Всём привет! Сегодня утром почувствовал запах горелых проводов, разобрал котёл и увидел, что отгорел болт зажима проводов нуля и поплавились изоляции у них, подключение однофазное.
Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать, может быть нужно поменять схему подключения или вообще сам котел.
Кстати скачков напряжения не было, остальная техника в доме не пострадала,замыкания на корпус тоже возникнуть не могло.
Но судя по фото чуть ли не дуга между двумя контактами была.
У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста
ТимофейФ,
колодка подключения с болтами однозначно под замену. проводники обрезать до участков не пострадавших от "перекала".
Крайне желательно одеть на них и опрессовать наконечники типа тмл, соответствующие сечению проводов. При установке новой колодки. Обязательно использовать под гайками и шайбами дополнительно гровера.
0 раскидывать совершенно не обязательно.
Кстати, а почему у вас к котлу на 0 и фазу подведено по несколько жил подведенного кабеля??? Так же есть впечатление, что вы привели питание не одним, а несколькими кабелями. Вот и получилось на каждом контакте целая колонна соплей под кольцо, что и является наиболее вероятной причиной происшествия.
AlexeyL,
хороший вопрос, потому что хозяин получил от котла не по паспорту.))) однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение. главное, правильно.
dokar написал:
однако на шильдике и 220 и 380.это говорит о том, что подключать можно на любое напряжение.
Это говорит о том, что конструкция изначально рассчитывалась на втрое меньший ток, а однофазное подключение было натянуто, как та сова на глобус. Теоретически можно, но режим получается предельный, и все соединения должны быть идеальными или чуть лучше.
видал именно эти котлы, конструкция электрической части дебильная у них.
Нету там даже колодки питания для насосов, вот поэтому там один приходит и два кабеля уходят с одного болта, да ещё три тэна с него-же - 6 штук, перебор.
ТимофейФ написал:
У меня возникла мысль, что имеет место быть раскидать ноль на несколько болтов, тк пострадал больше всего он. Если не прав, поправьте пожалуйста
С высокой долей вероятности ситуацию могли бы улучшить шайбы между проводов, а так же гроверную шайбу под гайку.
Закручивать на штырь пол десятка проводов одним прижимом с конца нехорошо, со временем провода просто расползаются по сторонам и контакт становится не стабильным, что приводит к нагреву и вашему результату.
ТимофейФ написал:
Нужен. Совет электриков, что с этим можно сделать и есть ли смысл вообще делать
На концах проводов должны быть наконечники для крепления под винт:
или должна быть колодка в которой каждому проводу свой винт или зажим.