по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 311102003, табл. 14.1).
Alexiy написал :
не о пункте, а обо всех пунктах главы 2.1 (читать-то учитесь!)
"а именно:
[*]по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
[*]по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Alexiy написал :
это к нему и вопрос (их там двое, кстати, перечислено)
Значит нет этого в ПУЭ. Так о чем тогда говорит эксперт?
Делать заключение о локализационной способности м/р у него так же нет полномочий.
ВНИИПО МЧС РФ такие заключения делать может.
Институт является рабочим () продукции (услуг) в области пожарной безопасности, официальным ФПС МЧС России.
Смелков именно их исследования приводил.
глупейший вопрос.
ПУЭ - это сборник наиболее общих правил и ничего не заменяет. За подробностями необходимо обращаться к профильным нормативам
Странно, что чел набил 2,5 тыс сообщений в форуме, но не знает, что такое ПУЭ... или прикидывается? Тупой тролль?
тупо: металлические трубы просто не применяем ни в каких случаях, разве что если есть проект - то применяем. - я бы просто запретил металл - чтобы было раз и навсегда. понятно: - это зло. в тч. по Г4. Проскочило все это по вине каких то м**** - когда то... теперь народ мучается.
Ни какого отношения все это к пожарной безопасности не имеет. тем более к теме электрика. теория и ПЭУ - это одно. как требуют правила это второе. ну а в реале еще есть - простое правило - если закон дурной - вовсе не требуется все это педантично соблюдать...
Alex-Alex написал :
вовсе не требуется все это педантично соблюдать...
Еще как требуется. Но не в этом суть, люди просто хотели найти оправдание металлорукаву, или найти более простой допустимый вариант, чем стальные трубы.
PS Пока это лучше всех получилось у вас))) , - Дорого? Трудновыполнимо? Значит на хер это все, и делаем, как нам проще и удобнее.
333vs333 написал :
Еще как требуется. Но не в этом суть, люди просто хотели найти оправдание металлорукаву, или найти более простой допустимый вариант, чем стальные трубы.
PS Пока это лучше всех получилось у вас))) , - Дорого? Трудновыполнимо? Значит на хер это все, и делаем, как нам проще и удобнее.
Какое решение предложите вы, вместо стальных труб для Г4?
Когда трубы попросту нельзя проложить?
Итак условия: трубы использовать нет возможности (надо что-то гибкое), сказать что все дураки и отказаться от работы - тоже нельзя. Ваши предложения?
Опять же по Смелкову, трубы прошедшие сертификацию по Гост Р 53313() находят все более широкое применение.()
(рукава металлические негерметичные типа Р3 без покрытия)
Так я и пытался найти это решение совместными усилиями и выстроил цепочку своих рассуждений, построенных на основании нормативной документации. Свой вывод писал 2 раза, да только все это потерялось в отвратной массе троллизма.
Лично для меня единственной неизвестной осталась толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая локализационную способность. То, что этот минимум есть - неоспоримо, и не может отменяться пунктом из ПУЭ "не нормируется" . В данном случае не нормируется - условность, обусловленная естественным минимумом. Естественным, конечно, для осведомленных людей, которые писали эти гребаные ПУЭ и не удосужились указать этот минимум.
Например, для стальных труб есть минимальная толщина стенки - 0,3мм, но в том ГОСТе ничего не сказано про локализационную способность таких труб. В я привел цитату с какого-то форума, где человек указывает на минимальную толщину стенки стальной трубы 1,6мм, что есть правда, но для определенного вида стальных труб.
И пускай уважаемый (в прямом смысле слова) проектировщик говорит, что стальная гофротруба и металлорукав (тот прожженый, что на картинках, которые он выкладывал) - это почти одно и то же, это явно не так. Сталь
Wikipedia написал :
Сталь (от нем. Stahl)[1] — сплав (твёрдый раствор) железа с углеродом (и другими элементами), характеризующийся эвтектоидным превращением. Содержание углерода в стали не более 2,14%: больше — чугун. Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость.
Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий не менее 45% железа сплав железа с углеродом и легирующими элементами (легированная, высоколегированная сталь).
Цинкова́ние
Wikipedia написал :
Цинкова́ние — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии. Подходит для ровных или с небольшим изгибом поверхностей, не подверженным механическим воздействиям. Метод защиты основан на принципе, что цинк в составе покрытия вступает в реакции коррозии первым, а основной металл остаётся «нетронутым».
Даже из одного определения, что такое сталь, понятно, что и толщина стенки у простой металлической и стальной труб будет разная для сохранения локализационной способности.
Отсюда следует, что нужны эти самые минимальные данные (для кабеля и незащищенных изолированных проводов в мет. и стальной трубах) , тогда можно и замену трубам искать. Можно, конечно, применить математику и на основе таблицы посчитать примерную толщину стенки трубы. (кто-то уже писал об этом)
PS Написал столько текста и все зря Собрались тут, понимаешь, мужы ученые. Выполняйте работы в соответствии с ПУЭ и не фиг рассуждать, за нас уже и так все придумали.
7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Smily написал :
Итак условия: трубы использовать нет возможности (надо что-то гибкое), сказать что все дураки и отказаться от работы - тоже нельзя. Ваши предложения?
Можно предложить уже озвученное ранее решение, причём вполне выполнимое - огнезащитная обработка древесины до Г1, кабель в гофре и групповая дифзащита (комплексное решение).
И это вовсе не "бумажная" отмазка, а вполне приемлемый вариант, чтобы не осваивать монтаж водопроводных труб...
Тот же СС-20 прослужит не менее 16 лет.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
mvs87 написал :
Вобщем когда мне надо будет - сошлюсь на гост. А если надо будет по другому - сошлюсь на ПУЭ)))
в ПУЭ относительно ванных и душевых лишь выжимки из ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701
и никаких иных/противоречивых указаний нет
""...На 2012 год запланирован выпуск опытной партии Lada Ellada в количестве 100 единиц. Скорее всего вся «сотня» вазовских электромобилей окажется в аэропорту Минеральные Воды и в городе Кисловодск,где будут задействованы для работы в такси. Такие автомобили как нельзя лучше подходят для эксплуатации в курортном городе. Для обеспечения инфраструктуры возобновления энергетических запасов электромобилей в данном регионе планируется строительство как минимум 10 электрозаправок...""
Парит?
Давным давно- наплевать...
Они все равно найдут друг друга. Да в итоге- предложу пеший эротический поход, либо фулл конфиг с заменой всего и вся...
ПPOPAБ написал :
Парит?
Давным давно- наплевать...
Они все равно найдут друг друга. Да в итоге- предложу пеший эротический поход, либо фулл конфиг с заменой всего и вся...
Здесь хорошо все!
Правая верхняя группа держится на куске пластиковой сотовой панели. На нее же по желто-зеленому проводу подается как фаза, так и ноль. Шлейф нуля горелым проводом, подключение фазы от стояка скруткой 1,5мм2 и тп. и тд.
Вообще такие щитки интересны тем, что столько косяков можно найти в одном месте.
key484 написал :
Вообще такие щитки интересны тем, что столько косяков можно найти в одном месте.
А еще тем что вместо того чтобы официально, продуманно провести апгрейд по отдельно взятой квартире. Нанимают, сами лезут, а то, что нули приходящие идут шлейфом это как высшая математика до ЛАМПОЧКИ. В итоге страдают сами и соседи паровозом.
а обратите внимание на классический набор рубильников в нижнем ряду на первой фотографии!
Тут и 2-полюсные карболитовые рубильнички с клювиком, которые рассчитаны на ток порядка 10 А и защищены обычно плавкой вставкой на 200 А в начале подъездного стояка (в доме через 40 лет после постройки они все до единого рассыпались в прах и развеялись по ветру - я в таком прописан, потому знаю)!
тут и пресловутый взрыв-пакетник
и даже раздельные 1-полюсные автоматы в нуле-фазе (что ещё хуже первых 2 вариантов)
м-дааааа....
Ни разу не удивился Зайди практически на любой чердак в старых домах - то же самое. Недавно не выдержал - сам всю витуху прибрал жгутами и подвязал у себя в доме. А то мухи как в паутине уже запутываются в проводах.
ох и нравится мне- не электромонтажнику- ваша тема! Один: вот! Все: ооооо, халтура! А вот! Дааа, еще круче! Прям секта АУМ СЕНРИКЕ... Вы бы хоть расшифровывали- здесь это не так- надо так и так, а здесь наоборот. А то большинство опубликованных "халтур" я вижу в каждой второй ремонтируемой квартире и вроде всех все устраивает. Не делайте культ, сделайте "поднимите мне веки!"
А это фото фрагмента щитка из абсолютно такой же блочной высотки, но после перетяжки стояков
Разница видна невооруженным взглядом. Из крупного - мосэнергсбыту местная УК за перепломбировку счетчиков решила не платить, поэтому - стояки - новая медь, отводы на дифавтоматы - новая медь, а на счетчики и от счетчиков идет люминь 60х годов
Также на фото видно некий белый провод, зажатый в подводящие клеммы автоматов в квартиру (т.е. до автоматов С16) - это тонкий многожильный провод, которым запитали адаптер GPON подрядчики МГТС. Коротнет китайский блок питания GPON - С32 на такой толщины провода может и не сработать, привет пожарным!
ввв написал :
ох и нравится мне- не электромонтажнику- ваша тема! Один: вот! Все: ооооо, халтура! А вот! Дааа, еще круче! Прям секта АУМ СЕНРИКЕ... Вы бы хоть расшифровывали- здесь это не так- надо так и так, а здесь наоборот. А то большинство опубликованных "халтур" я вижу в каждой второй ремонтируемой квартире и вроде всех все устраивает. Не делайте культ, сделайте "поднимите мне веки!"
Из того, что я исправлял:
Два отдельных автомата на нуле и фазе от стояка заменены на один двухполосный.
Подводка от стояка скруткой из двух 1,5мм2 заменена на медную моножилу 6мм2 (по факту оказавшуюся 4,8мм2, куплено из-за срочности в Леруа :yu)
Нулевой провод также прокинут до стояка выделенный 6мм2
На концы многожильных проводов "новой проводки", торчащей из квартиры, надеты гильзы
Поставлена нулевая шинка (до этого ноль подключался куда попало и как попало - под один болт люминь и многожильная медь, а также просто к "массе" щитка, минуя нуль из счетчика)
Соседям не смотря на уговоры (и на то что щиток уже горел) - абсолютно пох..р - "нам электрик делал! все работает!"
Вообще там надо ВСЕ вырезать и сделать аккуратно заново. Что и попробую потихоньку добиться.
key484 написал :
А это фото фрагмента щитка из абсолютно такой же блочной высотки, но после перетяжки стояков
А вообще допускается от одного ореха на стояке, отводить сразу на все 4 квартиры, по моему по ореху на каждую было бы лучше? Видел что так делают, но там орех большой стоит
Songo написал :
А вообще допускается от одного ореха на стояке, отводить сразу на все 4 квартиры, по моему по ореху на каждую было бы лучше? Видел что так делают, но там орех большой стоит
В УК экономили видать на орехах, да и первоначальной схемы с разбивкой квартир по фазам не придерживались (интересно будет пройтись по этажам - разные этажи не на одной ли стояковой фазе сидят? ).
key484 написал :
В УК экономили видать на орехах, да и первоначальной схемы с разбивкой квартир по фазам не придерживались (интересно будет пройтись по этажам - разные этажи не на одной ли стояковой фазе сидят? ).
Вот о чем я и написал (пост 5402). У Вас как у и многих подход поверхностный.
Сначала утверждение, возмущение и т.д. а потом мозг включается.
И получается сначала в эт. щит лезут а потом репу чешут.
key484 написал :
Вообще там надо ВСЕ вырезать и сделать аккуратно заново. Что и попробую потихоньку добиться.
Мудрая фраза (можно из этой темы убрать).
С чего начнете?
Я бы написал заявление в ЖЭК, чтобы привели эт. щит в проектное состояние. И попутно решил вопрос с апгрейтом (если надо) по отдельно взятой квартире.
key484 написал :
Вообще такие щитки интересны тем, что столько косяков можно найти в одном месте.
это сплошь и рядом. обычный жэк-монтаж.
Вчера тёща позвала с ней посмотреть покупаемую квартиру. типа в каком состоянии электрика, сантехника.
Диалог с девушкой, которая продаёт.
Д - электрику меняли, делала фирма
Я - (указывая пальцем на торчащую из отверстия под люстру, алюминиевую лапшу) проводку медную прокладывали?
Д - да. вот только две проблемы было, вон там(показывает на черноту под багетом натяжного) когда потолок делали - что-то замкнули, и вот тут(показвая на вывалившуюся розетку, самостоятельно криво вмазанную и закрепленную обоями) вывалилось прям с корнями. а так всё нормально, вот свет с двух клавиш включается отдельно над рабочим столом и общий.
я там еле сдерживась чтобы не заржать. кашляю чтобы сбить рефлекс смеха.
Я - (показываю на распред коробку старую, полу незакрытую, которую зажали багетом) меняли электрику, а коробки старые оставили да?
Д - да. коробки не меняли.
тут я чуть не обоссался
пройдясь по квартире, перестал прикалываться над хозяйкой, ей и так какуюто муйню впарили, сказал тёще что потолок снимать, электрику менять, сантехнику менять всё сделано халтурщиками.
Надо было видеть глаза хазяйки... она была в шоке.