Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6135422

Кстати, а насколько необходимо медную скрутку (длина проводов до скрутки около 3-4см) пропаивать? Задача пропайки исключить окисление меди в месте контакта?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

GAP5, обычно всю скрутку пропаивали. Или нужен норматив?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

GAP5, вместо пайки можете применить клеммник

На сколько имелось ввиду не длина, а надо ли вообще...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

GAP5 написал:
а надо ли вообще...

увы, надо, или пропаивать, или проваривать, или СИЗ, или двухвинтовый клеммник для самых ленивых

GAP5 написал:
Подскажите, как лучше поступить, через 10 лет после ремонта отгорела скрутка медь-алюминий (в точке указаной цифрой 1, в районе вводной коробки), сечение около 1.5мм, в каком состоянии остальные соединения медь-алюминий сказать затрудняюсь, т.к. все коробки замурованы в стенах и ремонт (глобальный) пока не планируется.

Есть идея проложить в плинтусе линию обозначенную стрелкой 2, там в принципе нормальное сечение и будет соединение медь-медь, но стоит ли при этом сохранять линию под цифрой 1? Не будет ли в ней нагрева? Соединять собираюсь либо как тут описано орехами, либо на болт с гровером и шайбами, возможно поверх еще покрыть жиром (вазелин?) для клемм и убрать термоусадку хотя наверное лучше замотать изолентой, т.к. не ясно как поведет себя вазелин при нагреве. Место где планируется соединение алюминий\медь будет под натяжным потолком, по этому для ревизии очень труднодоступное.

Начал разбираться, скрутка медь-алюминий в точке 1 выгорела, натурально с обугливанием стены. Сколько таких скруток еще замуровано в стенах одному богу известно, но видимо они не в таком плачевном состоянии, т.к. нагрузка там распределялась более равномерно.

И возвращаясь к вопросу, насколько плохо сделать перемычки в нескольких местах, например в точке 1 прозрачными ваговскими клеммниками с пастой или лучше сделать скрутку алюминий-алюминий, зажать ее в клеммник и убрать в пластиковую коробку для защиты от пожара, а переход медь-алюминий сделать уже ваго но ниже, в доступном для контроля месте?

В точке 2 медью, и есть еще промежуточная точка, где проходит медь но где-то в стенах переходящая в алюминий. Или все-таки в точке 1 не стоит делать соединение? Например нагрузка на духовку и кондиционер равномерно пойдет по обеим точкам подключения, не ухудшит ли это состояние других скруток медь-алюминий?

GAP5,
А не проще сделать соединение алюминий-алюминий и не заморачиваться с медью?
Ваговские клемники сгорят, те которые с пастой придуманы не инженерами, а менеджерами.

Алюминий 2-4м2 не купить уже, кроме того основная проводка и ввод - медь, все равно переходы будут.
Стоит ли делать соединение в точке 1 или нет? Нагрузка с духовки и кондиционера как распределится по проводам?

GAP5 написал:
Алюминий 2-4м2 не купить уже

Серьезно?

Вот просто магазине.

А вот магазин.

Третий попавшийся магазин откровенно радует: , ГОСТ++.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

У нас тож повсеместно продается люминий.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

GAP5, штучно лучше на болтах соединить, колечки крутить умеете? (шайбы неоцинкованные)

Нашел алюминий в гараже, алюминий с алюминием скрутка и в клеммник?

Но стоит ли подключать в этой точке (1) и в точке (2) или оставить только (2)?

Кстати, насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

GAP5 написал:
насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки

50 на 50. или удастся обнаружить или нет

Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.

В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (чисто внешне) правда он не использовался уже.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

GAP5 написал:
В щитке, 10 лет работало нормально через шайбу (медь+алюминий), потом какие-то олени делали ремонт и добавили свою медь, шайбу между алюминием и медью не поставили обратно, через 4 года вот такой компот, нагрев до 60 градусов, при этом опять же, медь вся позеленела, а алюминий выглядит вполне нормально (

А болт почему ржавый? Медь позеленела не из за контакта с лимонием.

GAP5 написал:
Несколько страшилок из серии... скрутка замурованная в стене, через 10 лет окончательно выгорела. При этом чисто внешне алюминий выглядит не плохо, а медь позеленела.

Кто бы сомневался не дружит медь ни с гипсом, ни с цементом, а особенно круто реагирует на известковый раствор. Не было бы контакта с внешней средой медь не позеленела бы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ржавый от старости, там все ржавое, и контакты на пакетнике, но нагрев и зелень только в этом месте.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

GAP5 написал:
Ржавый от старости

без влаги ржи не бывает.

GAP5 написал:
но нагрев и зелень только в этом месте.

В этом и проблема - позеленепа, ухудшился контакт - греется. И позеленела ни от того что с лимонием есть контакт.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
без влаги ржи не бывает.

Как вариант, воздух может быть с большой влажностью.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:
Как вариант, воздух может быть с большой влажностью.

А я о чём.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А я о чём.

Я подумал, что кто0то залил водой то место.
А так, если влажность 80-90%, то оно и так всё поржавеет .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:
А так, если влажность 80-90%, то оно и так всё поржавеет

То есть это сырые помещения - относительная влажность длительно превышает 75 %.
Достаточно чтобы влажность воздуха была 60...75 % и наличием паров или конденсирующейся влаги, то есть
влажные помещения, уже была ржа.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

GAP5 написал:

Кстати, насколько реально с помощью тепловизора обнаружить замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?

Если хорошо нагрузить и долго держать - то и без тепловизора рукой реально

BV написал:
Если хорошо нагрузить и долго держать - то и без тепловизора рукой реально

BV, прекращайте пожароопасные советы давать, не к лицу ведь

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

BV написал:
Если хорошо нагрузить и долго держать - то и без тепловизора рукой реально

BV, прекращайте пожароопасные советы давать, не к лицу ведь

ZooZoo,

GAP5 написал:
замурованные в стенах скрутки медь-алюминий?

это слово я понимаю "под слоем штукатурки"

Вот вам для информации или критики

А вариант алюминиевых скруток которые со временем под нагрузкой расслабляются до степени как будто их скручивал немощный старик?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

GAP5 написал:
А вариант алюминиевых скруток которые со временем под нагрузкой расслабляются до степени как будто их скручивал немощный старик?

GAP5, я слышал их еще вдвое складывают.

siemens написал:
Вот вам для информации или критики

я уже критиковал сей видос.... не показывайте это больше никому, тем более в качестве ликбеза...

volchenok написал:

GAP5 написал:
А вариант алюминиевых скруток которые со временем под нагрузкой расслабляются до степени как будто их скручивал немощный старик?

GAP5, я слышал их еще вдвое складывают.

volchenok, еще и в узел завязывают

Как корректно измерять сопротивление соединений? Обычным мультиметром результат что-то даст? Сотые доли ома на что-то влияют? Или правильно измерять под нагрузкой?

GAP5 написал:
Как корректно измерять сопротивление соединений? Обычным мультиметром результат что-то даст? Сотые доли ома на что-то влияют? Или правильно измерять под нагрузкой?

GAP5, Правильно микроомметром.
Но при рабочем токе может измениться из-за нагрева.
Можно нагрузить, и одновременно измерять ток и падение напряжения на соединении.

BV написал:
Правильно микроомметром.

лучше стриппером)))
Как вы думаете, почему этому чуваку никто не ответил? Типа все тупые и не знают что такое микроОмметр?

Где и чего ОН собрался измерять? В бытовой электропроводке? Сопротивление металлосвязи шин?
И вообще.. куда в калашный ряд то..без справки о наличии стрипера то... )))

Друзья! Посоветуйте хороший современный клеммник - нужно качественно алюминий 16 соединить с двумя/тремя проводами медь 6...
Смотрю на такие:
klemmnaja kolodka ssv35k sez
и на такие:
Блок распределительный на DIN-рейку E-Next 80 А
ну и на орехи обычные, но там только 2 провода соединяются...

airsoftlike,
Вариант #2.

Rumato написал:
airsoftlike,
Вариант #2.

Rumato, из второго варианта самые "правильные" можете посоветовать? производитель, модель?

airsoftlike,
Однофигственно. Все на одном заводе в провинции Сычуань делаются. Это же кусок латуни.

airsoftlike написал:
Посоветуйте хороший современный клеммник - нужно качественно алюминий 16 соединить с двумя/тремя проводами медь 6...
Смотрю на такие:
klemmnaja kolodka ssv35k sez

берите SVK95, обзорчик здесь

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.