#495586

Подскажите, можно ли клеммником WAGO серии 222 соединить многожильный с одножильным проводом?
Или каким еще можно?
Спасибо,
Роман

Многожильный скрутить и залудить припоем, только после этого можно засунуть в ваго.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romVsen написал :
Подскажите, можно ли клеммником WAGO серии 222 соединить многожильный с одножильным проводом?

Наиболее оптимальный вариант. На мой взгляд, самый лучший. Если провод не многожильный, а маложильный, то можно соединить и 773 серией, но потребуется аккуратность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

leonard написал :
Многожильный скрутить и залудить припоем, только после этого можно засунуть в ваго.

А это что-то новенькое ...

Господа, а нет ли у кого ссылочки - посмотреть на внутренности 222-го клемника. Другие серии в разных ветках выкладывались, их минусы и плюсы обсуждались... А 222 вреде как должен иметь принципиально другую конструкцию. И еще вопрос - допускает ли он многократную перекоммутацию?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2slk А вот тут можно ,
222 и 224 серия после тока в 150А 10 сек.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

slk написал :
И еще вопрос - допускает ли он многократную перекоммутацию?

По стандарту - 5 раз должен выдержать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

slk написал :
нет ли у кого ссылочки - посмотреть на внутренности 222-го клемника

А зачем вам это?

slk написал :
Другие серии в разных ветках выкладывались, их минусы и плюсы обсуждались...

Эта серия показала самые лучшие результаты при "независимых" испытаниях.

slk написал :
допускает ли он многократную перекоммутацию?

Все плоскопружинные клеммы WAGO предназначены для многократной перекоммутации.

avmal написал :

slk написал :
нет ли у кого ссылочки - посмотреть на внутренности 222-го клемника

А зачем вам это?

Вы видели прозрачные с одной стороны автоматические выключатели? Зачем они сделаны? Отнюдь не для установки на рейку. Человеку всегда хочется знать как устроен механизм на который он возлагает свои надежды

2iale Спасибо за информацию!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

slk написал :
Вы видели прозрачные с одной стороны автоматические выключатели?

Нет, я видел автоматические выключатели прозрачные со всех сторон.

slk написал :
Человеку всегда хочется знать как устроен

Ох уж это любопытство ...

avmal написал :
Все плоскопружинные клеммы WAGO предназначены для многократной перекоммутации.

Звучит серьезно, но скажите откровенно, Вы не побоялись бы повторно воспользоваться клемой для проводника с меньшим сечением?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

slk написал :
Вы не побоялись бы повторно воспользоваться клемой для проводника с меньшим сечением?

Нет. И пользуюсь, если есть необходимость. Но лучше сначала сделать хорошо продуманный проект и делать все строго по нему.