Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
#1336570

Да... Полная неясность.

jek написал :
Ведь по какой-то причине в частном секторе ввод делают проводом с сечением 16 кв.мм

Это ограничение снизу - связано с минимальным сечением PEN и с механической прочностью самонесущих проводов.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Хорошо, а если спрошу так: какая мощность обычно разрешена в частных домах в черте города?

В новострое, по индивидуальному проекту, сколько купите - всё Ваше... А в соответствии с ПП РФ №344 можете запросить до 15кВт с учётом уже подключенной мощности.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

jek

Больше 50А с одной фазы отдавать не принято.
Более мощные подключения обычно уже трёхфазные.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

ВТБ! написал :
Больше 50А с одной фазы отдавать не принято.

На одного потребителя, надо полагать?

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

Как быть, если ввод в дом необходимо повести под сайдингом (в контакте с теплоизоляционным материалом). Допускается?

В толстостенной (локализующей горение) стальной трубе.

Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990

А прохождение кабеля через стену в дом допускается через эту же мет. трубу (место входа будет прикрыто теплоизоляцией и сайдингом)?