У меня была проблема с УЗО на стиралку, вышибало. Переехал в квартиру с "землей" и УЗО, без земли все было нормально. Вскрывал стиралку, перебирал все провода, все соединения. Снова все собрал - больше не выбивало. Нашел в стиралке несколько спорных соединений, изолировал дополнительно. Работает пятый год....
Ели бы было безразлично, то на УЗО и диф. автоматах не подписывали бы "ноль".
А что касается станка, вопрос - для того, чтобы нормально работало УЗО, необходима изолированная земля, а на движке она объеденина с "нолём"? Я правильно понял? И если всё правильно, то в заземлении нет необходимости?
4 года назад электрик (МАСТЕР из Электросетей), который подключал мне свет перепутал на УЗО фазу с нулем, я и подумать не мог, что он может так схалтурить, и только сегодня, когда делал выделенную линию на ванную и устанавливал ещё одно УЗО, обнаружил это. Сейчас стиралка работает нормально, без занулений.
Но почему тогда на неправильно подключенном УЗО исправно работала кнопка тест?
Осталось теперь разобратьтся со станком.
А ранее эта же стиралка на этом же (по характеристикам) УЗО работала?
Если Вы только сейчас впервые её подключаете, то дам еще идею..
Я как-то читал, что некоторые современные стиралки не могут работать на 10мА УЗО, а требуют 30мА. Может в этом причина?!
age73 написал :
Стиральная машина вырубает УЗО, а электроводонагреватель с этим же УЗО работает нормально. Но после того, как занулил заземление в розетке, стиралка работает нормально. В чём проблема? Может плохое заземление (частный дом, заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам)?
Можно ли так оставить подключение стиралки?
У вас проблемы в стиралке, в частности с электронагревателем воды.
Дело, быстрее всего, в исправности изоляции вашего станка, а вот заземление в сообществе с УЗО и отрабатывает свои деньги - пытается уберечь вас от несчастного случая.
avmal написал :
Цитата:Сообщение от age73
а что может быть не так в щитке и что с линией?
А вот это и надо выяснить.
У меня еще есть станок деревообрабатывающий на 380 В, он подключен через узо. И если включено заземление, то станок через раз вырубает через раз УЗО (другое узо, не то, на котором стиралка).
Может тут дело в заземлении??? заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам. А углы соединены между собой стальной шиной на болтах. Может, из-за окисления соединений, проблемы с заземлением.
ПОсоветовали проверить заземление: один конец контрольки на фазу, другой - на заземление, при этом лампочка горела нормально. Это может говорить о нормальной работе заземления?
У Вас, может, в стиральной машине неисправность, от которой УЗО как раз и призвано уберечь, и отключается оно потому, что утечка через корпус в заземление идёт. А когда соединяете корпус с рабочим нулём в розетке (надо думать, отключив при этом заземляющий провод от соответствующего контакта розетки), то с корпуса всё течёт в рабочий ноль, и для УЗО уже никакой утечки нет.
age73 написал :
Можно ли так оставить подключение стиралки?
Ни в коем случае. Надо разобраться с тем, что у вас там сейчас накручено в щитке и на линии. При правильном подключении УЗО даже не должно включаться, если вы соединили рабочий ноль и корпус.
Стиральная машина вырубает УЗО, а электроводонагреватель с этим же УЗО работает нормально. Но после того, как занулил заземление в розетке, стиралка работает нормально. В чём проблема? Может плохое заземление (частный дом, заземление - треугольный контур и забитые 2 метровые уголки по вершинам)?
Можно ли так оставить подключение стиралки?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.