Как пить дать ветошь уже приготовили .
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения 5 с):
,
где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм;
ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл.1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А;
время срабатывания защитного аппарата, с;
коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение для защитных проводников в различных условиях приведены в табл.1.7.6-1.7.9.
dokar написал:
Как пить дать ветошь уже приготовили
Да нет, просто после этих цитирований, можно всем смело советовать отказаться от кабеля 1,5 мм ,а то вдруг не защитит
И ведь главное, ИНЖЕНЕРА ОБ ЭТОМ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ ,обожаю НАШ ФОРУМ
dokar написал:
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения 5 с):
Хорошо, в чем заключается необходимость?
В каждом случае подключения варочной установщик будет производить расчет?
BV, не будьте таким уж буквоедом. Таблица составлена эмпирически. Ток по защитному проводнику не идёт. Для срабатывания автоматов защиты, в аварийном случае, 1.5 мм.кв. за глаза. И если уж на то пошло, изоляция штатного бошевского провода и качество меди, не аналогичны достижениям нашей промышленности, для которых составлялись таблицы..., с запасом.
ebf, Как раз - нет . Остальные могут продолжать выбрасывать комплектные шнуры при одонофазном подключении и покупать новые. Жаль , что поздно доперло. Особенно при подключении через УЗО.
dokar написал:
То есть законы Ома на эти достижения не распространяются
Тут скорее уместно будет вспомнить закон Джоуля-Ленца. Учесть что штатный кабель рассчитан на большую допустимую температуру, чем 60грд, что изоляция гораздо меньше рассыхается со временем от нагрева. Учесть коэффициент использования, коэффициент времени... .
Сфотографировал из мануала схемы. Пишут, что при однофазном надо объединять жилы. Как в итоге поступить? согласно мануалу или купить другой кабель, 3х4 ?
Сфотографировал из мануала схемы. Пишут, что при однофазном надо объединять жилы. Как в итоге поступить? согласно мануалу или купить другой кабель, 3х4 ?
Andrew02, Ещё раз перечитал ваши сообщения , касаемые вашей индуктивной варочной панели. На все ваши вопросы вы уже получили ответ. Встречный вопрос - долго будем в ступе воду толочь ?
Andrew02, на моей точно такой же клеммник. Туда влезли жилы от 4мм ВВГнГ. Больше - сомневаюсь. Штатный кабель был ~3x2,5, подключение однофазное. Не уверен что окнцованные провода хорошо влезли бы под клеммы т.к. там винты, я загибал крючком. Кольцевые наконечники кстати не поставишь т.к. канавка для кабеля сбоку клеммы. Считаю оптимально подключение напрямую кабелем от щитка, но для этого нужен доступ снизу к установленной панели. В вашем варианте остался толко оконцованный многожильник на 3x2,5, может быть влезет на 4, надо пробовать.
genuimous написал:
Считаю оптимально подключение напрямую кабелем от щитка, но для этого нужен доступ снизу к установленной панели. В вашем варианте остался толко оконцованный многожильник на 3x2,5, может быть влезет на 4, надо пробовать.
Нам солнца не надо, нам Партия светит,
Нам хлеба не надо – работу давай.
Добрый день, уважаемые!Приобрели варочную панель Hotpoint Ariston IKID 641 B F. В комплекте не оказалось кабеля для подключения к сети и вместо обычных клеммников разъемы как на фото. Подскажите, если кто знает что за тип разъема и как выполнить к нему подключение?
Виктор Л. написал:
Приобрели варочную панель Hotpoint Ariston IKID 641 B F. В комплекте не оказалось кабеля для подключения к сети и вместо обычных клеммников разъемы как на фото.
Для начала изучить инструкцию.
Если в комплекте должен был быть кабель, а его не оказалось, то стоит обратиться в магазин приобретения или сервис для решения этой проблемы.
Виктор Л. написал:
Подскажите, если кто знает что за тип разъема и как выполнить к нему подключение?
Скорее всего можно обойтись приобретением соответствующих контактов для монтажа на концы проводов подходящего сечения/размера и термоусадку сверху (плоские контакты):
Виктор Л., в инструкции нарисовано подключение именно к этим разъемам кабелем с соответствующими клеммами. Видимо кабель должен идти в комплекте, требуйте у продавца. Поставить на отдельно купленный кабель свои клеммы можно, если правильно подобрать и сам кабель и клеммы выдерживающие заявленные токи. Я бы не затачивался на то, что подошедшая клемма по размеру выдержит требуемый ток. Нужно покупать не в ближайшем автомагазине (обычно там такое быстрее всего найти), а по характеристикам у специализирующихся на электрике продавцов.
megrad, в мануале как раз отсутствует раздел комплектации, наткнулся в интернет поисках лишь на фотку мануала с лежащим рядом кабелем подключения как на фото выше. Обзвон нескольких магазинов так же не привнес ясности о комплектации. Официальный сервисный центр Hotpoint так же сказал, что с недавних пор варочные панели поставляются без кабеля и что у установщиков не возникнет с этим проблем. Rumato, ser000, благодарю, тоже склонялся к такому решению вопроса. Смущал только ответ электрика который делал полную проводку в квартире, что наконечники такого типа могут не справиться с немалой нагрузкой варочной панели.
Видимо придется посетить ближайший магазин с наличием данных моделей и попросить уточнить комплектацию уже на месте и по факту.
Магазин продавший изделие уверил что кабеля в комплекте не идёт. И впринципе готов оформить возврат. Но на это остаётся всего несколько дней, и проверить работоспособность панели во время установки затруднительно, т.к. устанавливать пока некуда.
Если же информация продавца подтвердится фактами, то останется только грамотно подобрать клеммы. И надеяться что панель полностью в рабочем состоянии.
megrad, ну картинка то есть конечно. Только это слабый довод для претензии к магазину-продавцу. Как мануал ни крути а нигде не написано черным по белому что в комплекте поставки содержится "кабель для подключения к электросети-1шт."
Для прояснения ситуации и обратился на форум. Вдруг это действительно распространено, и поставка кабеля в комплекте уже мало кем практикуется, т.к. все кому нужно (в большинстве своем спецы по сборке гарнитуров и установке кухонной техники) и так знают как это подключение осуществить.
Виктор Л. написал:
Только это слабый довод для претензии к магазину-продавцу.
Это да. Скорей всего взяли партию по дешевле и не для России.
Виктор Л. написал:
впринципе готов оформить возврат.
Я бы поменял на панель со стандартным клемником. Вот кстати обзор: Индукционная
варочная панель Hotpoint-Ariston IKIA 640 C Автор обзора утверждает, что у него панель с обжатым кабелем.
Значит это стандартная позиция и должна быть в сервисе.
Сайт Вашей ВП запчасти только по звонку
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Приобрел варочную панель 6,6 кВт, хочу самостоятельно подключить.
Оканчивается штатный шнур (H05SS-F 5*1,5) вот таким образом:
У меня кабель питающий ВВГнг 3*6, от него уже подключен духовой шкаф 3,5 кВт через "орешки" и силовую розетку 16 ампер.
Как лучше подключить варочную панель?
Моя мысль - купить гильз (наверное на 12 мм2: 6+2,5+2*1,5) и опрессовать в том месте, где сейчас коммутируется орехами розетка духового шкафа.
Т.е. духовой шкаф будет через розетку, варочная панель - напрямую. Смущает только лишь штатная длина концов в 10 мм. Гильза, как я понял, 30 мм длиной.
Можно, конечно, снять изоляцию и залудить, но - не является ли это внесением изменений, что влечет за собой снятие с гарантии? Начал вчера читать форум, ведь и кабель штатный многие меняют.. А в условиях гарантии содержится вроде бы запрет на такие действия ("Товар не подлежит ремонту и обмену в рамках настоящей услуги «Сервис ДНС» в следующих случаях: товар претерпел механические изменения" )