Sonic написал :
Так почему же его нельзя класть? Конечно понятно что ВВГ лучше. Но получается ПУНП тоже можно в качестве "эконом-класса"? Или есть новые правила?
Alexandre1 написал :
35 кВа, основная нагрузка - кондиционеры. Мой "Джамшут" предлагает ПУМП как основной (~2,5 км) 3X1,5
С цифрами ничего не напутано? 35 кВа - на одну фазу? ~2,5 км - в подвале?
Для 35КВА = 35КВТ (грубим расчеты - чисто оценочные) - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - сечение при прокладке в кабель-канале - 50мм2(5% запаса) или 70мм2(28% запаса), максимальные длины - 111м и 116м.
Для 2.5км, 1.5мм2 - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения - по потерям, без запаса, Imax / Pmax=0.2А / 0.05KW
Провод ПУНП предназначен для бытового использования в организации осветительных сетей с напряжением до 250 В частотой переменного тока 50 Гц. Провод может использоваться для прокладки электрической сети по любым поверхностям, в том числе и по деревянным.
Так почему же его нельзя класть? Конечно понятно что ВВГ лучше. Но получается ПУНП тоже можно в качестве "эконом-класса"? Или есть новые правила?
avmal написал :
Если это саркастический вопрос, то - да. Я работал со многими кабельными компаниями и знаком с экономикой.
И сколько же?
Нет, мне действительно интересно.
У нас в городе средняя цена ВВГ 3х2,5 находится в районе 18 рублей за метр. Это в специализированных магазинах с солидной репутацией, не на базаре (там ценоообразование непредсказуемо и вообще никак не связано с качеством и происхождением товара).
Как такое может быть, если затрачивают на него больше 20-ти? Чешу лоп...
Alexandre1 написал :
ВВГ нг-ls 1,5Х3 по 13 р/метр, 2,5Х3 по 20 р/метр
что то подозрительно дешево стоит кабель. Хотя всякие цены сейчас можно встретить.....
Ещё есть неплохой магазин, кабель перечисленных марок у них тоже есть :
Здравствуйте!
Подскажите,плз. Помещение подвальное в жилом доме. Влажность слегка повышенная, возможны протечки. 35 кВа, основная нагрузка - кондиционеры. Мой "Джамшут" предлагает ПУМП как основной (~2,5 км) 3X1,5, прокладка в гофре за Армстронгом и в кабель-канале. Рассчитываю "на долго". Полистал форум и засомневался, что подходит такой провод.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.