить размер термоклапана, что точно влезет между уголком и радиатором.
Или, еще проще поставить угловой термоклапан - ось термоголовки будет продолжением оси верхнего коллектора радиатора.
Lexalarionov написал:
И финансово это очень тяжко.
А Вы хотите, чтобы был комфорт и система работала устойчиво? Чтобы не было излишней жары, и экономился газ?
И да... даже при переделке Ваши усилия могут пойти прахом потому, что система может работать неустойчиво даже с преднастроенными термоклапанами, или будет шуметь и не давать спать...
Будет обидно - столько мучиться и результат - ноль... По уму - надо ее рассчитать по гидравлике хотя бы... Может потребоваться сменить насос и тд