Хочу в корпус звонка вмонтировать тумблер для отключения.
Какая сила тока должна быть указана на тумблере (есть 3А 250В), какой провод лучше разрывать фазу или ноль.

Любой тумблер на 250В сойдет. Разрывать полагается фазу.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Антон

А с какой стороны она у звонка?

на которой при замыкание основной кнопки появится фаза, наверное (при условии что основная кнопка рвет фазу)

DMC
Лучше бы разорвать фазу до того, как она уйдет на кнопку, но это, обычно, вне корпуса звонка. Ну или хотя бы после кнопки на входе в звонок, чтоб не совпало случайно, что Вы в звонке ковыряетесь, а тут кто-то пришел...
Однако, лично у меня (и некоторых соседей по общему согласованию) звонковая кнопка рвет нуль. Это обусловлено необходимостью вынести звонковые кнопки за общую входную на этаж дверь. Ну не нравится мне свою постоянно подключенную фазу на "улицу" выводить...

Savinoff написал :
какой провод лучше разрывать фазу или ноль.

Лучше - оба...