Имеется квартира со щитком, в котором сейчас 4 автомата (причем подключены очень странно, на к C16 подключен кабель 6мм2 для плиты, а C32 используется для линиии освещения).
Хотелось бы привести это в порядок, и добавить УЗО, реле напряжения и еще один автомат (так как к одному автомату подключено две линии). Но вопросы не об этом.
Дополнительно, хотелось бы поставить рубильник на ввод, так как в подъезде уже имеется автомат 2-х полюсный C63А. Хотелось бы иметь для удобства, что можно было обесточить всю квартиру. Автомат в подъездном щитке как бы под замком (сейчас временно туда есть доступ, но не факт что будет в будущем, плюс в доме была печальная история с попыткой уйти от УК и выгоранием всего стояка).
Собственно, вопросов два:
1) Допустимо ли поставить двухполюсный выключатель нагрузки номиналом 63А на ввод в квартирном щитке и подключаить его согласно схеме на рисунке?
Выключатель нагрузки планируется этот: EKF PROxima ВН-63N 63А 2-х полюсный
2) В квартирном щитке имеется ввод из 3-х проводов (как я понимаю, земля, ноль и фаза). К нулевой и шинам заземления подключены по 5 проводов + ввод (итого должно быть по 6). Но к шине заземления подключен еще один провод белого цвета с пометкой что это заземление. Вопрос - что это за провод? См. фото ниже:
kibkibman написал:
Допустимо ли поставить двухполюсный выключатель нагрузки номиналом 63А на ввод в квартирном щитке и подключаить его согласно схеме на рисунке?
Вот тут у меня сложилось впечателение, что так делать вроде как нельзя. Ведь в подъездном щитке уже стоит автомат, двухполюсный (точная модель - TDM ВА47-29 C63, установлен он перед счетчиком). Или я не прав? Что-то было про селективность, но тут я не силен что конкретно произойдет если подряд два автомата поставить.
MaSeVi написал:
Какой, видимо, был в составе кабеля или что у Вас там проложено.
Вот тот который в составе вводного кабеля - он слева, самый толстый, желто зеленый (его даже немного на фотографии видно, как он из группы обозначенной ВВОД выходит, и идет на шину).
MaSeVi написал:
Щит на 12 модулей? Не могу сообразить, исходя из фотографий.
Да, на 12. Должно все поместиться, по поим подсчетам (сейчас 4 модуля + 7 (3x2 + 1) модулей, который я запланировал установить)
MaSeVi написал:
И Вам все АВ 25А надо поменять на 16, а на свет - 10А.
Ну это в планах, пока только минимально добавляю что могу. На текущей момент нет возможности полностью щиток переделать, хотя я понимаю что надо.
ВТБ! написал:
Сам щиток менять не будете?
Уж больно похабно смотрится пролом в задней стенке.
Это тоже в планах, сейчас бы хотелось только минимум поставить без конструтивных изменений чтобы была защита.
ВТБ! написал:
Вы же всё равно собрались поставить УЗО?
Так поставьте его первым - оно замечательно справится с функцией коммутации.
УЗО сейчас обязательно одно поставлю, но планирую еще добавить в будущем. Поэтому и ищу варианты с общим рубильником. Изначально планировал автомат, но что-то сомнения возникли.
ВТБ! написал:
Уточните условия прокладки кабеля от этажного щита до квартирного
Дом кирпичный, стена соответственно тоже кирпичная (стена межквартирная, поэтому должна быть толще чем межкомнатные внутриквартирные стены). Но достовернно где там внутри кабель проложен не известно. От щитка подъездного до квартирного около 5 метров по прямой.
ВТБ! написал:
И это кабель 3х10 или три провода 1х10?
Похоже на кабель 3x10, так как я вижу черную оплетку.
ВТБ! написал:
Кабель в трубе или в штукатурном слое?
На входе или выходе не видно?
В квартире трубы нет, точно в штукатурном слое. В подъезде не уверен. Идет кабеленесущий короб, но я там такого черного толстого кабеля не вижу, только провайдеров кабели.
ВТБ! написал:
В таком случае менять номинал автомата нет необходимости.
Но перемычки тоже лучше выполнить десяткой, а автоматы соединять гребёнками.
Т.е. выходит, что автомата перед счетчиком достаточно, понижающий не нужен и выключатель нагрузки можно поставить (для удобства)?
ВТБ! написал:
Да, логично тогда и щиток заменить на двухреечный.
Это будет сделано, как собственность на квартиру перейдет целиком к нам. Сейчас пока обстоятельства складываются таким образом, что значительных изменений вносить нет возможности, но УЗО и реле напряжения очень хотелось бы поставить. В перспективе да, щиток будет полность заменен и поставлены автоматы получше. Перемечки и гребенку на сейчас уже купил, это недорого. (взял правда 6-ку, хватит ли?)
MaSeVi написал:
от Вам пример, буквально недавно делал подобную схему для студии, как раз Ваш случай)))
Заранееизвиняюсь за возможно глупый вопрос, но -- на вашей схеме нарисованы провода (перемычки). Предполагается, что они уложены именно так, как на схеме - т.е. сбоку слева от DIN рейки и автомата? Или их можно и за DIN рейкой уложить?
MaSeVi,
Но, у меня был яростный спор с 1 электромонтажником, который считает, что если втулочник опрессован и при этом слетает, то это очень плохо. Из-за этого контакт в зажиме становится хуже. Причем при этом он не понимал, что многопроволочники обжатые втулочными наконечниками нельзя запихивать в Ваго для моножил. . Хотя сейчас появились зажимы на динрейку ваговские, которые допускают такое. И Ваго в своих видео это показывала.