Kuzia написал :
Прилагаю приблизительную схему расположения.
Вряд ли Вы найдете датчики с улом захвата больше120 град, поэтому сначала рекомендую определиться с датчиками, а затем прикидывать схему их расположения, уже исходя из известных характеристик. Может Вы остановите свой выдор на коридорных линзах или шторах. В любом случае, необходимо избегать мертвых зон, а также рекомендую обеспечить повторный захват зон.
Kuzia написал :
Как ведут себя датчики в абсолютной темноте
Нормально.
Kuzia написал :
Влияние осадков
Влагозащищенные наружной установки
Kuzia написал :
Влияние ослепления прожектором
Лучше избегать
Kuzia написал :
Какие лучше всего купить
Определяется ценой. Можно и китайские YUSING LS01, нормально работают
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
В любом случае , покупать эти датчики (и систему оповещения ) вы будете в специализированной фирме, попутно занимающейся проектированием и монтажем подобных систем . Там и получите полную информацию.
Заказчиком, у которого наша контора строит дом, после того как ночью хулиганы ему помяли ногами железный забор, поставлена задача сделать отпугивающую систему освещения. Посовещавшись мы решили установить несколько прожекторов и датчиков движения по лесной части забора.
Прилагаю приблизительную схему расположения.
Вопросы таковы:
Как ведут себя датчики в абсолютной темноте
Влияние осадков
Влияние ослепления прожектором
Какие лучше всего купить