А самое прикольное в том , что приборчик стоит столько же, сколько четырёхполюсное УЗО.
Просто местные электрики, также туповаты, как их начальники. Хотя по большому счёту, это их хлеб!
Вот и приходиться человеку, далёкому от электрики, в поте лица искать нулевой проводник: то ли после автоматов, то ли ещё где?
FreeBonus написал :
нулевые провода - это те что выходят из автоматов снизу?
lev125 написал :
Специально для Геннадия:
Я никогда не пойду к клиенту с одной отвёрткой, потому что я уважаю себя и своего клиента. А с помощью приборов, я легко отличу 50 от 60, и не только...
к тому же трудно будет потом завышенный гонорар требовать...а если с ноутом приходить, да еще счет (правда, на несуществующее ТОО) на минипринтере напечатать - вообще можно гонорар за работу, которую можно одной отверткой сделать, "от 3000" запросто "лепить"...с "лохов-пенсионеров"...
Valeryko написал :
"от 3000" запросто "лепить"...с "лохов-пенсионеров"...
Дорогой вы наш, живущий за счёт электриков, которые обслуживают пенсионеров! У меня, извините пожалуйста, другой клиент.
Я не имел ввиду именно вас! Прошу считать моё высказывание, просто совпадением с вашей деятельностью:
lev125 написал :
Просто местные электрики, также туповаты, как их начальники. Хотя по большому счёту, это их хлеб!
Геннадий Б написал :
Так что, приборный Вы наш , у автора по Вашему мнению!!!!
У него кажется сгорела вся аппаратура. Кто его просил отключать общий ноль, при трёхфазном вводе? Тоже мне, с экономил называется, на нормальном электрике. Никогда не поверю, что в Питере нет нормальных!
Так, а теперь еще раз для меня - где и что у меня сгорело? Я никакой разницы не вижу что вчера, что сегодня после экспериментов - всё электрооборудование работает.....
Уважаемый lev125 предложил протестировать проводку на предмет утечки путем исключения плохой линии. Выключаем УЗО, снимаем ноли и по тихоньку взводим УЗО назад. Запоминаем силу, которую прикладываем. Опять отключаем и подключаем ноль.Опять оцениваем силу на взвод УЗО. Так проделываем с каждым нулем в отдельности. Ноли отключаются только те, которые уходят в линию (кабель). Тот толстый ноль, который идет между УЗО-шинка-УЗО трогать не нужно (нельзя). С розеток всю нагрузку надо снять и выключть лампочки (светильники)
lev125 написал :
У него кажется сгорела вся аппаратура.
Я все-таки не понимаю как могло что-то сгореть если один провод был отсоединен вообще? Соответсвенно никакая техника не могла работать и выйти из строя - как я понимаю это тоже самое что в розетку втыкать только одним штырем а не двумя.
lev125 написал :
А зачем вы занимаетесь проводкой, если знаете, что неисправность в электроприборах
Я не говорил что в электроприборах, просто УЗО срабатывает когда что-то включено в розетку(причем не важно какой именно прибор), иначе не срабатывает. Это вполне вписывается в вашу теорию о том что на УЗО 100 идет утечка 95. А подключение нескольких приборов даёт естественную утечку = 5 и в результате оно срабатывает.
lev125 написал :
Дорогой вы наш, живущий за счёт электриков, которые обслуживают пенсионеров!
По себе не судите, у меня пенсионеры, кстати, тоже работают- электриками- на пенсию теперь не прожить, особенно при таких расценках "шабашников"...
lev125 написал :
У меня, извините пожалуйста, другой клиент
это-то понятно, не всем лапшу на уши вешать получается...
lev125 написал :
Прошу считать моё высказывание, просто совпадением с вашей деятельностью:
Цитата:
Сообщение от lev125
Просто местные электрики, также туповаты, как их начальники. Хотя по большому счёту, это их хлеб!
То, что Вы тут самый умный- уже звучало от Вас...Слишком "умные" электрики, кстати, больше всего забот и доставляют- все пытаются не по правилам, а по "понятиям" делать...
Что касается Вашей "приборной методики", то с такими "методами" Вы причину срабатывания УЗО будете искать долго...
Во всяком случае, в квартире, которой я занимаюсь сейчас, такие "методики" не помогут, потому. что УЗО срабатывает НЕ СРАЗУ А ПО ПРОШЕСТВИИИ некоторого времени (обычно, около 2-х часов)
причем что ИЭК, что АВВ ОДИНАКОВО ЧАСТО...
впрочем, если Вы сидите с приборами и часами "циферки" считываете...
Палецкий написал :
Уважаемый lev125 предложил протестировать проводку на предмет утечки путем исключения плохой линии. Выключаем УЗО, снимаем ноли и по тихоньку взводим УЗО назад. Запоминаем силу, которую прикладываем. Опять отключаем и подключаем ноль.Опять оцениваем силу на взвод УЗО. Так проделываем с каждым нулем в отдельности. Ноли отключаются только те, которые уходят в линию (кабель). Тот толстый ноль, который идет между УЗО-шинка-УЗО трогать не нужно (нельзя). С розеток всю нагрузку надо снять и выключть лампочки (светильники)
Во всяком случае, в квартире, которой я занимаюсь сейчас, такие "методики" не помогут, потому. что УЗО срабатывает НЕ СРАЗУ А ПО ПРОШЕСТВИИИ некоторого времени (обычно, около 2-х часов)
Я такими неисправностями занимаюсь каждый день, и устраняю их в течении нескольких часов. Какая, у вас там сверхъестественная неисправность, что вы несколько дней в подряд, всем лапшу на уши вешаете, включая клиента??? Может поделитесь???
2lev125 ...ответьте наконец, верно ли я понял Вашу технологию. И еще не понятен чисто механический аспект. Что заставляет пружинку в УЗО менять свойства растяжения-сжатия?
Во всяком случае, в квартире, которой я занимаюсь сейчас, такие "методики" не помогут, потому. что УЗО срабатывает НЕ СРАЗУ А ПО ПРОШЕСТВИИИ некоторого времени (обычно, около 2-х часов)
Может кто-нибудь знает клиента, у которого работает Valeryko, сообщите пожалуйста. Вы поможете не только ему, но и другим будущим клиентам Valeryko!!!
Выяснил сегодня что УЗО нужно такое-же 4\40\100
Прошелся по магазинам - ABB(несколько дней) или Legrand(совсем долго ждать) только под заказ, зато есть в наличии Merlin Gerin за 1400руб (против 2100руб у ABB). Какой фирмы посоветуете?
2Valeryko Да никто никому ничего не навязывает... Я просто на последние деньги себе дома "Валену" поставил... Так как уже повозился со всероссийским обществом слепых достаточно. Да и с турками тоже... Так что Легран все же рулит. Хотя силовые розетки предпочитаю ставить ИЭК. Ну или АВВ если бюджет позволяет.
сейчас с ним и вожусь в одной квартире - не в восторге, правда, "монтажники" "постарались" так, что с любыми розетками/выключателями будут одни мучения...а явного брака у продукции ВОС я не встречал...
и еще раз - УЗО ИЭК срабатывает так же, как и АВВ, не касаясь ресурса в отношении длительности работы , разница в цене явно неоправдано велика...
Valeryko написал :
сейчас с ним и вожусь в одной квартире
И что же там с Леграном произошло?
Valeryko написал :
а явного брака у продукции ВОС я не встречал..
Повезло. Я их после того случая не применял. А, нет, вру - пытался впарить в одно кафе их светильники для т.н. уборочного освещения (ВОС Азов). Не прокатило
Valeryko написал :
не касаясь ресурса в отношении длительности работы
VladislavV написал :
И что же там с Леграном произошло?
напихали проводов на скрутках, отрезав заподлицо "лишние третьи" и укоротив остальные - ведь без отдельных распаечных коробок они "мешали вести монтаж"
в розетки под винты, в выключателях - под пружинки
и все эти леграны безобразно закреплены в распаечных коробках лапками - коробки "гуси", причем подрезаные для "впихивания" в неточно насверленные посадочные места...
осталась, правда, в плане УЗО, только проблемная стиралка, ПК УЗО уже не отрубает, освещение тоже - нашел "перепутанные" провода...и непонятно зачем сделанные перемычки...
напихали проводов на скрутках, отрезав заподлицо "лишние третьи" и укоротив остальные - ведь без отдельных распаечных коробок они "мешали вести монтаж"
в розетки под винты, в выключателях - под пружинки
и все эти леграны безобразно закреплены в распаечных коробках лапками - коробки "гуси", причем подрезаные для "впихивания" в неточно насверленные посадочные места...
осталась, правда, в плане УЗО, только проблемная стиралка, ПК УЗО уже не отрубает, освещение тоже - нашел "перепутанные" провода...и непонятно зачем сделанные перемычки...
Ну ведь Легран здесь ни при чем, согласитесь. А ситуация знакомая.
Valeryko написал :
да потому, например, что
и я же дал ссылку - у ИЭК уже появились дифавтоматы вдвое уже - как УЗО по ширине
не исключено, что и у "брендов" они могут пойти в моду...тогда моральное старение неизбежно...
Здесь я Вас огорчу - у Леграна такие дифавтоматы выпускаются давно. И на 6 кА
Господа специ. Возвращаюсь к теме "Срабатывает УЗО не понятно почему".
Ситуация следующая.
Щиток в коридоре на 4 квартиры. На каждую квартиру одно УЗО и три автомата. Дом новый - лет 6. Решил провести отдельную линию от щитка на стиральную машину. Провод 3х2,5 длиной 30 м. Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
УЗО перед подключением проводов в щитке было отключено.
После неоднократных попыток включения УЗО оно тут же отключалось (срабатывало).
Попробовал отсоединить в новой линии земляной провод в щитке. Узо перестало срабатывать.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО.
Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.