то есть на счётчик всегда должен идти N от шины РЕ ?

Но тогда разрядник для N при включенном рубильнике уже теряет смысл.
ETI в разъяснениях к ограничителям перенапряжения для сети TN-S всё-таки
рекомендует почему-то 4 разрядника

Конечно, если ставить после рубильника, то это проще и места в щитке меньше
занимает Если это разрешено, то может так и сделать...

Leonid53

PEN коммутировать запрещено.
Его положено заводить непосредственно на шину PE и никак иначе, а N на коммутирующий аппарат до счётчика (или непосредственно на счётчик) брать уже с шины PE.

ВТБ! написал :
Вы в курсе, что разделение PEN запланировано с грубыми нарушениями?

нет
я планировал в щиток поставить многоконтактную шину и подключить туда
землю и все остальные нули.

Leonid53

После автомата, вероятно. Или плавкие вставки на защиту каждого ОПС.
При TN в любом случае 3 полюса.

Вы в курсе, что разделение PEN запланировано с грубыми нарушениями?

Уважаемые спецы, куда следует включать импульсные разрядники ОПС -
до рубильника или после в 3-фазной схеме T-N-S ?
Если до рубильника, то придётся ставить 4 ОПС между каждой фазой, нулевым проводом N
и землёй РЕ (такое увидел на сайте фирмы ETI),
а если после, то вместо 4-го ОПС будет соединение между N и РЕ - и потребуется всего 3
разрядника. Но не произойдет ли разряд при выключенном рубильнике в совсем другом месте
с разрушением щитка?