Serёga написал :
Нужен ли в таком случае коллектор

Нет. Балансировочный вентиль- для того чтобы выровнять ветки по нагреву. Короткая- имеет меньшее сопротивление и может шунтировать более длинную, т.е. длинная будет холодной.
Желательно поставить хотя бы на короткую ветку. По хорошему- и туда и туда.

Не ребяты настенный кател это круто. У меня Нева люкс7023. 1. Экономия газа по сравнению с АОГВ. 2. в одной точке два прибора - компактно. 3. автоматика и подходить не надо. 4. Закрытая камера сгорания - безопасность повышена и утечки тепла не происходит в виде тяги. 5. Искупаться хватает подряд 3 ванны и ничего не замерзнит ведь ваш дом тоже имеет тепловую емкость. Скажу сразу 24кВт котлы имеют расширительный бак на 60л. Будете сливать из системы промерьте ведрами - элементарно ватсон. Стабилизатор 500-1000Вт сервоприводный. Я себе на весь дом 5кВт поставил. Если проблемы с отключением самый вариант бензиновый генератор (на газовый оформление надо УПС на сутки будет стоить 40-50т ру жуть. Мощ смотрите можите и холодильник с теликом подключить. И вот еще если в чайнике накипи ведро поставте таку трубочку 1000ру стоит разрушает накипь старую и новой не дает образовываться. А еще я магистральный фильтр перед счетчиком воткнул, вода почище стала.

У меня будет две ветки - одна справа от котла, маленькая - на кухню. Другая слева - по всему дому. Нужен ли в таком случае коллектор или достаточно тройников.

Михалыч написал :
Там четыре ветки- надо балансировочники ставить.

Что такое балансировочники - они нужны будут в моей системе?
С полотенчиком пока не собираюсь заморачиваться.

Serёga написал :
Ваше мнение?

Там четыре ветки- надо балансировочники ставить. И диагональное подключение радиаторов, при насосе, необязательно до 20-ти секций. Да и радиаторы чего-то там по 6 секций!!! Скрутить что ли нельзя было?
"Полотенчик" я бы запитал от ГВС, чтоб летом полотенца сушить. Хотя если бойлер не предвидится, то сойдёт...

А еще нашел такой способ подключения радиаторов Ваше мнение?

Serёga написал :
Не такая?

Нет, в моем посте (№58) более правильная- кран с американкой- в радиатор, чтоб можно было его снять для помывки. А тут- ненужные вставки. Вообще непонятна логика того, кто это делал- зачем??? Там просто верхний вентиль надо было выкинуть и поставить клапан. Только горизонтально, а не так...

Михалыч написал :
По радиаторам. Я себе сделал съёмными. Вентиля с американками. Американку- в радиатор, с другой стороны вентиля- комбинированная муфта и байпас 1/2-й трубой. Продаются тройники из полипропилена- как раз для радиаторов подходят- по бокам 3/4, а середина- 1/2.
Фотку с ходу не могу найти.

Не такая? Только байпас 1/2 сделать.

Serёga написал :
Насчет полипропилена где можно почитать - ни разу не имел с ним дела.

Оказалось проще, чем МП. Сам по началу- опасался... -
Тут, например:

По радиаторам. Я себе сделал съёмными. Вентиля с американками. Американку- в радиатор, с другой стороны вентиля- комбинированная муфта и байпас 1/2-й трубой. Продаются тройники из полипропилена- как раз для радиаторов подходят- по бокам 3/4, а середина- 1/2.
Фотку с ходу не могу найти.

Кстати, в соседней ветке-
пост по подключению радиатора. Всё есть, что надо- кран, воздухоотводчик, термоклапан (ну это не обязательно, хотя желательно)....

Спасибо, Михалыч! Насчет полипропилена где можно почитать - ни разу не имел с ним дела. И как лучше подсоединять радиаторы - может какую ссылку кинешь на конкретный рисунок.

ВодоГазоПроводная меряется по внутреннему диаметру. МП- меряется по наружному. При всем при этом, в фитингах МП происходит заужение диаметра. Желательно делать всё 3/4-й трубой, т.е. 20мм по внутреннему диаметру- именно такой выход на котле.
Сделайте полипропиленом. Будет- проще и дешевле. Аппарат возьмите за 750р. И будет Вам счастье.
Котел можно взять в Липецке- . За 20т.р. вполне...

Михалыч написал :
20-ка МП- это 15-я ВПГ. Мало конечно...

ВПГ - новая для меня аббревиатура. Ну а какой тогда диаметр использовать? И нужно ли утеплять эти трубы?
P.S. Сейчас живу в доме площадью около 90 кв.м., где однотрубная система выполнена 16-той трубой (не утеплена) - вроде греет нормально, это при том что АОГВ всего 11,6квт.

Serёga написал :
Какие из вышеперечисленных считаются наиболее надежными?

Все надёжные.
20-ка МП- это 15-я ВГП. Мало конечно... 25мм если МП. Радиаторы- только чугун!
Биметал Вам вообще не нужен- "гранаты не той системы". Можно аллюминий поставить. Но чугун- лучше.

Спасибо всем за помощь. Определился с фронтом работ: заменю все старые трубы на металлопластик (с ним я работать умею), трубы-батареи на кухне и в ванной поменяю на чугунные радиаторы (они там все равно не видны будут). Остальные радиаторы менять пока не собираюсь - биметалл очень дорог, а что-то другое не вижу смысла ставить - чугунье лучше, тем более они прикрыты экранами и смотрятся вполне ничего. Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь подсказал (кинул ссылку), как лучше организовать подключение радиаторов, какую трубу использовать (20-ки хватит?). Ну и апофеозом всего станет установка двухконтурного настенного газового котла с атмосферной горелкой. По цене сегодня узнавал: Baxi, Mora, Vailant примерно одинаково стоят - в районе 30-ки. Местные газовщики с такими работать не умеют, а вот Тульские фирмы обслуживают любые, так что осталось выбрать производителя. Какие из вышеперечисленных считаются наиболее надежными?

Да он хочет начать переделывать, чтоб по нормальному...
Без замены котла- никак. Нормальный бойлер косвенного нагрева управляется автоматикой от котла. К АОГВ не подключишь. А если сейчас поставить самодельный бойлер за 6т.р., то потом его выбрасывать придётся- при замене котла. Хотя при таком расходе газа- этот вариант вполне может и навсегда остаться (если дом не планируете расширять)...
Турбоколонка- это ещё вариант. Но нужен проект. Это-долго и дорого. Замена котла- проще оформляется. Просто заявку сделать.
Бойлер поставить- вообще ничего не надо. Только уголков/сгонов/вентилей купить.

Серега, да поставь уже, наконец-то, старикам своим или бойлер, или китайскую колонку турбо, не мучай людей. Читай внимательно, что пишут. И колонка не миллион стоит, а бойлер - так вообще копейки. Будут бабки - повесишь буржуйский.Думаю, если котлу около 40 лет - недолго ему осталось. И я так понимаю, что лежит уже на запас советский? Старикам, думаю, пойдет. А там и кризис пройдет, можно будет собрать денежку. По-моему, не совета нужно искать, а по финансам смотреть, и делать то, на что их хватает. Найди 200 баксов и поставь колонку турбо. Или приделай еще одну трубу дымоходную - тогда и за 100 купить можно дымоходную. Проблем-то нет, собственно.

Serёga написал :
Поменяв всю систему и потратив тысяч так 100-120,

Зачем? Холодно, течёт, завоздушивается, есть проблемы? Если нет- то делайте ГВС и не слушайте "эстетов". После любой работы можно придти и объявить всем- "сделано- отстой"...

п.с. Я когда сам дом строил насмотрелся на таких- придут с растопыренными пальцами и начинают обс*и*рать чужую работу. А когда начнёшь вопросы задавать- элементарных вещей не знает.

свар написал :
должен быть огромный перерасход газа

За газ платим около 500 рублей в месяц (50% - есть льготы). Поменяв всю систему и потратив тысяч так 100-120, сколько я буду платить в месяц - 400, 300 рублей. И за сколько десятков лет это все окупится?

Михалыч написал :
2Serёga Рисунок- не правильный.

Я не стремился к особой точности - пытался передать суть - архаизм самой системы.

То что отстой - понятно. Только этот отстой работает четвертый десяток лет без ремонта - АОГВ только изредка обслуживали. Менять всю систему сразу - это минимум 100 тыс.: котел, трубы-радиаторы, фильтры-краны, работа. Убедить стариков, что это все нужно менять - непросто (все же работает вполне исправно, только нет горячей воды). А самому профинансировать это дело - нет возможности - за машину еще не расплатился. Поэтому и хочу пока поменять котел, обеспечить старикам ГВС, а через годик заняться трубами-батареями.

Отстой конкретный, полностью согласен. На свалку, ВСЁ, и поскорее!

система отстой должен быть огромный перерасход газа.вот из-за таких систем и критикуют гидравлику

2Serёga Рисунок- не правильный.
Работать будет.

Вот пару фоток нашей системы и схема отопления. Хотелось бы расставить точки над i: будет ли в такой системе работать настенный газовый котел. Со временем, конечно, трубы и радиаторы будут заменены.

Вот и мне непонятно! У меня почему-то тоже всё работает...

наверное мы особенные

Я промывал так- выкрутил воздухоотводчик наверху, подключил шланг от водопровода. И от нижней точки- тоже шланг, на улицу. Ну радиаторы у меня снимаются, снял- промыл отдельно. Всё работает...

аналогично, шланг на улицу отлично вошел в резьбу от грязевика. Мыть - пока не пойдет чистая вода. Для того чтобы сорвать грязь со стенок, поднимал давление о 4х атм, потом спускал, вобщем как в раскачку

maksimka1 написал :
Не знаю что вас тут пугают, но первый сезон отработал на трубе 50ке в качестве радиаторов ) без проблем (почти 150 л в системе).

Вот и мне непонятно! У меня почему-то тоже всё работает...
Стоит АОГВ11,6 и в параллель- Мора 24кВт. Тоже думал- буду включать когда света нет. За 2,5 года один раз включал. Посмотрел сколько этот "троглодит" жрёт газа- больше не хочется даже подходить к нему.... Тем более гемор с включением, постоянно бегать смотреть- не погас ли...
Я промывал так- выкрутил воздухоотводчик наверху, подключил шланг от водопровода. И от нижней точки- тоже шланг, на улицу. Ну радиаторы у меня снимаются, снял- промыл отдельно. Всё работает...

Генеренко написал :
А у Вас что, нет частных фирм по газификации?

Да есть, конечно. Только самому как-то хочется разобраться, определитсья с системой, сделать кое-какую подготовительную работу, а спецам оставить только подключение и настройку оборудования.

Генеренко написал :
Жили бы Вы к нам поближе - легко организовал бы за 150 гривен ( 20 баксов) прекрасный бойлер, полностью медный.

Когда-то жил поближе - в Молдавии, г. Комрат, там до сих пор живет мать и сестра.

maksimka1 написал :
Промывать конечно было тяжко

А как это лучше сделать? С учетом своего опыта, так сказать.

был в такой же ситуации, только дом чуть больше 100м2. Стоял АОГВ или как его там .. зае..л до невозможности! Уж может и можно его было отремонтировать на предмет задувания горелки от хлопания дверьми (так уж получилось что изолированной котельной нет), но счета за газ просто убивали. Бойлер стоял электрический.
Поставил двухконтурник протерм навесной, сначала приятно удивился, что даже с учетом того что горячая вода теперь грелась газом, счетаа за него уменьшились на 30%. Не знаю что вас тут пугают, но первый сезон отработал на трубе 50ке в качестве радиаторов ) без проблем (почти 150 л в системе). Промывать конечно было тяжко За это лето поменял на первом этаже трубы на 25 ПП + стальные радиаторы - сказка да и котел стал работать поспокойнее. Если бы было отдельное помещение под котельную, поставил бы напольный с чугунным теплообменником и всей автоматикой внутри, но это - исключительно ради фарса ) Если котел отработает 10 лет - буду очень доволен, куплю такойже и поменяю за полдня на новый.

Бойлеры - опять-же - по деньгам. У нас в основном варят из двух газовых баллонов. Цена за 1 шт. -20-25 грн. (около 3 долларов), внутренний змеевик - любой конструкции, от медной трубки диаметром 16-20 мм длиной кому сколько нужно (до 12 метров, от этого зависит количество горячей воды) до просто проходящей через бойлер трубы подачи диаметром от 100 до 150 мм. Цена фирменного бойлера косвенного нагрева почти приближается к стоимости навесного котла среднего класса. Вам решать. Жили бы Вы к нам поближе - легко организовал бы за 150 гривен ( 20 баксов) прекрасный бойлер, полностью медный. Беготни с проектом на установку газовой колонки особой нет, у нас, по крайней мере, так. Колонки не стоит брать с электронным управлением, механика предпочтительнее в ремонте. Можно также брать не с коаксиальным дымоходом, а т.н. полутурбированные, или вентиляторные, с диаметром трубы не 100, а 50 мм. И дешевле на 10 баксов, и дырку меньшего диаметра сверлить, и не размерзнется зимой, т.к. теплый воздух из дома поступает на горелки (в отличие от коаксиальной, там забор воздуха происходит снаружи). Не знаю, какими марками Россию завалили, их десятки, если не сотни. На механических на передней панели будут две или три ручки, на электронных - дисплей с кнопками. Если уж не будет у вас механических - хотя бы берите с магнитным датчиком протока, с датчиком Холла не желательно, крыльчатка от любой соринки клинит, замучаетесь!
Единственный минус у этих колонок - энергозависимость. Зато не нужно городить две дополнительные трубы. Хотя в Вашем случае можно и обычную дымоходную колонку поставить, там, скорее всего, придется добавить только одну трубу. Те вообще стоят в районе 100-110 долларов. Решать все придется самому, по месту. Здесь мы это все делаем "под ключ" сами. А у Вас что, нет частных фирм по газификации? Если нет - советую открывать, правда, выходных почти не будет, но зато не скучно, это уж точно! Будут еще вопросы - пожалуйста. Самочувствие на пару дней неважное, сижу все равно дома, делать нечего. Удачи!

Михалыч написал :
Будет. У соседа так сделано. АОГВ 11,6+ бойлер на 160литров

Это уже что-то. Надо всерьез обмозговать этот вариант. А бойлеры какие посоветуеете? А то все брендированные идут вроде как в связке с их же котлами, причем чаще всего имеются ввиду настенные котлы. Там ведь и циркуляция горячей воды по-разному реализуется: либо насосом, либо за счет давления подключенной к бойлеру холодной воды.

Serёga написал :
будет ли бойлер литров на 100-150 нормально работать с АОГВ мощностью 11,6 квт

Будет. У соседа так сделано. АОГВ 11,6+ бойлер на 160литров. Один искупался, второй- ждет 40 минут- час (с его слов).
"Дом" метров 50-60. На прошлой неделе подходил с ужасом в глазах- "ты сколько за газ платишь?".