#646218

Всем спасибо, ответы исчерпывающие.
Выходит, что при моем раскладе, 16А на фазу и как правило 16А на розетки, то никаких автоматов после вводного ставить не имеет смысла? Т.к. они все равно срабатывать не будут, а толк от них только что-бы какую-либо можно было быстро руками группу обсточить.
Остаются только 10А автоматы на 1.5 провода, что нас свет.
Верно?

Регистрация: 27.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Alex74 написал :
Доброго всем времени суток!
Прводка 3-х фазная, 5-проводная, новостройка, мощность 9КВ.
На вводе стоит АВ 16А 3ф. Но при таком раскладе вся квартира будет обесточиваться при срабатывании выключателя по любой фазе!?. А т.к. мощных потребителей будет под завязку, то имеет ли смысл\можно ли заменить его на 3 однофазных по 16А, каждый на свою фазу? И поставить аналогично УЗО?

Действующий в настоящее время СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" запрещает такую замену:

11.7.
...
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.

Ничего сверхумного...
СП31-110

  1. Групповые сети.
    ...При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

... или что-то сильно умное ?

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

Или я сморозил что-то совсем неразумное?

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

sergey_sav написал :
Если у Вас в квартире нет трёхфазных потребителей, то есть смысл поставить трёхфазный рубильник, а за ним однофазные автоматы. Но дело в том что трёхфазный АВ установлен ещё и с целью ограничения потребляемой мощности на вводе в квартиру и такую замену вряд ли одобрят представители Энергосбыта. имхо

Т.е. 3-х фазный на вводе, на 16А будет "четче" ограничивать мощность, чем 3 1-но фазных на вводе по 16А, каждый на свою фазу? Разве 3-х фазный не будет рвать всю цепь при превышении допустимого номинала 16А на любой фазе?
Трехфазной будет варочная поверхность, т.к. другой вариант не прокатит при такой мощности на квартиру.

Если у Вас в квартире нет трёхфазных потребителей, то есть смысл поставить трёхфазный рубильник, а за ним однофазные автоматы. Но дело в том что трёхфазный АВ установлен ещё и с целью ограничения потребляемой мощности на вводе в квартиру и такую замену вряд ли одобрят представители Энергосбыта. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

Доброго всем времени суток!
Прводка 3-х фазная, 5-проводная, новостройка, мощность 9КВ.
На вводе стоит АВ 16А 3ф. Но при таком раскладе вся квартира будет обесточиваться при срабатывании выключателя по любой фазе!?. А т.к. мощных потребителей будет под завязку, то имеет ли смысл\можно ли заменить его на 3 однофазных по 16А, каждый на свою фазу? И поставить аналогично УЗО?