Да вот вентиль автополива буду делать из автомобильных стеклоподъемников. 14 вольт будет подводитьься к трубе.
Надо штоб напряжением не шмякнуло. Как бы обезопаситься? Или пофигу ?- труба то считай заземлена?
Транс - будет тороид от люстры на перем 12 вольт 20 ампер .
Georgi61 написал :
Какой кабель порекомендуете? Скорее будет 18 вольт пост ток, сечекние квадратов по 6 две жилы. Ток ампер 6 не более. не более 10ти метров от дома.
Что собрались подключать? Питание 18 Вольт практически не встречается. Но, если проблема потери энергии, то 220 Вольт выигрышней. Хотя какие там потери? Шлейф двух медных проводов сечением 6 квадратов,при длине 10 метров составит не более 0.15- 0.17 Ом. Падение напряжения на них при токе в 6 Ампер составит 0.17 Х 6 = 1,02Вольта. Для Вас приемлеммо? Мощность выделяемая в виде тепла на сопротивлени проводов 1,02 х 6 = 6,12 Ватт. Такой мощности недостаточно, что-бы Вы даже голой рукой минимум нагрева почувствовали. За изоляцию не бойтесь. Не поплывёт. Сопротивление проводов я взял очень грубо и в сторону завышения.
Без электричества проволокой осину не пережжешь.Если серьезно , кабель любой можно ,соответствующего сечения .Если в трубе ,а не по воздуху и не на солнце , то любой в двойной изоляции.