Джонни не тупи))
Есть SH200, SH200L, S200. Во как =)) У нас в Мск SH200 скорее всего подделка нах. На украине - норма жизни) А у вас и обычные SH200L могут быть нормальные.
Cs-Cs, я думал, что они все SH200L
Не подводили, кстати. Несколько КЗ пережили хорошо, по перегрузке отключаются исправно. Даже селективность случайно получилась)
Мне осталось купить рубильники под твою крышку и буду заново собирать, уже без китайцев.)
Потом может и на S200 поменяю потихоньку.
Cs-Cs написал :
Судя по вашим вопросам и тому, как вы цвета
Показываю:
Кухня: Свет
Кухня: Варочная
Кухня: Духовка
Кухня: Посудомойка
Кухня: Микроволновка
Кухня: Розетки Фартука
Кухня: Розетки прочие (холодильник, вне столешницы и треш типа вытяжки)
(тут вот так вот раз, херак и 7 линий на кухню... а тут во всём щитке 6 автоматов-то блин)
Ванная: Тёплый пол ... сколько ШТУК? раз полы?
Ванная: Свет
Детская: Свет
Детская: Розетки
Спальня: Свет
Спальня: Розетки
Спальня: Кондей
Зал: Свет
Зал: Розетки
Балкон 1: Свет
Балкон 2: Свет
Итого 7 отдельных линий только свет. В трешке.
Не слишком ли хлестко? Ну и нафига например
на каждый балкон своя линия и свой автомат?
Что они защищают? Лампочку в 75ВТ?
Cs-Cs написал :
У нас в Мск SH200 скорее всего подделка нах. На украине - норма жизни)
Именно так. Если порыть какие-нибудь инет магазины электрики (да и обычные), то SH200Lтам нету. Зато S200 и SH200 - завались.
Johnny27 написал :
Cs-Cs, я думал, что они все SH200L
Вообще, SH200L это "облегченная" серия (типа Кока-Кола Лайт) для России. С отключающей способностью 4,5 кА. А у SH200 и S200 отключающая способность 6 кА. То же самое и с УЗОшками - FH200-4,5 кА, F200-6 кА.
Abzac написал :
Итого 7 отдельных линий только свет. В трешке.
Не слишком ли хлестко?
Нормально. Каждой комнате - своя линия и свой автомат.
Abzac написал :
Что они защищают? Лампочку в 75ВТ?
А это уже отдельный вопрос. Никто же не заставляет ставить туда 16А автомат. Поставить минимальный 6А и радоваться. Если что, есть заказные автоматы на 1А, 2А и т.д.
А в обычных жилых помещениях может висеть какая-нибудь люстра - канделябр с десятью лампочками.
Abzac написал :
Ну и нафига например
на каждый балкон своя линия и свой автомат?
Сухои/мокрые помещения должны быть разделены по линиям.
Abzac написал :
Итого 7 отдельных линий только свет. В трешке.
Не слишком ли хлестко? Ну и нафига например
на каждый балкон своя линия и свой автомат?
Что они защищают? Лампочку в 75ВТ?
Да потому что ёпта помещения РАЗНЫЕ по назначению. Жилое-не жилое, мокрое-сухое. А на них и надо свои линии. Ну, положим, с комнатами я махнул, но в свете того щитка и тех линий, которые у него есть, это мелочи. Ему всё равно всё надо переделать.
elf.arxont написал :
Нормально. Каждой комнате - своя линия и свой автомат.
А это уже отдельный вопрос. Никто же не заставляет ставить туда 16А автомат. Поставить минимальный 6А и радоваться. Если что, есть заказные автоматы на 1А, 2А и т.д.
А в обычных жилых помещениях может висеть какая-нибудь люстра - канделябр с десятью лампочками.
Если для хозяина это удобно, можно хоть по 2 автомата на линию налепить, но технической необходимости в этом нет никакой.
Единственный бонус - дополнительный заработок монтажнику.
Линия 1,5 закрыта автоматом 10А это что за канделябр на 2кВт?
Сухои/мокрые помещения должны быть разделены по линиям.
Здесь нет возражений, но какой там балкон нигде не упомянуто.
Он может быть и застеклен и утеплен.
Abzac написал :
Если для хозяина это удобно, можно хоть по 2 автомата на линию налепить, но технической необходимости в этом нет никакой.
Есть. ПУЭ читали? Сухое-мокрое помещения - на разные линии и под разные УЗО и автоматы. О как.
Abzac написал :
Линия 1,5 закрыта автоматом 10А это что за канделябр на 2кВт?
А почему автомат должен быть нагружен "под завязку"? Минимальный распространенный номинал - 6А.
И в конце концов, на линию розеток стоит автомат 16А. Включаем туда зарядник мобильника - что, зарядник должен быть на 3,5 кВт?
Abzac написал :
какой там балкон нигде не упомянуто.
Он может быть и застеклен и утеплен.
Та это не про вас. А в общем. Вы форум полистайте, такие темы тут каждый день. Вы не первый, так что лично к вам никаких претензий.
С вами мы дело уладили: так как чел никаких подробностей не дал, я в общем виде и накидал, не думая особо.
oZZy_tv написал :
да, но ведь там на автомате не 1-2 розетки висят, а группа из нескольких, понятно когда потребитель один подключен к этой группе, то 25А много...а если в эту группу розеток включить "тяжелые" потребители? тогда 16А уже мало...правильно конечно одна линия - один автомат, согласен, но в данной ситуации которая у меня, что уже сделать? перевешивать 25А на 16А или остаивть?
Извините, но Вы, видимо, не понимаете о чем речь. Номинал автомата выбирается исходя не из Ваших хотелок, а из сечения жил кабеля. Если кабель 2,5 квадрата - 16А; если добросовестного производителя - 20А. И больше - ни-ни!
А коли лень или жаба давит крушить штукатурку - извольте умерить аппетиты. Или с законами Физики решили поспорить?
НЕМЕЦ написал :
Или с законами Физики решили поспорить?
Так это запросто вилку вы видите,на ТЭНе скромненко так 220 5,всё это богатство подключается в обычную розетку.Да,в щите УЗО АВ на ...ну понятно на сколько,провод естественно подешевше - ПУГНП,2.5 там и не пахнет,стены обшиты деревом,труб не наблюдается,УЗО отсутствует как класс.
НЕМЕЦ написал :
Извините, но Вы, видимо, не понимаете о чем речь. Номинал автомата выбирается исходя не из Ваших хотелок, а из сечения жил кабеля. Если кабель 2,5 квадрата - 16А; если добросовестного производителя - 20А. И больше - ни-ни!
А коли лень или жаба давит крушить штукатурку - извольте умерить аппетиты. Или с законами Физики решили поспорить?
на розетки у меня идёт 3х2,5 строго! думаете ток в 21А сожжёт добросовестный кабель 3х2,5? думаю что нет.
то есть 25А по группам резеток смело менять на 16А?
haramamburu написал : oZZy_tv, Встречно, по еврейски, - а вы думаете что автомат в 16А вырубится в 16,1А ? А автомат на 20А в 20,2?
из время-токовых графиков на автоматы Legrand:
16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек,
при 40А - через 6-8 сек.
oZZy_tv написал :
из время-токовых графиков на автоматы Legrand:
Не совсем то что хотел услышать.. а именно, что при номинале в 1,13 - АВ не отключится никогда, при 1,45 - автомат имеет право не отключаться до часа... вот и считайте... если на 2,5кв. воткнете АВ в 25А - когда отключится и сколько ампер будет держать при этом
oZZy_tv написал :
из время-токовых графиков на автоматы Legrand:
16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек,
при 40А - через 6-8 сек.
Совершенно верно! Поэтому АВ 16А, защищающий линию 2,5кв позволит Вам включить в нее и стиралку и микроволновку и даже пол-чайника вскипятить. Завышать номинал автомата решительно незачем.
haramamburu написал :
при 1,45 - автомат имеет право не отключаться до часа... вот и считайте... если на 2,5кв. воткнете АВ в 25А - когда отключится и сколько ампер будет держать при этом
Давайте промоделируем ситуацию, насколько все страшно на практике.
1,45 от 25 это 36А или 8кВт. Какой дурак и как может включит 8 кВт
в розетку, что это должна быть за нагрузка, чтобы за час работы
ни разу не отключиться? Приходит в голову только ***** со стройки,
на и те такие мощные не делают. Допустим это нагрузка суммарная.
Тем более странно что они не отключаются. Допустим мы включили 8 утюгов.
Одновременно они будут работать только первые 1-2 минуты.
PSПод звездочками электронагреватель самодельный, блин
Abzac, у моей соседки на электроплиту стоит ИЭК С25, от розетки плиты отвод на обычную двойную розетку, куда навтыкана вся кухонная техника через какие-то сопли. Розетка оплавлена. Жаль тогда не сфотал, она говорит, что все уже переделали. Мне увиденного примера достаточно.
Johnny27 Не соглашусь. Причин оплавления может быть много эт и непротяг контактов и некачественная фурнитура. ОТ этого автомат не спасет.
Мы сейчас говорим только о перегрузке. При перегрузке должен разрушиться провод эл проводки и не у розетки а по всей длине. Это присутствует?
Шансов было бы меньше.
А вы вообще этим чего сейчас добиваетесь? Что все переосмыслят всю свою деятельность и начнут лупить автоматы на розетки по 25-32А?
Johnny27 Да в общем нет. Запас по защите это есть гут. Хочу сказать только 25А на линии в квартире это не катастрофа, хотя и не лучший вариант. Шансов пострадать от этого
гораздо меньше, чем от отсутствия обслуживания контактов.
Abzac написал :
эт и непротяг контактов и некачественная фурнитура.
Ага, а качественная фурнитура на 16А с легкостью и без перегрева выдержит 32А?
Abzac написал :
Вы все повторяете друг за другом одно и то же как попки,
а мыслить не хотите.
Ну да, один вы тут думаете головой, а не задницей, как все. А мы все тут сидим и думаем одним и тем же местом, по вашему мнению.
Хорошо, подключайте все как тут: Все в одну кучу, и на автомат 63А, "Шоб не выбивало!"
Abzac написал :
Да в общем нет. Запас по защите это есть гут. Хочу сказать только 25А на линии в квартире это не катастрофа, хотя и не лучший вариант. Шансов пострадать от этого
гораздо меньше, чем от отсутствия обслуживания контактов.
Шанс пострадать простой и очевидный: два двухкиловаттных радиатора в один удлинитель. Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2. Далее пожар после достаточного прогрева шнура.
Стандартный автомат 16А должен отключить такую нагрузку не позже чем через полчаса, задолго до пожара.
elf.arxont написал :
Ну да, один вы тут думаете головой, а не задницей, как все.
Я лишь хотел обсудить ситуацию, а не кидаться *****м, в моем понятии это аргументом отвечать на аргументы. Простите если обидел
AlexeyL написал :
два двухкиловаттных радиатора в один удлинитель. Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2. Далее пожар после достаточного прогрева шнура.
В данном случае вы страдаете не от использования автомата 25 а от применения удлиннителя не по назначению. А если вы включите удлиннитель на 2*0,75
каким автоматом защищаться?
Очень наглядный пример завышенного номинала АВ в наших (Беларусь) новостройках: проводка вся медь 1,5мм2 (освещение вместе с розетками) , АВ на линию 16А - люди включают стиралку и через пару месяцев розетка "поплыла" .
AlexeyL написал :
Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2.
У нас очень много 0,75мм2. Для тех, "кто в танке" , производитель указывает допустимую мощность нагрузки. Но люди, не имеющие отношения к электрике (да и электрик еще не каждый) , даже и не слышали о таком. Так что электропроводка должна быть защищена как положено, С ЗАПАСОМ. Запас - своеобразная защита от несведущих.
333vs333 написал :
Очень наглядный пример завышенного номинала АВ в наших (Беларусь) новостройках: проводка вся медь 1,5мм2 (освещение вместе с розетками) , АВ на линию 16А - люди включают стиралку и через пару месяцев розетка "поплыла" .
Мой пост 5864. Перегрузить линию можно только 1-м потребителем без термостата мощностью 8 кВт.
Приведите пример такого потребителя в квартире. Множественными приборами перегрузиться затруднительно
ибо они не могут работать одновременно синхронно на полную мощность в течении часа (пример с утюгами)
У кого есть что существенное по теме?
Alex___dr Вот с этим согласен. Пока холодная вода через него бежит, у него нет причин отключиться. И мощность тоже да
Если конечно кто-то додумается вывести из него обычную бытовую вилку и включить в бытовую розетку
Задачка.
Стоит новый духовой шкаф. Пока установщики мебели/сборщики кухни приляпали на шнур свою вилку шнура стало не хватать аж на пару см до розетки. Поймать виновных и отмутузить - это не ко мне, кухня не моя, я там электромонтаж выполнял.
Наращивать шнур не хочу, всё же нагрузка на полную почти. Хочу сменить шнур на нормальный и длинный и со своей "электромонтажно правильной" вилкой.
Что скажете? правильно я думаю?
А вот такое чудо не каждый день встретишь. Фазный изолированный провод от опоры обмотан вокруг голого нулевого, алюминька с медью кое- как скручена.... слов нет.
В прошлом году, от такого монтажа был случай со смертельным исходом. Женщина собирала вишню у себя во дворе, коснулась оголенного провода и упала с лестницы.
serj12 написал :
Запросто.СМ+утюг + что-то на кухне=пожар в щите
Мы договорились что перегрузка это 1,45 от 25А в течении часа без отключений.
СМ+У=3кВт. В течении часа они многократно включатся и выключатся (перегруженный провод остынет)
Вы меня не убедили
Abzac написал :
Мы договорились что перегрузка это 1,45 от 25А в течении часа без отключений.
Это - в течении часа надо воспринимать так - может отключить через 30 секунд, а может и через 57 минут!!!!! Все зависит от конкретного экземпляра АВ!!!! 100 штук АВ могут отработать в течении часа, но каждый в свое время,- поэтому и в течение часа!!
Пипец конечно... главное, ни одного УЗО в щитке. Там стоят 2 автомата IEK С25
И еще, цитирую "когда водогрей включали, провод так нагревался, аж горячий был"
Розетки ГУСИ. Походу установлены через _опу.