Господа, прошу покритиковать и дать ценных советов. Дом 12 этажная панель 70-х годов с ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ. Хочу сделать щиток в квартире и провести медью NYM новые 10 линий под розетки. Свет перепроводить не планирую, поэтому его поставлю на один автомат. Фотографии существующего щита прилагаю.
Вопрос:
Автомат какого номинала поставить в подъездном щитке?
Не нашел у Леграна автомата 40А/10мА. Подойдет ли на водогрей с током утечки 30Ма
Противопожарный ДИФ на входе лучше ставить на 100мА или на 300мА?
Можно ли что то упростить? Или наоборот добавить?
dkris написал :
прошу покритиковать и дать ценных советов
"Противопожарный" диф или УЗО
ставится в этажном щите перед вводным кабелем - поменяйте местами этот диф и автомат 50А местами и все встанет на свои места.
Первый диф на СМ и ПММ вообще-то на 30мА и в нем нет необходимости, поскольку после него еще стоЯт автоматы - замените его на УЗО 40А 30мА.На кондиционер нужен автомат 10А, поскольку вы сэкономили на проводке и сделали ее 1,5 квадрата.
По той же причине надо заменить автомат на 10А и на теплый пол. При этом 2 дифа 07921 я бы заменил на одно УЗО 63А 30мА и повесил бы на него все розетки через автоматы 16А и теплый пол через 10А.