Смотря в каких щитках.
Если счётчик в квартирном щитке, тогда аппараты до него только в этажном.
Обязательность автомата до счётчика зависит от ряда условий. Но желателен он там всегда.
lsk написал :
Счетчик
Селективное УЗО
Автоматический выключатель.
Счётчик первым.
"7.1.64.
...
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
А зачем автомат, если он уже есть в этажном щитке?
В этажном щитке какой-то девайс, черого цвета с белым рычажком, сделанно в россии 25А
Я вот и не знаю есть в нем чего или так...рубильник. поставили недавно.
А фотографию можно?
Как выполнен ввод - число жил, материал, сечения, тип изоляции, способ прокладки?
Если ввод будет меняться - просто сделать избыточного сечения и проложить пожаробезопасно.
Если старый и на пределе - тогда можно и подстраховаться вторым автоматом.
А фотографию можно?
Как выполнен ввод - число жил, материал, сечения, тип изоляции, способ прокладки?
Если ввод будет меняться - просто сделать избыточного сечения и проложить пожаробезопасно.
Ввод будет меняться на 2х4мм сейчас нечто очень старое 19{345}х года установки. Качество фотограйии не очень, просто стремянка шаталась, чуть не опнулся. Соответсвенно видна новые подводящие кабеля похожи на 6мм, на новый автомат мне и соседу брошены 4мм концы и подходящие из квартиры грязные в веревочной оплетке провод- это то что сейчас уходит в квартиру.
Вообще то правильно делать так:
Перед счетчиком плавкие вставки fuse (соответственные), после счетчика этажный или квартирный щиток с вводным общим автоматом тока > УЗО > груповые автоматы.
sergey_sav написал :
Стесняюсь спросить, а Вы где осели на пмж, а то всё заграница - Европа - цивилизация, или это "Сов. секретно"?
Не хочу бессмысленных попреканий не по делу. Дык я понимаю что бардак есть вещде, более или менее, просто в теме затронули Москву. Я всегда говорю как должно быть более лучше, и объясняю почему.