Здравствуйте!
Тема очень популярная (схема электрощитка в новостройке).
Переехали в новую, 2х комнатную квартиру. Сначала хотел просто поменять автоматы, так как от застройщика они получили название, "дешевле не было". Но почитав раздел ЭЛЕКТРИКА на сайте понял, что схема данного щитка очень примитивна. Хотелось бы поставить дополнительные защиты.
Не считаю себя профессионалом, поэтому обращаюсь за помощью.
Подскажите пожалуйста по схеме:
1) правильно ли она составлена?
2) какой защиты будет достаточно для помещений с повышенной влажностью?
P.S щит будет собираться на оборудовании АВВ
от старых планов остались:
2mavericks2
1 - Полагаю, Вам удобнее запитать плиту от первого УЗО.
2 - Если СМ и водогрей могут работать одновременно, то провести лучше две линии к двум розеткам под автоматами 10А и 16А, соответственно. Диф. заменить на УЗО.
3- Автоматы на освещение по 10А (а то и 6А)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
1 - Полагаю, Вам удобнее запитать плиту от первого УЗО.
Ага.
На с/у можно поставить УЗО 25А/10мА и от него через АВ 6А свет и через 16А - СМ+водогрей. Или разделить водогрей и СМ на разные линии, как рекомендовал sergey_sav, но не критично.
sergey_sav написал :
3- Автоматы на освещение по 10А (а то и 6А)
+
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
1 - Полагаю, Вам удобнее запитать плиту от первого УЗО
....могу конечно ошибаться, но первое УЗО - противопожарное, а ток 300мА не безопасен для человека...
На с/у пущены две ветки: 3Х1.5-освещение и 3Х2,5-питание силовых агрегатов
Понимаю что звучит нелепо (....мол, на дерево хочет забраться, и штаны не порвать...)но не хотелось бы разводить "дополнительную пыль" для прокладки ещё одной жилы. Кроме этого преследуется цель, повесить освещение на независимую линию. Тут кто-то писал на форуме ".....тряхнёт, да ещё и свет погаснет-романтика!!!" оказаться в такой ситуации не хочется.
Стиральная машина обычная ZANUSSI по паспорту написано: потребляемая мощность 2200Вт.
Такая мощность потребляется только для кипячения. Водогрей 1500Вт работает в автоматическом режиме.
Так получилось что уже есть Диф.автомат С16 I=0,03А его нужно использовать, не выбрасывать же в долгий ящик!
Напишите пожалуйста Какие номиналы защит нужно поставить по схеме, на какой ток утечки они должны срабатывать ( разумеется чтобы таковые имелись в природе АВВ)
И если всё это - моя тупость.....прошу прямо ответить, критика принимается!
mavericks2 написал :
...могу конечно ошибаться, но первое УЗО - противопожарное, а ток 300мА не безопасен для человека...
Не ошибаетесь, но а)плита может иметь повышенную утечку, {в сумме с остальными утечками} приводящую к выбиванию УЗО 30мА. Если плита подключена стационарно - б)отсутствует розетку, которую положено защищать УЗО 30мА и в)надежность защитного зануления достаточно высока, чтобы не использовать УЗО 30мА.
mavericks2 написал :
Кроме этого преследуется цель, повесить освещение на независимую линию.
Поддерживаю.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Большое спасибо, всем, кто откликнулся!
Всё сделаю как советуйте! Плиту вынесу под первое УЗО, автоматы на освещение поменяю на С10.
На освещение ванной и с/у поставлю имеющийся уже DS941 C16 30mA. Остаётся прикупить ещё один Диф.авт., и УЗО.
Скажу честно....закрались последние сомнения!
1)Стиральная машина и водогрей в сумме могут потреблять по максимому 3.7кВт, Диф С16 по расчётам способен держать только 3,5кВт. Может выбивать? А С 25 слишком велик, да и по деньгам дороже наверно....???
2)УЗО на группу, оставшихся без плиты розеток, есть смысл уменьшить номинал до С 40 I=0,03...???
mavericks2 написал :
1)Стиральная машина и водогрей в сумме могут потреблять по максимому 3.7кВт, Диф С16 по расчётам способен держать только 3,5кВт. Может выбивать? А С 25 слишком велик, да и по деньгам дороже наверно....???
АВ групп В, С, D при испытании током 1,13 номинала, т.е. 18А для С16 не должен отключиться в течение часа.
И должен отключиться в течение часа при токе 1,45 номинала, т.е. 23,2А для С16. У меня для разных АВ получались результаты от 10 до 25 минут. Т.е. АВ С16 в течение в среднем 15 минут (с холодного состояния) "держит" ток 23А.
С другой стороны, при плотном размещении АВ в щитке их чувствительность увеличивается (за счет худшего охлаждения), однако, учитывая временность работы ТЭНов СМ и грейлера и вероятность их одновременного включения, я на 90% уверен, что АВ С16 выбивать не будет. Для провода 2,5 мм2 это также будет нормальный токовый режим.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Это "последняя у попа жена" может быть, а со схемами лучше не зарекаться.
Я бы в бюджетном варианте на санузел поставил УЗО 40А 30мА и по автомату на каждую нагрузку после него - 16А, 16А, 6А.
2 avmal> Это "последняя у попа жена" может быть, а со схемами лучше не зарекаться.
Я бы в бюджетном варианте на санузел поставил УЗО 40А 30мА и по автомату на каждую нагрузку после него - 16А, 16А, 6А.
.......не хочу показаться невежливым, но эта проблема уже обсуждалась выше!
не нужна мне эта "романтика" 2 mavericks2
На с/у пущены две ветки: 3Х1.5-освещение и 3Х2,5-питание силовых агрегатов
Понимаю что звучит нелепо (....мол, на дерево хочет забраться, и штаны не порвать...)но не хотелось бы разводить "дополнительную пыль" для прокладки ещё одной жилы. Кроме этого преследуется цель, повесить освещение на независимую линию. Тут кто-то писал на форуме ".....тряхнёт, да ещё и свет погаснет-романтика!!!" оказаться в такой ситуации не хочется.
Подскажите пожалуйста по соединительным шинам. Какие используются для соединения УЗО и Дифов??? Если перемычками, хотелось бы узнать, сколько проводов можно оптимально соединить в одном контакте?
......вот, наконец, собрался делать монтаж щитка......
Однако снова вопросы....!!! Порой кажется, что это никогда не кончится.....
Подскажите пожалуйста, какие выбрать сечения проводов в щитке для перемычек и разветвлений???
Ввод в квартиру ограничивается автоматом 50А, что соответствует 11кВТ, если не ошибаюсь. С автоматов на потребители выходят жилы сечением 1.5, 2.5, и т.д......
А какое выбрать сечение кабеля до УЗО, Дифов, и автоматов???
2mavericks2 в связи с переполнением базы данных по вложениям фотки, размещенные 17, 18 ноября и 19 ноября до 13.00 были безвозвратно утеряны. Сейчас мы увеличили объем базы в 10 раз. Просим извинения. Если у Вас сохранились эти фотки, то разместите их еще раз в теме отдельным постом, я их вставлю в указанные вами сообщения.
Я же не то, что бы навязываю...
Просто себя вспоминаю, хотелось посмотреть чей-нибудь щиток, как вариант оформления...искал...
Схемы и обсуждения это одно, а на деле посложнее будет, пожалуй...