Установлен АВ 32 строителями, на магистраль к электроплите. Я хочу сделать ответвление на розетки от этой магистрали .
Походу нет однозначного практичного решения.
Всем спасибо за участие.
ЕЖ, нормальные инструменты жмут или одной точкой, или максимум двойной зуб.
А в вашем - зубов как у акулы в несколько рядов.
Может и продавит, если гильзы очень мягкие, но... я бы такой не купил.
Сравните с ПК-16У от КВТ...
BV написал: ЕЖ, нормальные инструменты жмут или одной точкой, или максимум двойной зуб.
А в вашем - зубов как у акулы в несколько рядов.
Может и продавит, если гильзы очень мягкие, но... я бы такой не купил.
Сравните с ПК-16У от КВТ...
BV, а какую все же гильзы купить на пробу? ГМЛ 3-4? Или я не правильно понял?
ЕЖ написал:
Ну я понял, что попал в просак.
А гильзы все таки какую брать на пробу?
ЕЖ, давно бы уже спаяли бандажной пайкой - сложить внахлест 2-3см, обмотать с натягом жилкой 0.5..0.7 виток к вилку, концы намотки скрутить.
Пропаять, термоусадка.
ЕЖ написал:
Ну я понял, что попал в просак.
А гильзы все таки какую брать на пробу?
ЕЖ, давно бы уже спаяли бандажной пайкой - сложить внахлест 2-3см, обмотать с натягом жилкой 0.5..0.7 виток к вилку, концы намотки скрутить.
Пропаять, термоусадка.
А 500р не стоят таких мозго-временных затрат
BV, Вы слишком высокого мнения о моих способностях.
Это работа, требует определённых навыков. Да и не очень люблю долгую кропотливую работу. Я скорее склоняюсь купить новые клещи.
Но тут наткнулся на просторах интернета на видел, где обнимают гильзы ГСИ. Я так понял, что они обнимаются клещами, похожими на мои:
ЕЖ, может мне попадались неудачные гси - термоусадка на них при нагреве принимает самые причудливые формы и никак не стремится к проводу, имхо гмл+клеевая термоусадка куда надежнее, компактнее и эстетичнее.
dv_sudya написал: ЕЖ, может мне попадались неудачные гси - термоусадка на них при нагреве принимает самые причудливые формы и никак не стремится к проводу, имхо гмл+клеевая термоусадка куда надежнее, компактнее и эстетичнее.
dv_sudya, спасибо! Но под гмл нужно инструмент покупать. Мои клещи я так понял не для них. А ГСИ вроде помягче. Термоусадку вторую одену потом
ЕЖ написал:
Но тут наткнулся на просторах интернета на видел, где обнимают гильзы ГСИ. Я так понял, что они обнимаются клещами, похожими на мои:
Может мне такие купить?
Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
valentine написал:
Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
Я не про необходимость, а про возможность. В вводном щите через отверстия снизу через ОДИН сальник PG заведен СИП. За сальник внутри щита он выступает не сильно и СКРУЧЕН с ПВС. Этот ПВС зажат во входной автомат. Соединение СИП с ПВС греется. Зажимы для присоединения СИП к обычному проводу после удаления скруток не влезут. Концов провода не хватит. Замотан черной изолентой. Как с этим бороться ? Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую, а сверху синию изоленту?
valentine написал:
Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
valentine,
valentine написал:
В вводном щите через отверстия снизу через ОДИН сальник PG заведен СИП. За сальник внутри щита он выступает не сильно и СКРУЧЕН с ПВС. Этот ПВС зажат во входной автомат. Соединение СИП с ПВС греется. Зажимы для присоединения СИП к обычному проводу после удаления скруток не влезут. Концов провода не хватит. Замотан черной изолентой. Как с этим бороться ? Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую,
можно навскидку
но фото покажите
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Вот я и думаю про ГАМ, которые в термоусадку клеевую, а сверху синию изоленту? valentine,
Так действуйте, никто же не запрещает, только синяя изолента излишняя. СИП же в одиночной изоляции.
Зажимы для присоединения СИП к обычному проводу после удаления скруток не влезут. Концов провода не хватит.
Скрутить ПВС с СИП мало реально, а вот накрутить ПВС на СИП - вполне. Не удаляйте, а разбирайте. Наверняка хватит или на сжимы, или на ГАМ.
Да еще и СИП наверное можно чуть подтянуть...
valentine написал:
Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.
Можно. Для СИП ищите пасту, добивать со стороны СИП как правило не требуется.
Со стороны меди - зависит от имеющегося инструмента, возможно лучше использовать моножилу.
Спасибо всем за советы. От моего приятеля, который владелец этого чуда тоже. Фоток этого шедевра я не делал. Некогда было, мы протаскивали в уложенной летом гофротрубе АВБбШв, вбивали заземления. В ближайшие выходные будем переделывать с использованием ГАМ вводной щит, фото до и после покажу. Прессовать буду ПГРс-70, алюминиевую часть матрицей на 25. Паста у меня Wago еще есть. Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно, поставим трубы жесткие от ДКС, может и удасться чуток СИП вытянуть в щит. Еще раз спасибо.
valentine написал:
Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно
я бы сжимы-проколы использовал, они предназначены для СИП
У меня на одном объекте переход с СИПа на полторашку через сжим от Niled уже больше 10 лет работают - хоть бы что им
valentine написал: ВТБ!, медь в двух-трех точках матрицей на 10, аллюминий в двух-трех точках матрицей на размер больше чем 16, т.е. 25
Перед вставкой СИП в гильзу зачищаю ее внутри ершиком из нержавейки и сразу туда смазку, жилы сип тоже пропитываю смазкой.
valentine,
Ёршиком в гильзе орудуйте после нанесения пасты , затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу . Вместо ерша или железные щётки можно использовать шкурку - одноразовый клочок , вымазанный той же пастой.
dokar написал:
затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу
Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?
dokar написал:
затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу
Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?
Radio,
Какое вам дело до источника? Или вы усмотрели в технологии, какие-то недостатки?
С удовольствием выслушаю.
dokar написал:
затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу
Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?
Radio,на мой взгляд dokar абсолютно прав, его шамаство вернее моего. При опресовке стоит задача соединить металл жил (алюминий) с гильзой (алюминий). Через окислы алюминия ток проходит хуже, т.к. удельное сопротивление окисла гораздо больше чем у металла. На алюминии образуется окисел как только он попадает в атмосферу кислорода. Поэтому скребем ершиком алюминий уже смазаный пастой в которой связующее и частицы абразива, ершик и частицы абразива удаляют слой окисла, связующее не дает воздействовать на них кислороду, в общем буду тепрь так делать. Вряд ли про это где-то написано кроме курса химии?
Ну и еще подсуну дохлую кошку. Расстояние от столба до трубостойки по проводу метра 4. Счетчик на столбе подключен "честно" с помощью отвода от PEN провода, идущего прямо в щит на трубостойке. Рядом со столбом РЕN линии заземлён на арматуру столба и катанку, идущую вниз. Извечный вопрос где делить PE и N?
Похоже эти счетчики считают по максимуму, сравнивают ток по фазам и N и используют больший. Очень выгодно с точки зрения экономики. Ноль оборвался на линии и обратные токи приятеля и его соседей идут через наш ноль на землю. И он платит за себя и того парня. Как быть? Посоветовались с местным электриком его назначили после того как спился тот который делал подключение которое сейчас (соединял СИП с ПВС скруткой)и решили протянуть еще один провод к трубостойке от земли столба и заземлить его на заземление щита на трубостойке. Все разделение до счетчика никаких токов от соседей. За неимением куска СИП-4, решено использовать кусок свежего СИП-3. Высоковольтное заземление? ;-)
valentine,
Очень много букв , про деление PEN . достаточно было фото щитка представить. Но, идея с заземлением шкафа непосредственно на PEN магистрали хороша. Эту же землю я довёл бы и до электроустановки дома. Но, как на это посмотрит сбыт?
Вряд ли про это где-то написано кроме курса химии?
Есть руководящие документы по опрессовке АЛ. Есть ТУ.
И там все это есть.
Единственное, я не понимаю зачем мешать смазку с песком?
Жилу можно зачистить мет щеткой, ножки по смазке (предохраняет от моментального образования оксида алюминия).
Гильзу внутри - металлическим ершом со смазкой.
Единственное предположение насчет песка - чтобы в соединении (при гексагональном обжиме) было трение и провод не выползал.
Насчет пасты ваго (вазелин с песком) имел неоднократно практику погоревших клеммников и своих и чужих.
После этого про пасту пришлось забыть.
решили протянуть еще один провод к трубостойке от земли столба и заземлить его на заземление щита на трубостойке
Вариант годный. Но проверить и обслужить заземление столба. Убедиться что отвод от нейтрали на катанку надежен. Что соединение катанки с землей - также надежно - можно разобрать, зачистить и собрать со смазкой.
Наверху столба должны быть ОПН-04 на фазы абонента.
dokar написал: valentine,
Очень много букв , про деление PEN . достаточно было фото щитка представить. Но, идея с заземлением шкафа непосредственно на PEN магистрали хороша. Эту же землю я довёл бы и до электроустановки дома. Но, как на это посмотрит сбыт?
dokar, так и планируется. От щита который обсуждается кабелем АВБбШв 5х25 (25 по тому что стоил дешевле чем 4х16, загадки маркетинга!) разводка на 3 объекта - дом, баня и гараж. Получается, что РЕ разведем от столба до этих объектов и заземлим PE в водном щите и всех объектах.
Ну а что скажут сети? Не знаю. Варианта 3
Не заметят, электрик, который их представляет в хороших рабочих отношениях.
Заметят и отключат нашу воздушную землю, но и х...й с ними, будет схема TT, которая никого не убьет, временно можно использовать, причина временного использованию - ну скажем так рост уровня персонала сбытовой компании.
Заметят и переключат после счетчика, отключаем этот PE в водном щите и получаем TT.
BV написал:
Наверху столба должны быть ОПН-04 на фазы абонента.
Не можем это вмешательство в чужое электрохозяйство. А в водном щите УЗИП кат. B через плавкие вставки 100А на землю, в домовом УЗИП кат. С.