Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#878942

Приветствую,
у товарища делали "плановую замену газовых труб" (об этом будет в отдельной теме ) и поставили по всем сраным снипам отвод так, что теперь прямо над газовой варочной поверхностью мягкая подводка (жёлтая гибкая испания) и при длительной готовке (>30мин) шланг нагревается... стрёмно! При этом шланг идёт не прямо, а изгибается и вообще хотелось бы его покрасить в цвет плитки - чем бы его таким обмотать - чтобы - не грелся, не возгорался, краска легла хорошо, и при обмотке на згибах не образовалось массы вздутий-складок???

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Наверняка у него нет диэлектрической вставки. Пусть срочно выключит плиту из розетки и отправляется в магазин за ней, а то малость жахнет!

Что это и как и куда вставляется?

Хотя в первую очередь хотелось бы ответ на поставленный вопрос - чем бы обмотать мягкую подводку чтобы не грелась, не воспламенялась, краска легла и мылась легко.

Vopros написал :
мягкую подводку

В Москве используется гибкая сильфонная подводка из нержи. У вас такая?

Ремонтники предложили поставить подводку российскую из нержавейки или испанскую гибкую жёлтую покрытую полимером, якобы защищает от пробития током... т.к. рядом электро духовка - выбрали жёлтую FlexitubSL Испания.

Теперь не приходит мыслей её сменить?

Сменить на что? На полированное фуфло от РосКриворукСамодел? Нет, разумеется!

2Vopros Вы не догадываетесь, что сильфонную подводку делают не только в России?

Vopros написал :
Нет, разумеется!

Ну тогда красьте!

Я всё прекрасно догадываюсь и знаю, предлагали именно российскую, заканчивайте выпендриваться.

Да и будет красить! Что вы тут "красьте, не красьте"..

Есть что по теме вопроса сказать?!

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

по теме грю тебе что ничего со шлангом нестанет из-за нагрева если он нормальный.........его только сжечь можно открытым огнём

lex2202
Спасибо, но вопрос не в том, чтобы прямо сжечь шланг, а в том - чтобы он не перегрелся и из-за этого не случилось чего...

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

уменя лет 10 висел и ничего не случилось..................если так волнует ту часть что над плитой можно вообще как раньше из пятнадцатой трубы сделать железной и тогда точно ничего не случится
а вообще дай фотку что и как и решим твой вопрос

Мягкая подводка отходит от крана и идёт с Г-образным 30см. закруглением вниз.

Была мысль купить П-образный металл профиль и тупо закрыть, но из-зи изгиба неполучится.

ТАК ЧЕМ ЖЕ МОЖНО ОБМОТАТЬ ПОДВОДКУ???

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Vopros написал :
Мягкая подводка отходит от крана и идёт с Г-образным 30см. закруглением вниз.

так он у тебя с переломом стоит походу?

Регистрация: 14.01.2008 Ульяновск Сообщений: 1015

lex2202 написал :
так он у тебя с переломом стоит походу?
__________________

Написано-же с закруглением.

Регистрация: 14.01.2008 Ульяновск Сообщений: 1015

Vopros написал :
Была мысль купить П-образный металл профиль и тупо закрыть

А вот этого делать нельзя.

Регистрация: 14.01.2008 Ульяновск Сообщений: 1015

Нормальная подводка вот тест её в потребителе

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

муня написал :
Написано-же с закруглением.

фигня всё это закругление. лажа. нельзя так надо отвод под 90 чтобы вниз без напряга

lex2202
Нде. Были двое из МосГаз - оба сказали - всё сделано ПРАВИЛЬНО!
Для чего вообще по-вашему делают ГИБКУЮ подводку?? Для прямых соединений?! Смех.

===================================================
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА МАССУ БЕСПОЛЕЗНЫХ КОММЕНТАРИЕВ!!!
===================================================

Но пожалуйста ответте по теме!!! Чем бы замотать трубу?!

Бывает какой-нить негорючий теплоизолятор в виде ленты чтоли?

Vopros написал :
Бывает какой-нить негорючий теплоизолятор в виде ленты чтоли?

Асбестовая лента по ГОСТ 14256-78 и её аналоги типа и

Хаскей
Лента, значит наматывается; тонкая значит ровно ляжет без складок; асбест значит не возгорится; и краска должна по идее лечь на эту ленту хорошо... Молодцом, то что нужно! Спасибо!

Можете ещё что-нить посоветовать в качестве держателей трубы, но чтобы плитку не сверлить, на супер-пупер термо-влаго устойчивом клею ???

2Vopros
я так думаю, что укрывать гибкую подводку запрещено
непонятно, чего вы боитесь? вы что подводку греете открытым пламенем?

Vopros написал :
Можете ещё что-нить посоветовать в качестве держателей трубы, но чтобы плитку не сверлить, на супер-пупер термо-влаго устойчивом клею ???

хомут поставить на какой-нибудь цианоакрилатный клей к плитке

Хаскей написал :
я так думаю, что укрывать гибкую подводку запрещено
непонятно, чего вы боитесь? вы что подводку греете открытым пламенем?

Подводка отходит от вертикально трубы горизонтально, идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается под столешницу. Так вот в том месте, где проходит столешницу - поводка находится на расстоянии ~10см от огня конфорки!!! Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и жар из под посуды заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно

2Vopros
а крышки что-ли нет на плитке? она бы выполняла роль экрана!
сами тогда сделайте экран из листа алюминия или нержавейки (под цвет плиты) необходимой высоты по всей длине плиты, и прикрутите его тремя болтами по краю.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Vopros написал :
Подводка отходит от вертикально трубы горизонтально, идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается под столешницу.

Както странно... Не встречал горизонтально расположенных газовых вентилей...

Alex___dr написал :
Както странно... Не встречал горизонтально расположенных газовых вентилей...

Хаскей написал :
а крышки что-ли нет на плитке? она бы выполняла роль экрана!
сами тогда сделайте экран из листа алюминия или нержавейки (под цвет плиты) необходимой высоты по всей длине плиты, и прикрутите его тремя болтами по краю.

Крышки? На плитке? Аля 50е года?! Да там панно плиточное покупалось за $200!!! Какой нах там лист металла )))

Повторяю:
Вертикальная труба стояка, отходит горизонтально вваренный отвод на 20см, но конце кран, от крана подводка далее прямо горизонтально ~40см идёт над плитой на высоте ~50см, затем плавный поворот на 90* и опускается вниз под столешницу (соот. плита это отдельная варочная панель!). Так вот в том месте, где проходит столешницу - поводка находится на расстоянии ~10-11см от огня конфорки!!! Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и выходящий из под посуды жар заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно!

Vopros написал :
Крышки? На плитке? Аля 50е года?! Да там панно плиточное покупалось за $200!!!

имеется в виду крышка газовой плиты, которой она закрывается. они бывают металические и стеклянные.
про варочные панели не скажу...

Vopros написал :
Если поставить крупную посуду - она почти касается подводки и выходящий из под посуды жар заметно нагревает мягкую подводку!!! стрёмно!

Подводка такая?

Тогда ей ничего не страшно,там нержавейка внутри.

ДОКА
Такая!
Да не за подводку переживания, а за газ внутри чтобы не перегрелся, не раздулся там или хз что ещё. В общем просто переживания!