Вот сейчас вообще не в тему отпишусь. ПВС в стационарной проводке - в топку, ПВС-счиков - гнать сраным веником. Но!
Пайка позволяет такую дикую "укрутку" выполнить вполне (с точки зрения Ома) достойно!
Да всё понятно...Единственное по чёрному улыбает,что маляры-ПВС-ники эдакие приходят на работу увешанные гидравлическими прессами типа КВТ,паяльниками всех калибров и акварелью в виде баночек с разнообразными флюсами...)))
Трёшка в КОПЭ: 750р/точка... Всё "классика жанра": штробление только перфоратором (в том числе горизонтальное и на потолке ), протяжка кабелей в межпанельных швах.
Понравились сквозные отверстия для розеток на вент.шахте:
И размеры будущего щита (это в 80-метровой трёшке):
Don Reba написал :
протяжка кабелей в межпанельных швах
А что скажете про это? Нужное выделено.
ТКП 339-2011 написал :
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с воз-
можностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций,
замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах,
коробах.
В технических этажах, подпольных пространствах, неотапливае-
мых подвалах, на чердаках, в вентиляционных камерах, сырых и осо-
бо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять
открыто. Не разрешается прокладка проводов без возможности замены
в панелях стен, перегородках и перекрытиях, выполненных на за-
водах стройиндустрии, или в монтажных стыках панелей при мон-
таже здания.****
Orenburg1969 написал :
маляры-ПВС-ники эдакие приходят на работу увешанные гидравлическими прессами типа КВТ,паяльниками всех калибров и акварелью в виде баночек с разнообразными флюсами...)))
Это вы луганских электриков с "новаторскими идеями" описали
333vs333 написал :
Если делать без фанатизма, то не вижу нарушения в прокладке кабеля в шве.
Это всё уже обсуждалось много раз. Грамотные электромонтажники такой ерундой не занимаются! Если локально - розетку/светильник на новом месте организовать - ещё может быть. А при полной замене электрики только в стяжке или за потолками.
KSM_EL написал :
"как ?!!! Вы же нам потолок сломаете ?!!"
сцуко, я что, осьминог-гинеколог, чтобы через отверстия для точечных светильников им пол-проводки перебрать ?
п.с. не знаю, чем кончится. напарник завтра делать будет, я их убью просто уже нахрен.
хахахахах)))) знакомо.
Don Reba написал :
(в том числе горизонтальное и на потолке )
Начинающие походу.
Don Reba написал :
И размеры будущего щита (это в 80-метровой трёшке):
Don Reba написал :
А при полной замене электрики только в стяжке или за потолками.
А почему не в стенах?? Представьте, что никаких подвесных потолков не будет. А стяжка рискует превратиться в решето при креплении к ней фанеры под паркет. К тому же замена неудачно уложенной стяжки - сплошь и рядом: прикажете её "оптом" вместе с электрикой переделывать? А вот за штробы в стенах - как на фото - только перфом без болгарки и штробореза - гнать "мастеров" ccаными тряпками сходу.
Alexiy написал :
а вы вообще искали? СП 31-110-2003 п. 14.15
Только сейчас глянул, на что вы ссылались, и так и не смог понять, что я там должен был увидеть Этот пункт я уже не раз читал в нашем ТКП вместе с таблицей - там нет минимума, при котором остается локализационная способность трубы. Про металлорукав там вообще ни слова, а речь как раз таки о нем была.
В обычный плинтус с трудом влезает NYM 3x2,5 - один... А теперь представьте, что в кухню идут следующие линии: 2 розеточне, одна осветительная, плита (или отдельно варочная + духовка) и ещё слаботочка - как прикажете это всё в плинтус упаковывать?
ink_mast написал :
В книгах есть, например у Смелкова.
Не знаю, кто енто, но в нормативных документах та же табличка, только для кабелей с сечением жилы до 2,5 эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
333vs333 написал :
эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
По нормам можно и иначе решить.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение F
Данные о характеристиках труб приведены в стандартах МЭК серии 61386 или стандартах EN 61386. В основном эти документы совпадают, но по ряду позиций стандарты EN устанавливают более жесткие требования к изделиям. Всем трубам, выпускаемым по этим стандартам, присваивается четырехзначный код. Минимальные числовые значения кода для конкретного применения выбираются по таблице F 52.1 приложения F
333vs333 написал :
А каким боком это относится к норме минимальной толщины стенки металлорукава, при которой сохраняется его локализационная способность?
И какая же норма по НТД?
Alexiy написал :
И что полезного в данном ГОСТе по теме локализационной способности оболочки можно почерпнуть?
Гост допускает иные мероприятия нежели стальная труба.
На следующей странице Смелков поясняет что к чему.
Я вот не стал разбираться, прав Смелков или не прав, а просто представил, что я в случае чего понесу в суд (тьфу тьфу, чур меня). Книгу какого то Смелкова? А почему тогда адвокаты не носят в суд на процессы по убийству "Преступление и наказание"? А чаще УК и УПК?
Уважаю. Но спрошу еще раз, да будь он трижды > Заслуженный деятель науки.Доктор технических наук, профессор. Представитель России в ТК89МЭК, ФГУ ВНИИПО МЧС России
, суд примет его труды в качестве нормативных документов, по которым вы производили монтаж? Вот когда этот без ерничества уважаемый человек пробьет свои умозаключения в нормативку, тогда и возрадуемся
ink_mast написал :
Согласно МЧС это имеет недостаток
Согласен. Но МЧС - не самое слабое ведомство в РФ. Когда оно добьется внесения своих "хотелок" в НТД - тогда и будем ими руководствоваться. А пока нет - изволит идти лесом. И хоть академики пускай труды пишут, хоть доценты и кандидаты - оно нам нипочем. У нас есть "библия" - по ней и работаем.
Вы сначала покажите, где прописано разрешение на прокладку кабелей/изолированных проводов в металлорукаве по горючим основаниям, а потом можно и норму поискать.
ink_mast написал :
Согласно НТД, до 2,5мм2 толщина не нормируется. Согласно МЧС это имеет недостаток и минимальная толщина рукава должна быть ограничена минимум 0,5 мм.
Зашибись! Особенно если учесть, что металлорукав изготавливается из металла толщиной 0,20-0,45 мм... 0,5 мм просто не бывает такого металлорукава. Может сильфоны и изготавливаются... Осталось только их такие найти!
333vs333 написал :
Вы сначала покажите, где прописано разрешение на прокладку кабелей/изолированных проводов в металлорукаве по горючим основаниям, а потом можно и норму поискать.
Во-во!
У нас жеж всегда так, где конкретно не сказано - значит возможны варианты. А варианты будут расцениваться баблом. Дал мало - "всё, не прокатывает, плати штраф". Дал побольше - "ну, ладно, прокатывает".
это как в законе о курении.
Всё этих имбицилов пытались гонять СанПИН-ами, ГК РФ и прочим г0вн0м, которые можно повернуть как хочешь. Можно учесть а можно нет. Это у кого рука волосасьтее.
Как вышел реальный закон запрещающий "купить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов" а так же на остановках - дык теперь в падике не курят, а дяди г0внокуры при строгом взгляде или замечании отходят от остановки.
Тут та же тема. ИМХО.
Пока в нормативку и библию не внесут ясность - будет срачь и писькомерье на форумах ну и взятко-давалко в кругах технадзоров.
Alexiy написал :
а ссылочкой на документ не поделитесь
Результаты указаны у Смелкова в "Пожарная безопасность электропроводок".
0,5мм для стали пока на добровольных началах, но согласно приложения F госта 50571 должны соблюдаться требования к механической прочности труб вне зависимости от материала, а это могут быть еще толще стенки.
333vs333 написал :
Вы сначала покажите, где прописано разрешение на прокладку кабелей/изолированных проводов в металлорукаве по горючим основаниям
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Если стена/потолок Г3, и это Г3 указанно в проекте, то "пропихнуть" металорукав, являющийся IP4X, по этому пункту - можно. При Г4 - можно "пропихнуть" герметичный металорукав.
У буржуев (в частности чехи, поляки) вообще все просто - обычная ПВХ гофра до Г4.
Alexiy написал :
вы себе представляете материалы, относящиеся к Г3? Можете их назвать?
Это ролевая игра студент-преподователь или вас "в гугле забанили"?
Средне горючие (Г3). К ним относят хвойную древесину (ель, пихта, сосна, лиственница), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пробковые плиты и паркеты, резиновые материалы для полов и др.
Буржуйский вариант
Степень С2 - средне горючие
К этим материалам относится древесина хвойная (ель, пихта, сосна, лиственница), древесностружечные плиты для общего использования, Piloplat, древесноволокнистые плиты дуплекс, Solodur, пробковые плиты марки SP, пробковые паркеты, доски из костры (Orlen), полимерные материалы для полов Izolil, резиновые материалы для полов Industnbl, резиновые материалы для полов Super, напольный текстиль Raltex, Kasak special, Krylan, Final, Tumir ex, картон с битуминозным крепителем Bitalbit.
Ну а вообще, надо в каждом отдельном случае требовать пож. сертификат. Прямо у продавца на рынке
P.S. А ещё есть такая хитрая краска, которой красишь деревяшку и она из Г3 становится Г1. Сертифицированная краска.
P.S.S. Нормальная буржуйская гофра сертифицирована для скрытой прокладки до С3 (Г4 по нашему).
Smily написал :
Средне горючие (Г3). К ним относят хвойную древесину (ель, пихта, сосна, лиственница), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пробковые плиты и паркеты, резиновые материалы для полов и др.
а вы признаки Г4 видели (ГОСТ 30244-94)? И утверждаете, что все эти материалы не Г4?
Табл. 1
Г4:
Температура дымовых газов , °С >400
Степень повреждения по длине , % >85
Степень повреждения по массе , % >50
Продолжительность самостоятельного горения , с >300
Кто хоть раз жёг костёр, тот знает, что сосна/ель, а также берёза идеально подходит ко всем вышеуказанным параметрам. А из них как раз и состоит 98% пиломатериалов и фанеры
Краска, особенно сертифицированная - это тема, конечно, но мой сосед по даче (Петрович), например, не привык верить на слово - пропитал доску составом Сенеж ОгнеБиоПроф, подсушил и положил в костёр. Доска сопротивлялась не более 5-7 минут, а после преспокойно сгорела.
ink_mast, я тут по весне неслабо пос..ался на ОБЩЕМ форуме с тов. Gennady и nadegniy, которые активно форсят пенопласт для утепления и при первых вопросах о реальности группы Г3 (и даже Г2, Г1) начинают так активно извергать ненависть, что просто офигеваешь. не верьте продаванам этих материалов! что ПСБ-С, что всякие пеноплексы и прочие марки ЭППС - это все строго Г4! это офигенный гемор для устройства скрытой проводки! тут и чугунные трубы, залитые тяжелым бетоном, не покажутся излишней защитой при прокладке кабеля.
Alexiy написал :
Краска, особенно сертифицированная - это тема, конечно, но мой сосед по даче (Петрович), например, не привык верить на слово - пропитал доску составом Сенеж ОгнеБиоПроф, подсушил и положил в костёр. Доска сопротивлялась не более 5-7 минут, а после преспокойно сгорела.
andrewkhv написал :
это офигенный гемор для устройства скрытой проводки! тут и чугунные трубы, залитые тяжелым бетоном, не покажутся излишней защитой при прокладке кабеля.
Речь о минимальных требованиях, а это несколько иное.
Smily написал :
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Если стена/потолок Г3, и это Г3 указанно в проекте, то "пропихнуть" металорукав, являющийся IP4X, по этому пункту - можно. При Г4 - можно "пропихнуть" герметичный металорукав.
У буржуев (в частности чехи, поляки) вообще все просто - обычная ПВХ гофра до Г4.
Smily написал :
Средне горючие (Г3). К ним относят хвойную древесину (ель, пихта, сосна, лиственница), древесностружечные и древесноволокнистые плиты, пробковые плиты и паркеты, резиновые материалы для полов и др.
Alexiy написал :
Табл. 1
Г4:
Температура дымовых газов , °С >400
Степень повреждения по длине , % >85
Степень повреждения по массе , % >50
Продолжительность самостоятельного горения , с >300
Господа, а ГКЛ и ОСБ Относятся к Г4?
Енто жеж материалы > выполненных с использованием материалов группы горючести Г4,
Alexiy написал :
Кто хоть раз жёг костёр, тот знает, что сосна/ель, а также берёза идеально подходит ко всем вышеуказанным параметрам.
Честно говоря я ни разу не жег костер вместе с термометром и секундомером имеющим метрологический сертификат, да и лицензии у меня нет, на выписывание пож. сертификата.
Еще раз напомню, что все крутится вокруг сертификата. Я об этом сразу написал
Smily написал :
надо в каждом отдельном случае требовать пож. сертификат
Не исключено, что не обработанные пиломатериалы из сосны, могут оказаться Г4, но выяснить это можно только после испытаний, к тому-же не обработанные пиломатериалы в строительстве не применяют (точнее не должны), а после обработки (составом у которого есть сертификат) они становятся как минимум Г3. А вот вагонка или паркет заводского производства из той-же сосны вполне вписывается в Г3 а иногда и в Г2 (согласно сертификату).
Так что все крутится вокруг сертификата. У буржуев это EN 13501-1-2008.
mvs87 написал :
Господа, а ГКЛ и ОСБ Относятся к Г4?
Запрашивайте сертификат Гипсокартон. обычно Г1, т.е нгд открыто.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.