Strannik, что сейчас с напряжением на аккумуляторе?
Цепь заряда там примитивная, могу глянуть вечером, что проверять.

BV, Проверить выдаваемое напряжение?

Strannik, цепи зарядки

Добрый день!

Есть Гидролок с блоком Премиум который управляет 4-я кранами Бугатти 1/2 и 7 датчиками WPS+.
Работал справно с 2017 года, но месяц назад начал периодически выдавать 10 пиков, на аккумуляторе было 10,9В, но краны перекрывал (родной аккумулятор стоял Casil 12V, 1,3Аh, свинцово-кислотный, CA1213), купил новый Bossman Profi 6FM1,3, на старте был заряжен до 11,9В, после установки писк прекратился, но через 12 часов, все так же идет периодические 10 пиков, при тесте краны перекрывают воду, датчики работают.

Где копать?
Что нужно посмотреть на плате?
Конденсатор на плате видимых повреждений и вздутий не имеет.

Регистрация: 11.09.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Добрый день, хотел уточнить, реализовано ли на гидролок премиум перекрытие кранов по требованию? Ну к примеру при длительном отъезде что бы закрыть.

Здравствуйте! Вижу сообщения, что находят гидролок значительно дешевле по цене. Подскажите, где купить за 11-12-13 тысяч? Интересует Питер или онлайн

Столкнулся с такой опасностью-если нет 220 вольт и перегорел предохранитель на 3 А(включен в цепь аккумулятора)то при срабатывании датчика кран не перекроется и потоп гарантирован...При этом гидролок пищит 10 раз но в инструкции говорится что это села батарея и ее надо заменить...По моему нужно было написать так-ПРИ 10 ПИКАХ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ ГИДРОЛОК ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 3 А И ЕСЛИ ОН ЦЕЛ-ЗАМЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА ОТКЛЮЧИТЬ 220 ВОЛЬТ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА и ЕСЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ-ВКЛЮЧИТЬ 220ВОЛЬТ. Сам я сделал так-вместо предохр на 3 а поставил на 10А ...пусть лучше что то перегорит но кран гарантированно закроется.

Блок GIDROLOCK RADIO, работающий в составе системы GIDROLOCK PREMIUM, произвольно начинает пищать и моргать одновременно четырьмя светодиодами:

  • питание;
  • «OFF»;
  • «5»;
  • «10».
    При этом к каналам «5» и «10» датчики НЕ подключены (не зарегистрированы).
    Основной блок системы при этом НЕ пищит и НЕ моргает никакими светодиодами.
    Краны при этом НЕ перекрываются.
    Видео приложено.
    Помогает только выключение и включение основного блока управления.
    В паспорте описание такой ситуации найти не удалось.
    Что означает такая индикация и как устранить?

Уважаемый Mazayac!
Гидролок Winner в моей квартире проработал 4 года и один привод вышел из строя. Обнаружил, что в коллекторе привода электодвижка кз.
Поскольку приводы отдельно от кранов не продаются, решил купить привод с краном. С заменой крана
проблема - очень ограниченное пространство. Решил заменить только привод
Вопрос вот в чем: приводы одинаковы для кранов Winner Bugatti 1\2"или Winner Engolgas 1\2"?
Или посадочные размеры на кран у них отличаются?
Могу ли я с крана Winner Engolgas 1\2" снять привод и поставить его на кран Bugatti 1\2", который врезан?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, спасибо большущее))

Mandalore105, я не знаю, каким уровнем управляются приводы на 220В, но принцип одинаковый, два провода - питание привода, третий - управляющий. Без питания никуда

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, так-то да, я такое в машине делал, подобное, не раз. Но ведь управляющий провод всегда будет под напряжением.
Хотя вот только сейчас понял, ну и что? Если даже все электричество пропадет, то с крана тоже пропадет и он все равно не откроется сам по себе.
Да, наверное так и сделаю, спасибо за пинок в эту сторону.

Mandalore105, странно конечно, не вижу никакого смысла отрубать водоснабжение дома при поливе. Всё работает и так, какого-то особогл износа никакие элементы не испытывают.

Но если прямо очень хочется и приводы никакую другую функцию выполнять не будут - переключение выполняется очень просто. Нужен двухпозиционный тумблер или реле с контактами на переключение. Для низковольтных (12В) приводов на общий контакт тумблера подключается минус питания, на два других - управляющие провода приводов. При перещелкивании тумблера первый привод будет открываться, второй - закрываться. В другом положении - наоборот.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Mandalore105, Обычный редуктор (в дом к ГА или после ГА) будет дешевле крана (тем более Гидролоковского), будет работать вне зависимости от какой либо электрики-электроники (безопаснее) и монтаж будет проще (без проводов, контактов, выключателей и прочей "паутины").

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac,
Ок. Есть насос в скважине, есть дом с гидроаккумулятором от этого насоса. И есть необходимость в ответвлении от этого насоса, чтобы поливать грядки или заполнять бак летнего душа. Тупо параллельно включать не хочу, чтобы не было так, что при поливе насос параллельно давит в гидроаккум и вообще дом. Поэтому вижу так, что при включении полива электрокран в доме на входе закрывается, а на полив открывается. При отключении наоборот.

Mandalore105, пожалуйста, озвучьте исходную задачу, а не придуманный способ её решения.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, печально. А какая альтернатива может быть с этим функционалом, нормальнозакрытым?

Mandalore105,
2 - нет.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, два вопроса.
1) реально ли в продаже найти отдельно краны с приводами ультимейт 220в, которые 1" и 1/2"?
2) возможно ли изменить положение шарового крана относительно привода, чтобы кран был нормально закрытым, а при подаче напряжения наоборот открывался?

Понял, спасибо.

sajgak, +1 к мнению AKI

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

sajgak, про цену я уже отвели выше: не парьте себе мозги. Ни разу не видел поддельных Гидролоков. Ни в живую, ни на фото. Узкая ниша, приводы не простые.

Mazayac, AKI, а смущает что на сайтах около официальных стоимость от 17,5 до 19,5, а на рынке около 11-12к. Как мне пояснили в одном из павильонов, что берут их у официалов в пол цены розничной и продают с наценкой процентов в 5%, им этого хватает.

Регистрация: 06.09.2012 Краснодар Сообщений: 310

Заказал себе Гидролок квартира1. Решил не ставить полотенцесушитель чтобы не покупать на него краны+ Полотенчик. Так же дополнительные датчики WSP+. Поставим посмотрим. Единственное что смутило-на сайте где заказывал написано "привод ультиматум-220В" но консультант уверил что 12В на привод 220-на пульт. Придет посмотрим. Краны взял БОНОМИ

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

sajgak написал:
откуда такой ценник?!

А вы на улицу выглядывали? Сегодня в салоне плитки куда пришлось ехать было два продавца и один покупатель. Понятно, что в минус никто продавать не хочет. Но и ломить цену - не время. Поэтому цены в минимум (лишь бы ушло) и уж тем более, если товар не первой необходимости. Это же не хлеб с молоком. В этой теме на каждый вопрос отвечал "представитель". Но что-то давно его не слышно. Может сократили...
Итого: если есть деньги и они не последние - не морочьте себе голову "почему так дешево". Выбирайте спокойно, то что нужно. А как верно подметил Mazayac:

Mazayac написал:
краны Bugatti, Bonomi, Enolgas - все норм.

Serg777-79, sajgak, краны Bugatti, Bonomi, Enolgas - все норм.
sajgak, что Вас смущает в ценнике?

Serg777-79 написал:
какие краны лучше брать у Гидролок?

Присоединюсь к вопросу. Кстати, все-таки интересно насчет комплектов с рынков, тот же Нептун base 1/2 или гидролок в 10-13к. Если левака на них не делают, откуда такой ценник?!

Регистрация: 06.09.2012 Краснодар Сообщений: 310

Скажите,какие краны лучше брать у Гидролок???

serg1982-11, поддержу AKI - лучший способ для наращивания проводов гидролока это пайка (предварительно паяемые жилы скручиваются одна с другой). Места соединения изолируются аккуратно хорошей изолентой, сверху - термоусадка на клею (правда она черная, можно в принципе, даже обычнную белую). Получается аккуратное и надежное соединение, хорошо защищенное от воды.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Serg777-79 написал:
Скажите чем гидролок лучше аквасторож/Нептун??

То чего нет у Нептуна/Аквасторожа:

  1. Бесколлекторный двигатель.
  2. Система проворота шара на 180 градусов при каждом закрывании-открывании.
  3. Стандартные краны на выбор.
  4. ИБП со свинцовым АКБ.

То, что у Аквасторожа мне сразу испортило впечатление: силиконовая прокладка для прижима фторопластового кольца ШК.

У Гидролока есть свои косяки, они хорошо описаны в этой теме. А Нептун и Аквасторож чуток более закрытые. Это тоже не гуд.

В целом баттл-карты (сравнение в лоб) - метод не продуктивный и кроме холиваров ничего не вызывает. Поэтому техническую информацию (кроме моих букв) можете и сами найти.