подскажите по заземлению.
Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток.
Так можно? Что бы не пускать проводом от самого контура.
fox.msc написал :
Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток.
Так можно?
можно, конечно.
Обычно (почти везде и всегда) 40х4 мм сталь используется.
наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются
Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.
Alexiy написал :
наоборот, если снаружи здания не в земле, то очень желательно покрасить. В земле защитные (заземляющие) проводники, естественно, не окрашиваются
Если говорить о цветовой маркировке, то на энергетических объектах внутри помещения защитную полосу традиционно принято обязательно окрашивать в чёрный цвет.
Сварные швы в земле обязательно изолируются от контакта с землей для "долгожительства"
Поставил мне электрик УЗО. Только странно что снял АВ входной и вместо него поставил. Слышал что нужно после счетчика ставить, но все же так можно оставить? какие минусы? спасибо.
fox.msc написал :
такой вот план заземления получился. Покритикуйте пожалуйста
А для чего треугольнички? Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.
ПPOPAБ написал :
Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.
+100
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ПPOPAБ написал :
А для чего треугольнички? Вы ведь все равно вокруг дома полосу закапываете... Так и закопайте по периметру дома полосу, да электроды воткните по углам, да метра через три по сторонам.
я просто не до конца понимаю суть, поэтому как говорится по шаблону сделал, просто вместо одного - два. Там где второй - гараж будет.
дело в том что вокруг дома кинуть полосу не получиться, только так как нарисовал. А это получается незамкнутый контур.
Ну и вопрос в том, закапывать ли вообще полосу или вести ее открыто вдоль фундамента?
Так моя схема неправильная, или избыточная?
fox.msc написал :
Так моя схема неправильная, или избыточная?
обычно для повторного заземления на вводе в здание достаточно одного треугольника.
с другой стороны луч с 3 вертикальными электродами обладает меньшим сопротивлением чем треугольник из тех же 3 электродов и такой же по длине полосы, ибо коэффициент взаимного экранирования стержней растеканию тока у треугольника выше.
ваша схема сильно избыточная. У вас полоса и так вдоль дома зарыта - нафига вам ещё и треугольники
fox.msc написал :
А это получается незамкнутый контур.
да и фиг с ним
fox.msc написал :
закапывать ли вообще полосу или вести ее открыто вдоль фундамента?
горизонтальный заземлитель также вносит свой ощутимый вклад в снижение сопротивления системы заземления, только сезонный коэффициент у него обычно достигает 4 (зимой земля условно говоря на метр промерзает, а летом просыхает и перестаёт хорошо проводить ток), а поскольку считаем на самый худший случай, то вертикальные электроды получаются эффективнее такого же по длине горизонтального.
полоса по поверхности удобна для подключения к ней устройств и её имеет смысл располагать внутри здания. При возможности необходимо проложить полосу по периметру здания (периметр может охватывать несколько зданий) в земле. Обычно это 250-700 мм от поверхности земли - роем траншею, в неё забиваем стержни, привариваем к ним полосу - получаем контур. От контура обычно делается пару выпусков на поверхность...
slider14 написал :
Если это чистое УЗО и так оставить, чем грозит?
Зависит от номинала счетчика и автоматов после него. Чистое УЗО (ВДТ)- обязательно должно быть защищено от сверхтоков и хорошим тоном считается автомат на ступень ниже номинала УЗО.
Kamikaze написал : Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
Идея же "заземления" ванны на щиток без выполнения полной ДСУП не только не повысит безопасность, но наоборот, значительно ее снизит, поскольку в ванной появится еще один потенциал, отличный от потенциалов труб и пола. Соединение ванны с шиной РЕ щитка допустимо и необходимо только при устройстве в ванной полноценной ДСУП.
А как расшифровывается ДСУП ? То есть если я заземляю ванную на РЕ-шину в щитке, то я должен ещё заземлиться за пруток ж/б плиты в полу (у меня кирпичный дом)?
ПPOPAБ написал :
Зависит от номинала счетчика и автоматов после него. Чистое УЗО (ВДТ)- обязательно должно быть защищено от сверхтоков и хорошим тоном считается автомат на ступень ниже номинала УЗО.
Спасибо Прораб!
Счетчик 40А, УЗО тоже 40А и есть устойчивость к ударному току до 250 А. автоматы не помню. Единственный недостаток как я вижу - нет защиты от к.з. на самом УЗО или есть?
DrJack написал :
А как расшифровывается ДСУП ? То есть если я заземляю ванную на РЕ-шину в щитке, то я должен ещё заземлиться за пруток ж/б плиты в полу (у меня кирпичный дом)?
up? господа, неужели никто не знает? или такой пустяковый вопрос что фпадлу подсказать?
DrJack написал :
или такой пустяковый вопрос что фпадлу подсказать?
Ф топку вопрос- на который нет и не может быть ответа...
100 в гору- вам не нужно искать арматуру плит, в виду бесполезности этого занятия в кирпичном строении.
ПPOPAБ написал :
Ф топку вопрос- на который нет и не может быть ответа...
100 в гору- вам не нужно искать арматуру плит, в виду бесполезности этого занятия в кирпичном строении.
а по-русски можно?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.