Посмотрите, пожалуйста, уважаемые спецы, правильно ли подключено. Галогеновые лампочки 5 штук. 3 штуки по 50, 2 лампочки по 35. Трансформатор на 250.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

Длина линии? Сечение провода линии? Сечение провода отводов?

Но лучше не последовательно, а звездой...

РекламаБоксы IEK серии PRIME

Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!

Подробнее

BV написал :
Длина линии? Сечение провода линии? Сечение провода отводов?

Но лучше не последовательно, а звездой...

Длина линии примерно 1,3 метра. Провод двужильный аллюминиевый, 2,5 в сечении. В отводах тоже самое. А последовательно можно оставить, чем это грозит? Переделывать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

Для начала выкинуть алюминий...

BV написал :
Длина линии? Сечение провода линии? Сечение провода отводов?

Но лучше не последовательно, а звездой...

Звезда - это как? Собираюсь просто от транса параллельно подключить лампочки

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48085

Каждая лампа своей линией прямо от транса...

BV написал :
Для начала выкинуть алюминий...

А остальное годится?... с заменой на медь. А сечение меди какое?

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062

BV написал :
Но лучше не последовательно, а звездой...

Наверное не последовательно, а шлейфом.

2NNV

NNV написал :
3 штуки по 50, 2 лампочки по 35

Итого 50х3+35х2=220Вт
220Вт/12В=18,(3)А

NNV написал :
Провод двужильный аллюминиевый, 2,5 в сечении.

На пределе.

NNV написал :
А сечение меди какое?

2.5квадрата.