Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174
#623045

avmal написал :
Но лучше проверку делать кнопкой "ТЕСТ". Каждый организм по-разному реагирует даже на малые токи.

"ТЕСТ" работает.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2bobroff Вы, наверное стояли в неметаллических тапочках, не в луже воды, и не держась второй рукой за некрашенную стальную водопроводную трубу? Просто ток утечки в Вас не превысил порога срабатывания УЗО, и был ощутимым, но не смертельным - что подтверждается самим фактом существования поста №161

avmal написал :
Но лучше проверку делать кнопкой "ТЕСТ". Каждый организм по-разному реагирует даже на малые токи.

Вот что интересно, в УЗО АсКо на 10мА и 30мА тестовый резистор одинаковый, дающий тестовый ток намного превышающий уставку. Выходит, надежнее проверять своим резистором, дающим "утечку", соответствующую уставке данного УЗО, а то тут приводили пример, что какое-то УЗО, хотя и срабатывало от кнопки ТЕСТ, но существенно потеряло чувствительность (отключалось при токе, превышающем уставку).

Как у порядочных брендовых УЗО обстоит дело с тестовыми резисторами, соответствуют ли они номиналу, или тоже ставятся с гарантированным запасом?

Хотя, возможно, производитель по-своему прав, если УЗО может применяться при напряжении меньше 220В, то тестовый резистор должен обеспечивать прохождение теста при минимально допустимом напряжении сети. А на 220В получается приличный запас.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bobroff написал :
Понял, надо подольше руку подержать.

Но лучше проверку делать кнопкой "ТЕСТ". Каждый организм по-разному реагирует даже на малые токи.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
просто ток не достиг нужного порога. на самом деле 30 ма это не мало. но он считается безопасным для большинства людей- но не безболезненным.

Понял, надо подольше руку подержать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

bobroff написал :
Может я слишком быстро руку убрал?

нет, просто ток не достиг нужного порога. на самом деле 30 ма это не мало. но он считается безопасным для большинства людей- но не безболезненным.

bobroff написал :
В итоге выбрал фирму Merlin Gerin

Может УЗО все таки поддельное попалось?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Сегодня, случайно рукой коснулся фазы, так УЗО (30мА) не сработало, а меня дернуло током. Странно это. Может я слишком быстро руку убрал?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Купил зависимые ВП и ДШ. ВП подключчается к ДШ, а она ДШ уже подключается в электро сети. Оставлю на них один автомат на 40А.

2bobroff Подвижные части соединяются только многожильным проводником. Догадаться можно и без ПУЭ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bobroff написал :
Нонечно моножилой

Вы что, смеетесь?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

sergey_sav написал :
А Вы что ли моножилой сделали?!

Нонечно моножилой, но если его много раз сгибать/разгибать - он точно 1 раз перегнется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kamikaze написал :
Все хорошо в меру.

Блин! Опередил.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Если сделать короткий провод, он не перегнется, не сломается?

Все хорошо в меру.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff написал :
Если сделать короткий провод, он не перегнется, не сломается?
Пожаловаться на это сообщение

А Вы что ли моножилой сделали?!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

avmal написал :
2bobroff Не видно как сделан мотаж автоматов, но провод на дверцу очень длинный - при закрывании его петля то и дело будет толкать провода к счетчику. Только не говорите, что там провода толстые и ничего им не будет - монтаж должен быть неподвижен и, соответственно, зафиксирован. "Вода камень точит".

Если сделать короткий провод, он не перегнется, не сломается?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2bobroff Не видно как сделан мотаж автоматов, но провод на дверцу очень длинный - при закрывании его петля то и дело будет толкать провода к счетчику. Только не говорите, что там провода толстые и ничего им не будет - монтаж должен быть неподвижен и, соответственно, зафиксирован. "Вода камень точит".

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Вот что у меня в итоге получилось с Вашей помощью. Всем огромное спасибо!!!

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:

3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
Дверцу формально не требуется занулять

И формально и реально обязательна перемычка РЕ проводником от дверцы на РЕ шину щитка! Как и видимое соединение шины РЕ с корпусом щитка, в случае сомнений в качестве соединения - перемычка с корпуса на шину.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2bobroff Угу. Для подключения перемычкой к шине РЕ. Дверцу формально не требуется занулять, если на ней нет электроприборов и всяких там кнопок, выключателей, лампочек... Но я бы занулил

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Купил металлический шкаф, на нем есть какие-то болты, на самом корпусе и дверце. Это для подключения к земле?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Ничуть не беспокоит - такое если случится, то 1 раз в 20 лет.
Зато исключается лишнее устройство в цепи.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

evgenygrig написал :
Поставлю ДПН-260

аднака возврат в рабочее положение только вручную- не беспокоит? а холодильник не разморозится?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

По контакторам прояснилось. Себе ставить не буду.
Поставлю ДПН-260 в пару к УЗО - и всё.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

evgenygrig написал :
bobroff, тут уж вам решать - или 16А/10мА и работа техники поочередно. Или 63А/30мА - и возможно снижение безопасности.

Думаю пока поставлю 2 УЗО по 30мА. Надо будет, добавлю.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2evgenygrig ставлю обычно с РН 111 контактор шнайдер 15958 25а. занимает 1 место. если линий несколько, ставлю2-3 штуки. надо бы узнать как быстро они отключаются, ато может быть тормозные. если мощность большая- модно 2-3 в паралель. слишком большие могут гудеть не приятно. для себя в идеале буду заказывать FINDER - 30а крепление на дин-рейку и время отключения 4 мс- по моему это рекорд среди механики на такой ток

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

evgenygrig написал :
В идеале желательно, чтобы система "оживала" и отключала нагрузку только при выходе напряжения за рамки допустимого.

Тогда для отключения на обмотку контактора придется подать то самое недопустимое напряжение. Не каждому контактору это понравится.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Если контактор нормально открытый, то для включения (замыкания контактов) на него надо постоянно подавать напряжение? Т.е. в ходе эксплуатации он вместе с РН потребляет некую мощность?

В идеале желательно, чтобы система "оживала" и отключала нагрузку только при выходе напряжения за рамки допустимого.

Может наоборот надо брать нормально закрытый, т.е. "размыкающий"? Чтобы при срабатывании РН он размыкал контакты?

evgenygrig написал :
будьте добры, проясните тонкости применения реле напряжения и контактора.

Нормально открытый, ноль - без разницы.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

bobroff, тут уж вам решать - или 16А/10мА и работа техники поочередно. Или 63А/30мА - и возможно снижение безопасности.

Smily,
будьте добры, проясните тонкости применения реле напряжения и контактора.
Дано: ввод 50 Ампер, 1 фаза, РН-111,
контактор АСТРО-УЗО - - можно взять?
Какой конкретно контактор брать:

  • "замыкающий",
  • "размыкающий",
  • 4-полюсный 63А?
  • как подключать - фаза+ноль, или ноль вообще не подключать, а только фазу на 1 полюс?
    А если контактор Schneider серии PMU - - такой встанет в стандартный щиток, или он по габаритам больше, чем модульные автоматы?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

avmal написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Вот думаю, что лучше взять на линию "бойлер, стир.машинка, розетки (фен)"

Три линии проложить и поставить три дифа на 10мА - это мой совет.

Линии нельзя проложить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bobroff написал :
Вот думаю, что лучше взять на линию "бойлер, стир.машинка, розетки (фен)"

Три линии проложить и поставить три дифа на 10мА - это мой совет.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

В итоге выбрал фирму Merlin Gerin. Почти все купил, но нигде нет УЗО 25А 10мА. Вот думаю, что лучше взять на линию "бойлер, стир.машинка, розетки (фен)": 1) 16А 10мА; 2) 63А(40мА) 30мА?

В Питере тьма мест, где можно увидеть пластиковые щиты. 2 салона "Минимакс" и магазины "Электрик", магазины фирмы "ЭТМ"...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

bobroff написал :
Еще думаю шиток квартирный сменить. Хочу взять пластиковый. Кто что скажет по-поводу пластикового щитка?

Правильная мысль. Только щиток берите с запасом, мало-ли что потом захотите добавить, реле напряжения+контактор или ус-во индицирующее ток утечки, или и то и другое.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

да их как грязи-ткните поиском в тырнете

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
а зачем вам железный? и где вы видели полиэтиленовый? поточнее пож- шнайдер абб сименс иэк дэк

Сейчас железный стоит, да и в магазинах ведел только 1 раз нормальный пластиковый.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а зачем вам железный? и где вы видели полиэтиленовый? поточнее пож- шнайдер абб сименс иэк дэк.
мне например нравится щит шнайдер 72 места с кабель-каналом

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Еще думаю шиток квартирный сменить. Хочу взять пластиковый. Кто что скажет по-поводу пластикового щитка?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
осторожней надо. а я уж свои каталоги перерыл- ничего подобного не нашёл, вот и хотел убедиться

Новичек

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

осторожней надо. а я уж свои каталоги перерыл- ничего подобного не нашёл, вот и хотел убедиться

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Страница 12.

а ссылку не файл?

Упс. Немного ошибся. Это была 3-ех фазная схема. Коммутировались 3 фазы.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

bobroff написал :
Страница 12.

а ссылку не файл?

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

К вопросу о том, что "землю" нельзя коммутировать. На сайте скачал каталог электрооборудования "Домовой", так там на схеме щита с легкостью коммутируют землю. Страница 12.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
ww. schheider-electric.ru
там всё найдёте

Так правильнее:

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

www. schheider-electric.ru
там всё найдёте

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Kamikaze написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Merlin Gerin

Берите у оф. дистрибьютеров - всктречаются китайские подделки Merlin Gerin Multi9.

Сайтик с дистрибьютерами не подскажете?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Merlin Gerin

Берите у оф. дистрибьютеров - всктречаются китайские подделки Merlin Gerin Multi9.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

bobroff написал :
Думаю цена поболее будет.

Если подешевле, и откажитесь от 1+Н, то посмотрите цены на Хагер.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
останоивлся на:

а чё сименсы забыли ?

Думаю цена поболее будет.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Посмотрел фирмы производители УЗО и останоивлся на: Legrand, Merlin Gerin, ABB.

Вот это правильно, своя безопасность - не то, на чем нужно экономить.
Автоматы тоже ставьте достойные, работа у них ведь тяжелая - отключать огромные токи при КЗ, а цена их на фоне УЗО потеряется.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

bobroff написал :
останоивлся на:

а чё сименсы забыли ?

Берите УЗО Тип А.
Автоматы 1+Н одноюнитовые теоритически есть у Legrand, Merlin Gerin стоят в 3 раза дороже, ну и срок доставки 4-6 недель (это если привезут)

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Посмотрел фирмы производители УЗО и останоивлся на: Legrand, Merlin Gerin, ABB. Буду брать 1 из трех, в зависимости от наличия их в наших магазинах.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
российских автоматов

Так о чем бишь я... Курские ВМ-40 я сам разбирал, пытал дома, насколько это можно реализовать в условиях "домашнего мастера - ОчУмелые ручки" - перегрузкой и имитацией КЗ с помощью сварочника - отличные АВ.
Внутри - солидные медные тоководы, не менее солидная серебро-керамическая напайка на неподвижном контакте, массивный бронзовый посеребренный подвижный контакт, качественная сварка, на контактах - следы проверки (настройки), на корпусе АВ - несколько штампов ОТК.
Дома у меня стоят несколько таких. Пришлось им и "отработать" КЗ в фильтрующем конденсаторе в светильнике под ЛД-40. Изолента, которой был обмотан кондер, даже не оплавилвсь, только прикоптилась изнутри, со стороны вывороченного вывода.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
российских автоматов

Из российских там только курчане, все остальные (кроме тираспольского) - чистокровные китаезы. Я вскрывал ДЭКи-ИЭКи, которые доводилось снимать с эксплуатации по долгу службы, и домой себе я ТАКОЕ не поставлю. Хотя тут приводили примеры и достойных честных ИЭКов. Хотите поиграть в китайскую рулетку - автомат Вам в руки

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
А есть такое же обзор импортных автоматов и УЗО?

имп. АВ: 35'2005, c.75
УЗО - 29'2002, с.74

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Вот тут нашел тест российских автоматов: А есть такое же обзор импортных автоматов и УЗО?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
А как Вам продукция ЭКФ?

Китаеснах... АВ провалился на тесте "Потребителя"...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

А как Вам продукция ЭКФ?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Kamikaze написал :
...воздействует на расцепитель "пристроенного" автомата...

В смысле на фиксатор механизма свободного расцепления.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Цена схемы возрастет на порядок.

Вы сами предложили

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Kamikaze написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Если ставить Дифавтоматы, то при моей схеме их надо ставить вместо каждого автомата и убирать УЗО?

Да

Цена схемы возрастет на порядок.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Если ставить Дифавтоматы, то при моей схеме их надо ставить вместо каждого автомата и убирать УЗО?

Да.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Если ставить Дифавтоматы, то при моей схеме их надо ставить вместо каждого автомата и убирать УЗО?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
А тут Вы вообще писали, что УЗО 1р+N не бывает.

А зачем всякую электронную гадость рассматривать?

Смысл обозначения 1р+N для автомата в том, что токовый расцепитель находится только в одном полюсе автомата, второй полюс - это по сути простой неавтоматический выключатель, размыкающийся одновременно с первым полюсом ("1р"). Т.е. 1р+N это такой себе упрощенный вариант 2р автомата. За счет чего и достигается компактность.

А в УЗО в любом случае линии ОБОИХ полюсов проходят через диф. трансформатор. Нет "упрощенных" УЗО, у которых бы датчик тока стоял бы только в одном полюсе. По сути своей УЗО безразлично с какого полюса произойдет утечка. Исходя их этого я и написал, что УЗО не 1p+N, а 2p.

Есть электронные УЗО, для правильности работы электронной части которых необходимо определенное подключение фазы и ноля. Но принцип работы УЗО от этого не меняется - электронному УЗО также безразлично с какого полюса произойдет утечка. И наименование 1p+N для таких УЗО - очень условно.

Есть еще дифавтоматы, представляющие собой сочетание УЗО и автомата. "УЗО-часть" при возникновении дифференциального тока воздействует на расцепитель "пристроенного" автомата, отключая его. Причем, АВ, "пристроенный" к УЗО может быть как полноценный 2р (или 4р для 3-хфазной сети), так и "урезанный" - 1р+N.
Есть уже и дифавтоматы-моноблоки, представляющие собой единый неделимый прибор.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

Kamikaze написал :
УЗО не 1p+N, а 2р на самом деле. Это АВ бывают 1p+N и 2р, и я бы ставил 2р на ввод.

А тут Вы вообще писали, что УЗО 1р+N не бывает.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

bobroff написал :
Так какие в итоге УЗО. 2Р или 1Р+N?

Однофазные, электромеханические. По-любому два полюса.

(электронные УЗО менее надежны)

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 04.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 174

greg111 написал :
Цитата:Сообщение от bobroff
Место в щитке не резиновое...

щиток для себя надо всегда с запасом брать.по сравнению со стоимостью начинки это копейки. а если клиент захочет ещё что-нибудь добавить?

Я сам себе клиент и электрик.

Так какие в итоге УЗО. 2Р или 1Р+N?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

avmal написал :
Есть и такие - электронные, где путать фазу и ноль не надо.

А, ну да. Я про такие стараюсь не вспоминать.