Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#990194

Sonic написал :
Так почему же его нельзя класть? Конечно понятно что ВВГ лучше. Но получается ПУНП тоже можно в качестве "эконом-класса"? Или есть новые правила?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
Ничто не мешает применять ПУНП.

Кроме пожарных ничто ...

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Взводатор написал :
С цифрами ничего не напутано? 35 кВа - на одну фазу? ~2,5 км - в подвале?

Я почему-то понял, что это суммарная нагрузка всех кондеров, а кабелем 2,5 мм2 они запитывают каждый отдельный кондиционер.

Alexandre1 написал :
35 кВа, основная нагрузка - кондиционеры. Мой "Джамшут" предлагает ПУМП как основной (~2,5 км) 3X1,5

С цифрами ничего не напутано? 35 кВа - на одну фазу? ~2,5 км - в подвале?

Для 35КВА = 35КВТ (грубим расчеты - чисто оценочные) - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - сечение при прокладке в кабель-канале - 50мм2(5% запаса) или 70мм2(28% запаса), максимальные длины - 111м и 116м.

Для 2.5км, 1.5мм2 - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения - по потерям, без запаса, Imax / Pmax=0.2А / 0.05KW

Sonic написал :
Но получается ПУНП тоже можно в качестве "эконом-класса"?

Не знаю как там в Москве, но у нас сегодня ПУНП дороже ВВГ в среднем на 1-2 рубля. Какой-то странный "эконом-класс" получается, не находите?

Sonic написал :
Или есть новые правила?

Нет новых правил. Ничто не мешает применять ПУНП.


Провод ПУНП предназначен для бытового использования в организации осветительных сетей с напряжением до 250 В частотой переменного тока 50 Гц. Провод может использоваться для прокладки электрической сети по любым поверхностям, в том числе и по деревянным.
Так почему же его нельзя класть? Конечно понятно что ВВГ лучше. Но получается ПУНП тоже можно в качестве "эконом-класса"? Или есть новые правила?

avmal написал :
Около 35 лет

Я спрашивал сколько в рублях...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
И сколько же?

Около 35 лет.

avmal написал :
Если это саркастический вопрос, то - да. Я работал со многими кабельными компаниями и знаком с экономикой.

И сколько же?
Нет, мне действительно интересно.
У нас в городе средняя цена ВВГ 3х2,5 находится в районе 18 рублей за метр. Это в специализированных магазинах с солидной репутацией, не на базаре (там ценоообразование непредсказуемо и вообще никак не связано с качеством и происхождением товара).
Как такое может быть, если затрачивают на него больше 20-ти? Чешу лоп...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
А Вы всегда точно знаете сколько затрачено на метр кабеля?

Если это саркастический вопрос, то - да. Я работал со многими кабельными компаниями и знаком с экономикой.

avmal написал :
Надо понять, что ВЕЩЬ не может стоить меньше того, что на нее затрачено ...

А Вы всегда точно знаете сколько затрачено на метр кабеля?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexandre1 написал :
А маркировка завода должна быть на кабеле?

В обязательном порядке!!!

А маркировка завода должна быть на кабеле?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexandre1 написал :
я брал здесь

Я надеюсь, что производитель - "Подольсккабель", который, правда, уже ПУНП не производит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Юрий-Электр написал :
что то подозрительно дешево стоит кабель. Хотя всякие цены сейчас можно встретить.....

Надо понять, что ВЕЩЬ не может стоить меньше того, что на нее затрачено ...

avmal, Вы имели в виду, что слишком дешево?
я брал здесь

Alexandre1 написал :
ВВГ нг-ls 1,5Х3 по 13 р/метр, 2,5Х3 по 20 р/метр

что то подозрительно дешево стоит кабель. Хотя всякие цены сейчас можно встретить.....
Ещё есть неплохой магазин, кабель перечисленных марок у них тоже есть :

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexandre1 написал :
А где дешевле?

Если для себя, то принято спрашивать: "Где лучше?"

А где дешевле?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexandre1 написал :
купил сегодня ВВГ нг-ls 1,5Х3 по 13 р/метр,

Ну вообще-то 3х1,5 , но я бы за такие деньги не стал его покупать.

Если интересно кому - купил сегодня ВВГ нг-ls 1,5Х3 по 13 р/метр, 2,5Х3 по 20 р/метр
Еще раз всем спасибо!

mww08 написал :
Так в народе называют НЕ ГОРИТ - НЕ ДЫМИТ.=)

Нет. Это неподдерживающий горение при прокладке пучками класа А, с низким дымо-газо выделением.

Smily написал :
Да и к тому-же в исполнении нг-нд

Так в народе называют НЕ ГОРИТ - НЕ ДЫМИТ.=)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexandre1 написал :
А что такое нг-нд?

Этого лучше не знать ... А вообще "нг-ls" - "неподдерживающий горения - малодымящий" - до нас это дойдет не скоро.

Alexandre1 написал :
А что такое нг-нд?

непереводимая игра буков...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А что такое нг-нд?

Alexandre1 написал :
Помещение подвальное в жилом доме. Влажность слегка повышенная, возможны протечки.

ИМХО в таком случае лучше ВВГ чем НУМ. Да и к тому-же в исполнении нг-нд проще найти ВВГ чем НУМ.

Огромное спасибо за советы!

Проверьте, пжл, сечение провода. Мне думается, на такую длину 1,5 кв маловато будет. Но повторяю, лучше сделать расчет.

И он и "фирмА". А Цветлит или Севкабель или...?

NYM того же сечения?

берите NYM или ВВГ того же сечения

Кстати..необходимое сечение случайно не тот "джамшут" рассчитывал?а то он мог такое нарассчитывать......

NYM того же сечения?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Alexandre1 написал :
"Джамшут" предлагает ПУМП

Не поддавайтесь на провокации

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Здравствуйте!
Подскажите,плз. Помещение подвальное в жилом доме. Влажность слегка повышенная, возможны протечки. 35 кВа, основная нагрузка - кондиционеры. Мой "Джамшут" предлагает ПУМП как основной (~2,5 км) 3X1,5, прокладка в гофре за Армстронгом и в кабель-канале. Рассчитываю "на долго". Полистал форум и засомневался, что подходит такой провод.