*abc* написал :
При монтаже батареи не исключено смещение труб. Просто хочу понять, насколько это опасно, собирать такое соединение без гильз? Есть примеры течи или облома трубы? Цена ошибки очень высока-угробить новый ремонт+фонтан горячей воды, в случае облома трубы, в детской комнате и затопить соседей, которых уже недавно топили и они и так очень злые на нас.
Примеры течи этих соединений на отоплении видел в основном при отсутствии гильзы внутри мягкой медной трубы.Такие соединения в отоплении не для скрытого использования,следует либо паять раструбные соединения,либо пресс-соединения,но всё равно перед замуровкой опрессовывать давлением,выше рабочего на 50% .Фото приводил здесь
*abc* написал :
Читал, что без гильз, при затяжке, может "подрезать" трубу и она может треснуть в этом месте, такое на самом деле встречается?
Ну треснуть она точно не треснет, т.к. медь это пластичный металл, а вот немного капать (и то в крайнем случае) начать может. Протяжка фитинга решает проблему.
Тычоблин написал :
Если у вас отожженная труба и нет гильз и НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ, то думаю, что можно оставить так как есть. Тем более, содинение со временем немного подзарастет.
Труба отожжённая, гильз нет, а течь ничего не может пока, воды то в системе нет, наши "умные" сантехники, по весне, сливают систему и не заполняют до включения поэтому соединение не проверено, а уже закрыто гипроком Переделать можно, но придётся ломать стену, а она уже зашпаклёвана, жалко Читал, что без гильз, при затяжке, может "подрезать" трубу и она может треснуть в этом месте, такое на самом деле встречается?
*abc* написал :
Просто хочу понять, насколько это опасно, собирать такое соединение без гильз? Есть примеры течи или облома трубы? Цена ошибки очень высока-угробить новый ремонт+фонтан горячей воды, в случае облома трубы, в детской комнате и затопить соседей, которых уже недавно топили и они и так очень злые на нас.
Гильза внутрь трубы нужна только в случае если медная труба отожженная. Отожженная труба - мягкая труба, и при затяжке фиттинга может получится так, что кольцо не обожмет плотно трубу. Т.е. не будет никакой поломки трубы, а возможно будет именно не геррметичное соединение.
Если трубя неотожженная, то такая руба - жесткая, и для неё гильзу использовать необязательно.
Если у вас отожженная труба и нет гильз и НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ, то думаю, что можно оставить так как есть. Тем более, содинение со временем немного подзарастет.
Но если тревожные мысли грызут мозг, то лучше переделать. Чтобы потом не думать ни о чем и нервная система не страдала.
Сам терпеть не могу, когда какие-то сомнения есть.
АКВАГАЗ написал :
Но если у вас уже все сделано, можно и не переделывать...
Будет стоять, главное не дергать трубы.
При монтаже батареи не исключено смещение труб. Просто хочу понять, насколько это опасно, собирать такое соединение без гильз? Есть примеры течи или облома трубы? Цена ошибки очень высока-угробить новый ремонт+фонтан горячей воды, в случае облома трубы, в детской комнате и затопить соседей, которых уже недавно топили и они и так очень злые на нас.
*abc* Мы говорим про разные гильзы.
Для всех труб - нужно ставить гильзы в перекрытии,
для медной трубы отожженной ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать гильзу ( втулку латунную). Она вставляется внутрь медной трубы, и гарантирует 100% цилиндричность меди и то, что при обжатии фитингом ничего не потечет. Но если у вас уже все сделано, можно и не переделывать...
Будет стоять, главное не дергать трубы.