Поставил несколько светильников с ЭПРА 2*36 в параллель, два из них неустойчиво зажигаются. Причем каждый светильник отдельно зажигается нормально. Кто-нибудь с подобным сталкивался? В чем интересно причина?
Dimitrij написал :
Поставил несколько светильников с ЭПРА 2*36 в параллель, два из них неустойчиво зажигаются. Причем каждый светильник отдельно зажигается нормально. Кто-нибудь с подобным сталкивался? В чем интересно причина?
Проверяй электронику. У меня такое было, пришлось в одном из них заменить диак, конденсатор и сопротивление, всё в цепи запуска инвертора.
Могу предположить, что ранее зажегшиеся дают помехи и сбивают генерацию для остальных. Попробуй параллельно лампам включить конденсатор 0.01-0.1мкф на напряжение не менее 400В.