аматор1 написал :
Покурил подумал - РН(УЗМ) при КЗ и резком падении напряжения должно отработать аварию и разомкнуть контакты, но жалоб на спекание контактоа РН не было. Мистика
ну, почему мистика. Напряжение упало: дуга не возникнет - значит и сварки не будет.
Был в командировке в Сочи, купил УЗМ-40. Сделал первый тест: делал разные по длительности отключения. При очень коротких не отключается, при более длительных (около 1 сек) отключается и после выдержки в 63 сек включается. Недоработка, присущая Ресанте АЗМ-40, отсутствует. Теперь можно проверить по порогам. Но это на работе, у техников. И то ЛАТР не даёт 270 вольт, надо добавить транс со вторичкой, включенной автотрансформатором.
Yurydan написал :
И то ЛАТР не даёт 270 вольт, надо добавить транс со вторичкой, включенной автотрансформатором.
Кратковременно можно включить ЛАТР задом на перёд, т.е. Сеть подать на движок, а снимать напряжение с сетевой обмотки. Только осторожно.
При проверке УЗМ на РЕТОМ-61 можно устанавливать напряжение от 0 до 635В с шагом меньше 1В, см. .
Все УЗМ проверяются на нём по полной программе.
--эх, как это измерить?! Ну, я делаю так: в разрыв подключаю АЕ-1031 и удерживая корпус одной рукой, клювиком туда-сюда быстро щёлкаю. У АЕ-шника это мягко получается. Мне кажется, если питание отключается более, чем пол-секунды, то реле отключает нагрузку и начинает отрабатывать задержку. Но это имитация полного пропадания напруги, а не просадка до какого-либо уровня.
iale написал :
время и ресурсы, потраченные на исправление брака и рекламации, обычно выше, чем на работу ОТК
ИМХО ничто так не стимулирует как пожизненная гарантия.
Хоть и пишем в гарантийном талоне 18 мес. практически никогда денег за ремонт не берем (при условии соблюдения правил эксплуатации). Или высылаем ремкомплект бесплатно.
Официальная гарантия 18 месяцев. Не нужно утрировать.
Кстати, есть обратная сторона: некоторые пользователи приносят в сервис абсолютно исправные ЗАСы десятилетней давности просто для проверки.
ppkvin написал :
Официальная гарантия 18 месяцев. Не нужно утрировать
Вы же не благотворительная организация. Значит бессрочная гарантия заложена в цене изделия/ограниченных условиях ее предоставления.
А "убить" п/п дивайс при желании и бесследно проще простого даже в сеть не надо подключать...
ppkvin написал :
некоторые пользователи приносят в сервис абсолютно исправные ЗАСы десятилетней давности просто для проверки.
им повезло с качеством электроэнергии и состоянием сетевой проводки
Весьма вероятно ,что и без ЗАС или иного РН за эти 10 лет с их техникой ничего бы не случилось, кроме естественного износа.
Шихаэль Мума написал :
50-ку всё равно возьму, но вскрою, оценю монтаж как бывший радиомонтажнег...
как давно "бывший" ? А то прогресс летит...Качество сборки без рентген-контроля и/или мощной оптики можно и не оценить... например на корпусах BGA, CSP, MLF, QFN.
У нас ребята придумали на китайских стабилизаторах SASSIN писать "Страж" типа произведено в Воронеже. Забросили во все торговые точки. Пару лет продержались.
Когда пошли рекламации по 100% стабов, возвраты из магазинов - бизнес накрылся.
Хотя отмечу, что варисторы В32К250, которые ранее делали в Чехии, ЭПКОС перевело производство в Китай - качество точно такое же.:yu
Alex_Penza написал :
Во-во, на этом фото как раз и видно "криво стоящий конденсатор"
Их "криво" поставить в фиксированные металл. отверстия еще надо очень захотеть Скорее всего ( так часто с пленочными в прямоуг. оформлении бывает ) посадка ножек в корпус конденсатора сделана немного несоосно, на плате это и дает "кривую установку"...
Такого ищё не ставили. Мурата были, примерно как Вишей по цене.
А вот варисторы - отдельный разговор. Много значит качество токопроводящего покрытия. Выясняется при пробое варистора. Хорошее покрытие "отслаивается" по всей площади таблетки. Плохое - отдельными фрагментами.
Пайка выводов и материал самих выводов тоже не последний аргумент качества.
Ну и конечно прессовка таблетки.
ЭПКОС вполне соответствуют ИМХО.
Да ради Бога Ставьте Эпкос и дальше, ваш же выбор
Но у нас, например, заказчику наплевать - Эпкос в изделии варисторы или там Hitano, Fenghua и т.п.
Он ставит целевой таргет - изделие будем брать вот по такой цене и точка. А дальше ваши проблемы.
Когда ЗАСы так "прижмет" - тогда почувствуете. Потребитель тоже деньги считает в своем кошельке, конкуренты жмут... Напихать в изделие Эпкосов и этим кичится - дело нехитрое, особенно если доверчивый потребитель "клюнет" на рекламу и оплатит этот Эпкос и ваш труд
iale написал :
целевой таргет - изделие будем брать вот по такой цене и точка. А дальше ваши проблемы.
Н-даа...
Было дело: главный инженер Телекома взял на испытания ЗАС-1.2, по параметрам прошел все испытания в течение 3 месяцев. Вызвал на переговоры по контракту. А гл.бух поставил свой параметр - 150 руб. И точка.
Ну что сказать... именно столько стоит печатная плата.
Посоветовал им купить с\ф Дефендер или Буро в районе 100 руб.
Так ничего и не стали ставить.
ppkvin написал :
по параметрам прошел все испытания в течение 3 месяцев
людям и одного дня хватает посоветуйте им испытать КЛЛ-кой, электролобзиком Макита...
ppkvin написал :
Ну что сказать... именно столько стоит печатная плата.
значит это повод задуматься на удешевлением хотя бы за счет сокращения площади п/п.
Вот взять хотя бы ТВ. Бюджетный ЭЛТ Витязь 37 см диагональ в магазине дешевле 3000 р.
Значит себестоимость 1500-2000 р.
А там и корпус, и кинескоп с ОС, плата по площади весьма немалая, компонентов набито дай Бог: тюнер, МК с ПДУ, видеопроцессор, сетевой блок питания на неск. напряжений, кадровая и стр. развертки, строчный транс, динамик. Экстраполируя цену ТВ на РН(ЗАС) можно получить целевой
Есть пример: на Видеофоне в Воронеже собирали ТВ Рубин (контрактное производство). Закупали неликвиды по всей Европе, соответственно и качество. Итог: закончились неликвиды, москвичи продали свой бизнес, переориентировались на Горбушку. Игде теперь Рубины?
P.S. Потом были корейцы - Ролсен, ушли в Калининград - там нет НДС.
Счас завод - склад.
какая разница ? Это проблемы владельцев и работавших там. Надеюсь, что вам не хочется повторить их тернистый путь ?
А свято место пустым не будет - те же 37 см Эриссоны, Полары и т.п. гораздо дешевле 100$/шт можно свободно купить повсюду. Так что пример с Рубином не показателен...
Эвон в соседней теме украинский 40-амперный "Зубр" - 240 гривен - по курсу на сегодня 865 руб.
Во сколько раз дешевле вашего "аналога" ? И что быстрее купит потребитель ?
Да и УЗМ-40 практически за такую же цену в розничной продаже
Да, ценообразование весчь мутная. Например, пишущий DVD-привод на комп с технологией флэш-лэйбл стоит рублей 800-900. Столько же примерно УЗМ-40. Столько же три заср...ских плёночки для защиты ЖК-дисплеев на мобильники и фотокамеры.....
iale написал :
Во сколько раз дешевле вашего "аналога"
Во первых не аналог, т.к. ближе к РН 111 и др.
Во вторых, посмотрите на цену УЗИП с мощным варистором. Добавьте разрядник А81 А500Х.
Отнимите от цены ЗАС - получите стоимость электроники.
На днях УЗМ-40, установленный мной в мае показал такой фокус: При наличии напряжения на входе и горящей индикации (оба светодиода) отсутствие напряжения на выходе. Про мигания-моргания света ничего не могу сказать, к сожалению Откл-вкл ввода привёл в рабочее состояние.
Обратился в Ростове-на-Дону в ООО "Импульс-Юг" они отказали мне в продаже УЗМ-41, потому что не работают с физлицами(( а в ООО "ЭТМ" есть только УЗМ-40...у меня напряжение в сети стабильно 230В стоит ли брать узм40 или поискать 41е? меня смущает верхний порог в 270В.. 250В в узм41 кажется мне более безопасным
mastak написал :
"..идя навстречу пожеланиям трудящихся..." Принято решение функции ручного управления перенести на кнопку "ТЕСТ" - типа "ВКЛ-ВЫКЛ-ТЕСТ".
Естественно включение только при нормальном напряжении.
Это внешний вид серийно выпускаемого сейчас УЗМ-50.
Принудительное включение реле - кнопкой, при условии, что напряжение в пределах допусков.
Шихаэль Мума написал :
Что-то не понял... может, дадите ссылочку на pdf по УЗМ-50/51...
Вот полное описание УЗМ-50/51 (Первая редакция).
Оно появится на сайте на следующей неделе.
В случае обнаружения неточностей, просьба сообщать tech@meandr.ru
Ну дак я и говорю.
Написано в сем листке про Тест следующее...
"В нормальном режиме работы (реле включено) при нажатии кнопки устройство отключает нагрузку, что говорит о нормальном функционировании устройства".
Вопрос. А какая реакция устройства на нажатие кнопки в нормальном режиме работы (устройство включено) говорит о его ненормальном функционировании?
Шихаэль Мума написал :
Ну дак я и говорю.
Написано в сем листке про Тест следующее...
"В нормальном режиме работы (реле включено) при нажатии кнопки устройство отключает нагрузку, что говорит о нормальном функционировании устройства".
Вопрос. А какая реакция устройства на нажатие кнопки в нормальном режиме работы (устройство включено) говорит о его ненормальном функционировании?
"Ребята, давайте жить дружно..." - не придирайтесь, это первая редакция. Некоторые шероховатости описания позже будут "отшкурены и отшлифованы".
Что делает кнопка "ТЕСТ" в УЗО? Здесь, примерно, тоже самое.
При нормальном функционировании УЗМ и при нормальном напряжении по нажатию кнопки реле будет выключатся-включатся. При ненормальном - ничего не будет.