Нормативная документация вполне согласна с вашей интуицией. Поскольку батарея является коммуникацией, да к тому-же металлической, то розетки ближе 0,5 метра нельзя.
2Vadim131
ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Спасибо ответившим! ТЗ изменилось - розетка под окном оказывается, не требуется :-)
Хотя, раз уж об этом заговорили, хотел бы уточнить:
Скрытая или открытая проводка считается элементом электроустановки? То есть, мимо газопровода ее провести можно?
Смутно помню что-то о расстоянии до труб отопления, водопровода, батарей отопления - но в ПУЭ не нашел...
В ПУЭ говорится о газопроводе, но не говорится о газовой плите. Неужели можно ставить розетку около плиты, если от ввода газа в плиту до розетки более 50 см?
Смутно помню что-то о расстоянии до труб отопления, водопровода, батарей отопления - но в ПУЭ не нашел
Лентяй, однако...
ПУЭ Глава 2.1>Электропроводки>Открытые электропроводки внутри помещений:
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Кстати, на днях разговаривал с главным инженером одной из народившихся независимых эксплуатирующих организаций. Они приняли решение ликвидировать понятия электрик\сантехник\слесарь, то есть все их мастера могут выполнять любую работу и отвечать за качество.
Arr написал :
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм.
а скажем сильфонная подводка к плите относится к трубопроводам?
у меня например в варочной панели расстояние от выхода шнура до ниппеля подключения газа примерно 5см
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.