#1041157

Добрый день!
Пожалуйста, оцените правильность, т.к. именно с этой схемой хочу идти в магазин закупаться.
Спасибо!

Похоже, что замечания не все учли... Для стационарной проводки минимальное сечение по меди 1,5 мм кв., проводка должна быть трёхпроводной. Таким образом 2*0,75 не проходит никак.
На СМ при 2,2 кВт достаточно АВ 10А.
На ванну при 2,5 кВт лучше 3*2,5 или АВ 13А.
На кухню все розеточные группы - 3*2,5.
На все розеточные группы, коль желаете 3*1,5 ставьте АВ 10А, максимум 13А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

УЗО 63/300 заменить на 40/30 и поставить на освещение. Остальные нагрузки и так под УЗО. Ток в 63А ограничен у Вас вводным автоматом так, что к УЗО 63/30 можно подключить АВ суммарно хоть на 150А.
Вы упорно хотите под УЗО 10мА подключить 5 групп/нагрузок. Дело Ваше не говорите потом, что Вас не предупреждали.

Ничего нового придумывать не надо,если по форуму полазить здесь этих схем по щитам и выбору сечения кабеля полным полно!
Одни и те же вопросы!

sergey_sav написал :
Похоже, что замечания не все учли...

Теперь вроде бы все

LAV написал :
УЗО 63/300 заменить на 40/30 и поставить на освещение.

Согласен - сделал

LAV написал :
Вы упорно хотите под УЗО 10мА подключить 5 групп/нагрузок.

Так по другому не получается. Укрупнил группы, но их все равно 3 получается. Тоже многова-то?

services написал :
Ничего нового придумывать не надо,если по форуму полазить здесь этих схем по щитам и выбору сечения кабеля полным полно!

Спасибо за подсказку! Если бы не форум, то я (инженер-механик) и такую бы схему не составил и вопросов было бы куда больше. Кстати сказать, форум образуется из людей которые отвечают на вопросы, а не из тех которые не отвечают. Спасибо тем, кто терпеливо выдает рекомендации с примерами!

Обновил схему.
Пожалуйста, кто еще может, посмотрите.
Заранее спасибо!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

У ШЭ АВ на 13А не бывает.
В ванной Вы под 25А насажали очень разных по мощности нагрузок, а Вам приводили пример. Привожу ещё один пример: вентилятор вы сможете подключить макс 1,5кв. и когда он заклинит эта проводка будет плавиться, а АВ на 25А не сработает ( при возгорании если кабель с РЕ должно сработать УЗО). Вам это надо? Есть общее правило: к выходу АВ подключаются провода (вне зависимости от кол-ва) по сечению удовлетворяющему номиналу АВ. Для 25А это 4мм.кв. в не зависимости от мощности нагрузки (хоть 2Вт).

2eae
.док смотреть неудобно. Ведь не у всех есть Ворд. А некоторые с телефонов форум проверяют..... джпег - удобнее.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Для схем больше всего подходит GIF: и "весит" меньше, и артефактов сжатия нет.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV написал :
В ванной Вы под 25А насажали очень разных по мощности нагрузок, а Вам приводили пример.

Распределил нагрузки равномерно. И поставил 2 УЗО на 10мА. Схему приложил (gif).
В этом случае можно на 25А оставить провод 2,5мм (с 4мм не очень удобно работать)?
И еще можно на свет не ставить УЗО, а то уж дорогова-то получается?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
В этом случае можно на 25А оставить провод 2,5мм (с 4мм не очень удобно работать)?

Совсем в притык проходит, но лучше сделать отдельную линию для водогрея.

eae написал :
И еще можно на свет не ставить УЗО, а то уж дорогова-то получается?

А зачем брать дорогое УЗО на 10мА, вполне достаточно на 30. Совсем без УЗО низя .

eae написал :
Схему приложил (gif).

Совсем другое дело
Количество УЗО можно сократить в 2 раза.
К примеру:
УЗО 0,03А - Духовой шкаф, варочная пов-ть
УЗО 0,03А - Всё остальное, кроме ванны.
УЗО 0,01А - Ванна.
Причём, я-бы стационарное оборудование в ванной, подключил под общее УЗО 0,03А, а УЗО 0,01А оставил-бы под открытые розетки (фен, бритва и.т.д)
Да, и ещё одно... Вам уже несколько раз писали, но видимо вы невнимательно читали.
УЗО 10 мА ЕСТЬ ТОЛЬКО ДО 25А. НА 32А - НЕТ. НА 40А - НЕТ. НА 63А - НЕТ. НА 80А - НЕТ. НА 100А - НЕТ. НА 125А - НЕТ
НА 16А - ЕСТЬ ПОЧТИ У ВСЕХ.
НА 25А - ШНАЙДЕР И АСТРО.
Ну и розетки 16А - 2,5 кв, свет 10А - 1,5 кв.

LAV написал :
Совсем в притык проходит, но лучше сделать отдельную линию для водогрея.

Наверное так и сделаю. Сразу так думал.

Smily написал :
УЗО 0,03А - Всё остальное, кроме ванны.

Тут же нагрузка большая получается, т.е. тогда надо брать УЗО на 100-125А (две нижние группы уже на 115А)?

Smily написал :
Причём, я-бы стационарное оборудование в ванной, подключил под общее УЗО 0,03А, а УЗО 0,01А оставил-бы под открытые розетки (фен, бритва и.т.д)

Разумно, подумаю.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

eae написал :
Тут же нагрузка большая получается, т.е. тогда надо брать УЗО на 100-125А (две нижние группы уже на 115А)?

Макс. ток ограничен вводным автоматом 63А (странно, обычно дают макс. 50А).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

eae написал :
Разумно, подумаю.

У вас новострой? Стояк какой, 5-ти проводный? Какого сечения?

Kamikaze написал :
Макс. ток ограничен вводным автоматом 63А (странно, обычно дают макс. 50А).

А... всё время забываю.

Smily написал :
У вас новострой? Стояк какой, 5-ти проводный? Какого сечения?

Новострой (монолитный). Электрику пока не делали, на предварительном плане ничего кроме разводки нет. Есть буквы всякие. ВАТ-2х18, ПВ1х4(Dн16). Всё. Я не знаю что они значат.

Smily написал :
УЗО 0,03А - Всё остальное, кроме ванны.

Smily, а обьясните пожалуйста, насчет освещения в ванной, (потолок + освещение зеркала), разве не нужно 0,01А? Это ведь тоже всё в мокрой зоне получается? Или можно избежать?
Спасибо!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
на предварительном плане ничего кроме разводки нет. Есть буквы всякие. ВАТ-2х18, ПВ1х4(Dн16). Всё. Я не знаю что они значат.

Это интересно! Желательно скан или фото этого кусочка.

MikaRusso написал :
насчет освещения в ванной, (потолок + освещение зеркала), разве не нужно 0,01А? Это ведь тоже всё в мокрой зоне получается? Или можно избежать?

По нашим нормативам - достаточно 0,03А.
По нормативам РФ - 0,01, при наличии отдельной линии, правда непонятно, на сю линию, или только для розеток...
Размещать надо в соответствии с нормативами.

eae написал :
Новострой (монолитный). Электрику пока не делали, на предварительном плане ничего кроме разводки нет. Есть буквы всякие. ВАТ-2х18, ПВ1х4(Dн16). Всё. Я не знаю что они значат.

Не. Интересует стояк в коридоре. Там где счётчик.
Лучше фото.

LAV написал :
Это интересно! Желательно скан или фото этого кусочка.

Выкладываю кусок плана и новую схему (думаю это окончательный вариант).
Блин, я диплом быстрее написал))

Smily написал :
Не. Интересует стояк в коридоре. Там где счётчик.
Лучше фото.

К сожалению фото не получится, потому, что на прошлой неделе закончили наш этаж строить.
А электрику будут в апреле прокладывать. Увы.
Насколько это важно? Может быть смогу выяснить.

eae написал :
Насколько это важно? Может быть смогу выяснить.

Выясните, скольки проводный у вас стояк (будет-ли отдельно N отдельно РЕ или совмщённый PEN), ну и какяя мощность на квартиру (какой автомат будет на вводе).
Если

eae написал :
на прошлой неделе закончили наш этаж строить.
А электрику будут в апреле прокладывать

то зачем

eae написал :
хочу идти в магазин закупаться

Smily написал :
то зачем

Электрика - дело дорогостоящее. Поэтому хочу равномерно распределить затраты. А то потом не до электрики будет и экономить начну. А сделать хочу качественно. Вот.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
Выкладываю кусок плана и новую схему (думаю это окончательный вариант).

Я думал там отражено ограничение вводной мощности. Вам лучше уточнить номинал вводного автомата. Скорее всего (судя по плану) вводной автомат будет стоять в этажном щитке. Если так, то вам нужен на ввод рубильник, а не автомат.
По схеме нормально (улучшать можно до бесконечности).

eae написал :
Блин, я диплом быстрее написал))

А Вы как хотели, пройти курс обучения за 2 дня?
Чудес не бывает!

Всем большое спасибо!
Удачи!
Как только разузнаю по поводу ввода проконсультируюсь.
Еще раз спасибо!!!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
потому, что на прошлой неделе закончили наш этаж строить.

Вы знаете, не хочу Вас расстраивать, но я получил ключи только полгода назад в новострое от ГМС1.
Ждал 3,5года. Я думаю быстрей кризис пройдёт, чем Вы начнёте РЕМОНТ .

eae написал :
Выкладываю кусок плана и новую схему (думаю это окончательный вариант).

А сечения кабелей так и оставите? Может всё же на розетки по 2,5мм2?
Так и собирать всё в раздатках потом удобнее, 1,5 - свет, ага, сюды его. 2,5 - ризетки, угу, сюда их все. Да и запас как говорится... Или хотите сэкономить на кабеле и потом на автоматах и тд?...
:-\
Я всегда разделяю, любые розетки 2.5, освещение 1.5, и всем того советую

LAV написал :
Вы знаете, не хочу Вас расстраивать, но я получил ключи только полгода назад в новострое от ГМС1.
Ждал 3,5года. Я думаю быстрей кризис пройдёт, чем Вы начнёте РЕМОНТ

Застройщики разные бывают. Мы даже у конкурентов справлялись по нашему застройщику. Получили ответ "Строят - здают". У них почти всё своё, даже бетонный завод. Документы тоже в порядке.

MikaRusso написал :
Я всегда разделяю, любые розетки 2.5, освещение 1.5, и всем того советую

Вообще-то очень резонно и все советуют, но при такой мелкой разбивке по группам (почти каждая розека на своем проводе) думаю провода в самый раз.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
при такой мелкой разбивке по группам (почти каждая розека на своем проводе) думаю провода в самый раз.

Решать конечно Вам, а по мне проще заменить автомат с 10 на 16, чем переложить кабель в те (может и одно) места, где приспичит лет через 5-10.

eae написал :
думаю провода в самый раз.

Неправильно думаете. Хотя и не противоречите правилам.