По ссылке. Там 4 полюса по 63А, когда хватило бы одного или пары по 40А.
Пара полюсов за пол-цены от этого монстра у Шнейдера на том-же сайте болтается...
ВТБ! написал :
По ссылке. Там 4 полюса по 63А, когда хватило бы одного или пары по 40А.
Пара полюсов за пол-цены от этого монстра у Шнейдера на том-же сайте болтается...
=vadim= написал :
перемерьте сечение, вряд-ли там выше 6 квадратов.
А тогда у меня не уточните,какое всё же у меня сечение на ввод сделано?
Электрику просил сделать с запасом на будущее, да и как уважаемый Avmal
говорит: "надо думать о будущих потребностях",
так что скажите какой у меня кабель ?
(брали для ввода с электриком ВВГ 3х10мм2)
(картинку прилагаю)
Формально как бы обязательно, неформально повсеместно ставят обычные - определённую селективность при десятикратной разнице номиналов они обеспечивают.
Но при КЗ фазы на землю оно почти наверняка сработает. Взведёте ручками при свете фонарика...
А так пойдёт?
(только сразу не ругайте за то,что увидете)
Сразу скажу это вводный коридорный щиток получился,
в него ввод,и автоматы коммутируют остальные щитки по квартире,
(кухня,гостинная,СУ,остальные 3 комнаты,корид.розетка,свет+звонок)
На кухню(второй слево автомат) ввод сделан 5х6мм2,кабель достался со скидкой,так что он не пропадал, решили его использовать, сделав 2 жилы фазными,2жилы нулём,
и одну землёй, знаю, все жилы должны быть одинаковыми,но
почему бы и такая схема не имеет права на жизнь?
4-й автомат слева питает щиток который питает сразу три комнаты,
с ним сделано также,как и с кухней, такой же провод,
такое же подключения.....
В щите на лестнич. площадке ограничивающего автомата нет,
эл. счётчик старый только,на нём написано 10-34А,так что вводный
там поставлю попозже дешёвый(чтобы не сильно быстро украли) и скорее на 32А,
а квартиру полностью делали мне Дженерал Электрик.
Как ни странно, первая фотография оказалась более информативной. По-видимому из-за ракурса.
Похоже, все-таки, что там 10 квадратов, если учесть, что диаметр отверстий в шине 4мм.
avmal написал :
Как ни странно, первая фотография оказалась более информативной.
Эта одна и так же фотография, просто в посте #85 я её выделил,показав явно ввод,
а в посте #96 я показал всё как есть, чтобы было за что уцепиться...
По поводу эл. счётчика: до него нет автомата, после него я по идеи должен ставить
ограничивающий автомат,но получается нужно ставить такой,чтобы не только себя ограничить,
а ограничить и в какой то степени и защитить и сам счётчик,и невольно как-то не хочется это делать.....
старые автоматы щас(чёрные) стоят (25А/16А/6А), это всё на 4-х комнатную с эл.плитой,
а так как на счётчике написано 10-34А,неужели мне ставить ограничивающий в 32А?
и ещё:
(добавлю,в нашем городе начали делать профилактику электрики в щитках,
насчёт земли неясно,думаю наврятли её тянут, обычно меняют или вернее ставят ограничивающие
автоматы на каждую квартиру(чтобы не взяли больше видимо), и вопрос,
зачем они ставят автоматы заведо большие? (С50,ЩИТ поставили на 1к квартиру)
Не так что? Щас по памяти не помню,но я когда увидел такой автомат,
нашёл марку его и он был на 50А,и самое главное,стояли такие же и на соседние квартиры,
хотя я думаю в самом щитке на лестнице ввод на много меньше...
Valeryko написал :
25+16+16=57 Ампер
Немного не так посчитали, я написал что последний у меня автомат 6А,
так что в сумме 47А получается,но даже при такой цифре я не уверен,
что официально мне дадут столько,хотя в подъезде всего
2 квартиры на этаже, то есть по нагрузке по идеи можно,
и ещё и щитовая внизу....(на первом этаже,где колясочная)..
Valeryko написал :
Советские счетчики на 34 Ампера без проблем держат и 100 - проверено практически...
Как-то боязно, сгорит ладно,пол-беды, а вот если пожар?
ВТБ! написал :
Если провод с гнутым кончиком 1.5, так это 6.
спасибо, въеду в квартиру после ремонта,тогда уже поставим 2Р автомат в щиток на лестнице,
заодно и кусочек возмю, формула есть - померю и уже буду знать насколько этот кабель.
В любом случае,думаю мне хватит...
Кстати,электрику закупали в спец. магазине, и сами продавцы,да и тут тема пробегала,
что кабеля стали слегка, но тоньше, то есть изготовители всё же экономят...
Поэтому думаю что и тут...заявленная 10,а реально 6(реальная по току),
хотя я думаю что лучше перестраховываться,и где есть возможность,
ставить с небольшим запасом кабель, и автомат соотвествующий защищаемому проводнику.
Кстати, у Вас там везде электроплиты? Я-то жил на Сахалине- топили углем...
Да,плиты везде,газ нашли лет 10-12 назад,и вот вроде уже сам призедент приказал довести газ до центра (чтобы на нём питать электростанции и т.д.), поэтому плиты везде, в каждом доме,
обычно чёрная большая 3-х штырковая розетка...
Valeryko написал :
я же говорил, что формально 57 (47) Ампер, а вот как это на самом деле будет "суммироваться" "компетентными органами"...
Мне не это важно,....а важно то,могу я 40А кушать,не боясь за счётчик...!?...
Уважаемые спецы ответьте на вопрос:
можно ли поступить следующим образом, имеется шина - гребенка (SE 14881) разделить саму шину (медь), а корпус оставить общий (см. вложение).
если можно, то, какое расстояние должно быть между проводниками???
acsen написал :
можно ли поступить следующим образом, имеется шина - гребенка (SE 14881) разделить саму шину (медь), а корпус оставить общий
Крайне нежелательно, поскольку не будет видно реального зазора. Во-вторых в корпус шины со временем набъется пыль, которая при определенных условиях станет токопроводящей. Понятно, что и вид эстетичный хочется иметь, но оно не стоит того.
ГОСТ Р 51628-2000
6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники.
6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока.
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
6.7.5 Проводники должны различаться маркировкой или цветом в соответствии с ГОСТ. Маркировку следует наносить на концах проводников.
Уважаемые спецы, прошу прокомментировать если есть каике - либо ошибки, на первом этапе сборки щитка!!!
коммутацию делал проводом ПВ3-6мм2
обжимал - пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ)
коннекторы серии - НШвИ
Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна?
Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.
А фазу действительно привычнее слева, если это не противоречит маркировке на аппаратах или удобству монтажа.
ВТБ! написал :
Почему гребёнка на однополюсные автоматы одна?
Вполне можно было бы поставить вводной автомат, общее УЗО и УЗО второго уровня на одну рейку и соединить гребёнкой.
А фазу действительно привычнее слева, если это не противоречит маркировке на аппаратах или удобству монтажа.
гребенка одна это верно, но сама шина разделена на группы автоматов, просто заказал заглушки, будут позже
на верхней рейке будет стоять счетчик
на средней рейке будет стоять модульный контактор (между реле и УЗО)
касательно фазы на данной серии рабочий ноль находится с лева, а фаза находится с права. И если поменять местами, то придется переворачивать УЗО к верх ногами.