Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.12.2023 Екатеринбург Сообщений: 3
#7211376

Всём привет! Сегодня утром почувствовал запах горелых проводов, разобрал котёл и увидел, что отгорел болт зажима проводов нуля и поплавились изоляции у них, подключение однофазное.
Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать, может быть нужно поменять схему подключения или вообще сам котел.
Кстати скачков напряжения не было, остальная техника в доме не пострадала,замыкания на корпус тоже возникнуть не могло.
Но судя по фото чуть ли не дуга между двумя контактами была.
У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста

ТимофейФ,
колодка подключения с болтами однозначно под замену. проводники обрезать до участков не пострадавших от "перекала".
Крайне желательно одеть на них и опрессовать наконечники типа тмл, соответствующие сечению проводов. При установке новой колодки. Обязательно использовать под гайками и шайбами дополнительно гровера.
0 раскидывать совершенно не обязательно.
Кстати, а почему у вас к котлу на 0 и фазу подведено по несколько жил подведенного кабеля??? Так же есть впечатление, что вы привели питание не одним, а несколькими кабелями. Вот и получилось на каждом контакте целая колонна соплей под кольцо, что и является наиболее вероятной причиной происшествия.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

ТимофейФ написал:
подключение однофазное.

О. А котёл по паспорту однофазный или трёхфазный?

AlexeyL написал:

ТимофейФ написал:
подключение однофазное.

О. А котёл по паспорту однофазный или трёхфазный?

AlexeyL,
хороший вопрос, потому что хозяин получил от котла не по паспорту.))) однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение. главное, правильно.

dokar написал:
однако на шильдике и 220 и 380

Удивительно, для 6кВт и на 3 фазы.
Но на клеммах, конечно, налеплено до синих огурцов...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

dokar написал:
однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение.

Это говорит о том, что конструкция изначально рассчитывалась на втрое меньший ток, а однофазное подключение было натянуто, как та сова на глобус. Теоретически можно, но режим получается предельный, и все соединения должны быть идеальными или чуть лучше.

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1714

ну неудивительно же!...при такой нагрузке всегда так проявляется, там где тонко, иначе тены перегорают! Обновить и продолжать использование изделия!!!

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 782

видал именно эти котлы, конструкция электрической части дебильная у них.
Нету там даже колодки питания для насосов, вот поэтому там один приходит и два кабеля уходят с одного болта, да ещё три тэна с него-же - 6 штук, перебор.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10016

ТимофейФ написал:
У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста

С высокой долей вероятности ситуацию могли бы улучшить шайбы между проводов, а так же гроверную шайбу под гайку.
Закручивать на штырь пол десятка проводов одним прижимом с конца нехорошо, со временем провода просто расползаются по сторонам и контакт становится не стабильным, что приводит к нагреву и вашему результату.

ТимофейФ написал:
Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать

На концах проводов должны быть наконечники для крепления под винт:

или должна быть колодка в которой каждому проводу свой винт или зажим.

Регистрация: 19.12.2023 Екатеринбург Сообщений: 3

AlexeyL, к сожалению паспорт отсутствует, но судя по шильдику возможно подключение как 220v , так и 380V

Регистрация: 19.12.2023 Екатеринбург Сообщений: 3

dokar, насколько я понимаю кабель для термостата