Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847
#1448773

mastak написал :
не придирайтесь

Ни в коем случае, с чего Вы взяли... да и не к чему, вроде.

mastak написал :
При ненормальном - ничего не будет

Вот, всё ясно...
Да, ещё вопросец можно?
ТЕСТ проверяет у-во по верхнему порогу U?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Шихаэль Мума написал :
Да, ещё вопросец можно?
ТЕСТ проверяет у-во по верхнему порогу U?

Да, по порогу верхнего аварийного отключения (30мс).

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

И при отключении у-ва кнопкой ТЕСТ, оно включится само по истечении выдержки? Или уже точно нет? В том смысле, что можно спокойно проводить работы на отключенной линии...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Шихаэль Мума написал :
И при отключении у-ва кнопкой ТЕСТ, оно включится само по истечении выдержки? Или уже точно нет? В том смысле, что можно спокойно проводить работы на отключенной линии...

После отключения кнопкой УЗМ не включится ни при каких условиях до следующего нажатия кнопки, кроме перезапуска по питанию.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

mastak написал :
кроме перезапуска по питанию

Т.е. если во время работ на отключенной линии на входе УЗМ кратковременно пропадёт напряжение ("мигнёт" грубо говоря, что совсем не редкость), УЗМ включится... значит, всё-таки УЗМ-кой отключать линию для производства ремонтных работ нельзя.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Шихаэль Мума написал :
Т.е. если во время работ на отключенной линии на входе УЗМ кратковременно пропадёт напряжение ("мигнёт" грубо говоря, что совсем не редкость), УЗМ включится... значит, всё-таки УЗМ-кой отключать линию для производства ремонтных работ нельзя.

Только через 6 минут.
УЗМ автоматы не заменяет.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Теперь всё ясно, спасибо...

Всем привет.

про это реле

что можете сазать?

И почему Меандр не изготавливат такого плана - с указателем напряжения и программируемое.

Также есть такой вопрос - каким таким образом такое маленькое реле как в Меандре умудряется держать 80 А и неперегреваться?

Вот, например, "нормальное" реле (пускатель) с номиналом АС1 65 А. (не смотрим на то, что оно трехконтактное, его ширину можно на3 поделить)

Интересно, когда поступит в продажу УЗМ-50/51. У нас в городе уж точно бесполезно его искать, да и на том же energoportal смотрел -продаются только узм 30/40...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

mastak написал :
УЗМ автоматы не заменяет.

Хорошо бы это ОГРОМНЫМИ буквами понятными словами в паспорте на прибор отобразить.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Garikrus написал :
Также есть такой вопрос - каким таким образом такое маленькое реле как в Меандре умудряется держать 80 А и неперегреваться?
Вот, например, "нормальное" реле (пускатель) с номиналом АС1 65 А

контакты автомат. выключателя тоже не огромных размеров

Так что с продажей данного устройства сейчас?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Tool написал :
Так что с продажей данного устройства сейчас?

Выпускается серийно и есть на складе УЗМ-50. УЗМ-51 - выпускаются только по спец. заказу.
У дилеров, пока не у всех, но будут. Обращайтесь в офис или заказывайте через дилеров.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Открыл новую тему - Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? -

Предлагаю в этой теме провести сравнительный анализ выпускаемых сегодня серийно приборов защиты от перенапряжения разных производителей.

Присоединяйтесь.

mastak написал :
Выпускается серийно и есть на складе УЗМ-50.

Какая примерно цена в розницу у него будет? У меня уже есть узм-40, но думаю взять еще узм-50 в другом месте поставлю.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Шихаэль Мума написал :
А почему бы, действительно, не добавить аварийную индикацию? При напряжении на входе, отличном от 0 и Uнорм. Света нет, темно как в ж, а причины - на табло. Двухцветный светодиод "сеть", кр/зел. Смотришь и не дёргаешся.

  • "..идя навстречу пожеланиям трудящихся..." Принято решение выпустить модификацию УЗМ с расширенной индикацией на двухцветном светодиоде.
    Если всё в норме - зелёный.
    Если много - красный.
    Если мало - редкое мигание красного (1 раз в 2 сек).
    В зоне гистерезиса (верхнего или нижнего) - мигание красного/зелёного с частотой 2Гц.
    При отсчёте задержки на вкл - мигает зелёный.
    При отсчёте задержки на выкл - мигает красный.
    Запуск в производство - 1-й квартал 2010г.
    Сейчас серийно выпускается с ручным управлением кнопкой и светодиодами "сеть" и "реле".

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Tool написал :
Времени реакции реле достаточно для защиты? (по моему она от 0,1с до 0,4с идет при повышении)

  • Сегодня начали проверку различных бытовых и офисных приборов на устойчивость к скачкам напряжения от номинального (220В) до предельного для УЗМ (440В).
    Скачок создаётся прибором РЕТОМ-61.
    Время воздействия = времени реакции УЗМ (12-20мс).
    Т.е. прибор подключается к РЕТОМу через УЗМ. При обнаружении "скачка" УЗМ отключает испытуемый прибор.

В очередь на проверку стоят; - ЭЛТ-монитор, ЖК-монитор, системный блок, принтеры (разные), нет-бук, ноутбук, факс, ксерокс, микроволновка, импульсный зарядник для сотового, осциллографы (в т.ч. Тектроникс) и всё, что будет под рукой.

Сегодня прошли (успешно) испытания 2 люминесцентных настольных лампы (китайского производства) со встроенным имп. ист. питания.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

mastak написал :

  • "..идя навстречу пожеланиям трудящихся..." Принято решение выпустить модификацию УЗМ с расширенной индикацией на двухцветном светодиоде.

Вот за это - уважуха и респект!...

mastak написал :
Запуск в производство - 1-й квартал 2010г.

Дык, подождём...

mastak написал :
Если всё в норме - зелёный.
Если много - красный.
Если мало - редкое мигание красного (1 раз в 2 сек).
В зоне гистерезиса (верхнего или нижнего) - мигание красного/зелёного с частотой 2Гц.
При отсчёте задержки на вкл - мигает зелёный.
При отсчёте задержки на выкл - мигает красный.

Ну и цветомузыка...

Шихаэль Мума написал :
Ну и цветомузыка...

Наверное ЖК экран был бы получше. А паузы в две секунды могут пользователями остаться незамечеными, прибежал мельком глянул (около секунды думаю времяболее чем) и побежал искать причину дальше).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

AlexsandrS написал :
Наверное ЖК экран был бы получше

ЖКИ без подсветки в темноте не видно + неизбежное удорожание прибора.
Хотя для любителей "посмотреть" над вариантом УЗМ с к.-н. светодиодным ЗСИ можно подумать.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

AlexsandrS написал :
ЖК экран был бы получше.

В темноте-то?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

AlexsandrS написал :
прибежал мельком глянул (около секунды думаю времяболее чем) и побежал искать причину дальше).

И чо по квартире метаться-то? Наоборот, тупо смотрят на счётчик с автоматами, светя фонариком...

Шихаэль Мума написал :
Наоборот, тупо смотрят на счётчик с автоматами, светя фонариком...

Фонарика хачастую нет, а в экстреной ситуации время кажется тянется очень долго и взгляд в полсекунды-секунду кажется что смотришь секунд 5. куда наглядней была бы нормальная индикация на табло.

Шихаэль Мума написал :
В темноте-то?

У меня телефон, в нём реализована слабая фоновая подсветка (не выключается пока стоит на базе), в темноте прекрасно видно. т.е. реализовать можно без проблем.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

AlexsandrS написал :
наглядней была бы нормальная индикация на табло.

Куда уж наглядней двухцветки в темноте? Только бы запомнить сигналы... И временные параметры морганий подобрать "со вкусом".

mastak написал :
Если мало - редкое мигание красного (1 раз в 2 сек).
В зоне гистерезиса (верхнего или нижнего) - мигание красного/зелёного с частотой 2Гц.
При отсчёте задержки на вкл - мигает зелёный.
При отсчёте задержки на выкл - мигает красный.

Редкое я бы сделал 1раз/сек, как в часах
При отсчёте задержек мигать можно часто-часто, тррррррр...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

AlexsandrS написал :
У меня телефон, в нём реализована слабая фоновая подсветка (не выключается пока стоит на базе), в темноте прекрасно видно. т.е. реализовать можно без проблем.

Подвесьте телефон на высоте автоматов, а они зачастую висят довольно высоко... Да и удорожает аппарат это всё неподецки. А подслеповатых людей - пруд-пруди. А светофор видят все.

Ну, началось.... 2mastak , записывайте а извещение не GSM не покруче буит, чем ЖК экран?

Шихаэль Мума написал :
Куда уж наглядней двухцветки в темноте? Только бы запомнить сигналы... И временные параметры морганий подобрать "со вкусом".

Наглядней это цифровое табло. Которое больше чем несколько диодов и понятная индикация с первого взгляда.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

AlexsandrS написал :
Наглядней это цифровое табло. Которое больше чем несколько диодов и понятная индикация с первого взгляда

Ну ещё раз. Во-первых дороже. Во-вторых часто вешаетца на высоте существенно выше уровня глаз. В третьих активная световая индикация в "стиле светофора" (красный-тревога, зелёный-ништяк )интуитивно понятней большинству граждан, пенсионеров и старушков. И зрением они не отличаются, светящиеся цифры в темноте у них будут сливаться... в общем, будьте ближе к народу...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Alex_Penza написал :
извещение не GSM не покруче буит

Зачем, просто эсэмэска... пацан, ты щас в темноте потому-то и потому-то...

2Шихаэль Мума а я о чём?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

а, ну да...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Alex_Penza написал :
а извещение не GSM не покруче буит, чем ЖК экран?

Светодиод или ЖКИ или GSM - функции защиты одни и те же, но цена будет сильно отличаться; - оно того стоит?.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

mastak написал :
оно того стоит?.

Может быть, есть люди, готовые платить за навороты...

2mastak да это стёб уже на самом деле - светофор - самая информативная штука, правильно Шихаэль Мума сказал.

mastak написал :
функции защиты одни и те же, но цена будет сильно отличаться; - оно того стоит?.

Думаю для многих оно того стоит.Наглядно видно к примеру что напряжение достигает в норме 240в, значить потолок срабатывания нужно поднять как минимум до 250, пр низком напряжении тоже видно и какие пределы постиавить нужно и как из изменить т.е. болше информаци не помешает, а сам ЖК индикатор стоит не таких и больших денег.
Проиндикацию световора как уже писал нужно менять две секунды пауза много. У светофора всего три состояния, и то водилы не замечают его

AlexsandrS написал :
У светофора всего три состояния, и то водилы не замечают его

это диагноз, тут же здравые люди обсуждение ведут.
А вот добавление блока вольтметра в прибор удорожит его баксов на 50. Оно точно Вам надо? Да, и модуль к ширине, как минимум.

Alex_Penza написал :
А вот добавление блока вольтметра в прибор удорожит его баксов на 50. Оно точно Вам надо?

Давайте серьёзно, за 15.у.е. продаются вольтметры на рейку с индикацией и корпусом. т.е. в серийном производсве наценка будет от силы 10у.е. Есть РН с ценой 37у.е. и цифровой индикацией, о каком удорожаниина 50у.е. речь? Запчасти на местном рынке покупаться будут что ли?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Alex_Penza написал :
А вот добавление блока вольтметра в прибор удорожит его баксов на 50. Оно точно Вам надо? Да, и модуль к ширине, как минимум.

Добавление вольтметра в УЗМ - даже не обсуждается (кто на него в щитке смотреть будет?).
Кто считает это нужным - флаг в руки.
С нового года будем предлагать, в дополнение к УЗМ, всем желающим "розеточный" вариант вольтметра с ЖК-индикатором, с подсветкой (китайский, - но приличного качества).
Втыкай в розетку в удобном для постоянного контроля месте и гипнотизируй его.

mastak написал :
Добавление вольтметра в УЗМ - даже не обсуждается (кто на него в щитке смотреть будет?).

Конечно это ерунда. К тому же можно отдельное устройство поставить чтоб за напряжением следить.

mastak написал :
С нового года будем предлагать, в дополнение к УЗМ, всем желающим "розеточный" вариант вольтметра с ЖК-индикатором, с подсветкой (китайский, - но приличного качества).
Втыкай в розетку в удобном для постоянного контроля месте и гипнотизируй его.

Ну это можно и тестером обычным сделать, когда лампы ярко горят у меня в доме я так и проверяю, напряжение при этом редко когда бывает менее 240В...

mastak написал :
С нового года будем предлагать, в дополнение к УЗМ, всем желающим "розеточный" вариант вольтметра с ЖК-индикатором, с подсветкой (китайский, - но приличного качества).
Втыкай в розетку в удобном для постоянного контроля месте и гипнотизируй его.

лучше на ДИН одномодульный.

mastak написал :
в дополнение к УЗМ, всем желающим "розеточный" вариант вольтметра с ЖК-индикатором, с подсветкой (китайский, - но приличного качества).

Tool написал :
Конечно это ерунда. К тому же можно отдельное устройство поставить чтоб за напряжением следить.

Tool написал :
Ну это можно и тестером обычным сделать

Alex_Penza написал :
лучше на ДИН одномодульный.

понеслось .....

аматор1 написал :
понеслось .....

че не нравится?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а почему бы не применить многоцветный светодиод? там 3 диода- комбинируй цвета как хочешь и не перепутаешь. и дешевле чем ЖК

2greg111 мы уже про другой девайс
2аматор1 не понеслось. Дело в том, что с одномодульными вольтметрами на ДИН - проблема. Точнее, без них плохо. А вот если бы Меандр занял эту нишу

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Alex_Penza я вижу что про другой. но я по теме ваще то... а вольтметры стоят от 11 до 20$ готовые. только в корпус запихать. я ссылку приводил уже

Вот не пойму какой смысл в этих вольтметрах. Ну изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст?

2Tool Смысл - наличие этого прибора в ассортименте. К сожалению, у нас они недоступны А есть товарищи, желающие видеть циферки в щите.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Tool написал :
изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст

При возникновении каких-то проблем с энергоснабжением, периодическое наблюдение за показаниями прибора и накопление статистической информации может помочь в выборе способа решения вышеупомянутых проблем...

Tool написал :
Ну изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст?

Начиная от информации о промадке под нагрузкой (косвенно и состояние проводки) и до удовлетворения любопытства (это очень сильный аргумент). В случае аварийного срабатывания хорошая индикация что именно случилось, до какого уровня напряжение поднялось/опустилось, по этому можно предположить, нуль отвалился или ещё что-то.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

На прошедшей неделе проведены испытания УЗМ-50 при экстремальных токах нагрузки.
Цель проведения испытаний - определение коммутационных возможностей применяемого в УЗМ-50 реле.
Проверке подверглись два экземпляра.
При каждом значении тока нагрузки (50, 80, 100, 200 и 300А) проводилось 10 циклов включения/выключения реле.
При каждом токе измерялось падения напряжения на клеммах.
По результатам измерений рассчитывалось сопротивление пары контакт+клеммы и рассеиваемая мощность.
Результаты.

  • Используемое реле полностью соответствует заявленным параметрам коммутации.
    Iком. макс.=80А, Rконтактов

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

mastak написал :
При каждом значении тока нагрузки (50, 80, 100, 200 и 300А) проводилось 10 циклов включения/выключения реле.

Ретом-61 в режиме генератор тока позволяет задать до 90А

максимальный выходной ток 90 А в однофазном режиме позволяет охватить до 90% используемых уставок по току;

Как было получены токи в 200-300А ?

mastak написал :
Без каких-либо отрицательных последствий коммутирует ток перегрузки 300А

контакты реле рвут выход генератора тока прибора РЕТОМ ? Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

iale написал :
Ретом-61 в режиме генератор тока позволяет задать до 90А

Посмотрите внимательно на фотографии.
РЕТОМ-21, а не РЕТОМ-61.
РЕТОМ-21; - Источник I5 ток от 0 до 200А, макс. ток (кратковременно) - до 400А.
Больше проверить не смогли - нету (почему-то РЕТОМ-21 при попытке задать ток больше 300А даёт ошибку, хотя должен давать 400А).

iale написал :
Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.

Вот тут я с Вами полностью согласен.
Нет дугогасительной камеры и пр. пр.....

mastak написал :
Без каких-либо отрицательных последствий коммутирует ток перегрузки 300А (10 раз в течении 20 секунд).

Так ведь и не требуется 300А (10 раз в течении 20 секунд).

Шихаэль Мума написал :
При возникновении каких-то проблем с энергоснабжением, периодическое наблюдение за показаниями прибора и накопление статистической информации может помочь в выборе способа решения вышеупомянутых проблем...

Вообще-то да.

AlexsandrS написал :
Начиная от информации о промадке под нагрузкой (косвенно и состояние проводки) и до удовлетворения любопытства (это очень сильный аргумент). В случае аварийного срабатывания хорошая индикация что именно случилось, до какого уровня напряжение поднялось/опустилось, по этому можно предположить, нуль отвалился или ещё что-то.

Согласен. Уже захотелось и себе такое устройство поставить в щит но самым первым кончено надо ставить устройство защиты.

[QUOTE=mastak]По результатам измерений рассчитывалось сопротивление пары контакт+клеммы и рассеиваемая мощность.
Результаты.

  • Используемое реле полностью соответствует заявленным параметрам коммутации.
    Iком. макс.=80А, Rконтактов

Ждем продолжения испытания узм повышенным напряжением.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Tool написал :
Ждем продолжения испытания узм повышенным напряжением.

Получены первые результаты испытаний на предмет практического подтверждения правильности выбора порогов и времён срабатывания устройства защиты УЗМ-50 и подтверждения способности бытовой и офисной техники выдерживать повышенное напряжение питания до порогов срабатывания УЗМ-50, а также скачка напряжения, до предельного напряжения питания УЗМ-50 (440В).
Результаты здесь -

mastak написал :
Получены первые результаты испытаний на предмет практического подтверждения правильности выбора порогов и времён срабатывания устройства защиты УЗМ-50 и подтверждения способности бытовой и офисной техники выдерживать повышенное напряжение питания до порогов срабатывания УЗМ-50, а также скачка напряжения, до предельного напряжения питания УЗМ-50 (440В).

Хорошие результаты!
Но еще хотелось бы увидеть результаты испытания узм-40 по той же методике. Интересно, в этом случае осталась бы цела техника? Ведь время срабатывания у него ниже намного, так что это можно было бы однозначно сделать вывод о влиянии времени отключения.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

mastak написал :
результаты испытаний

напряжение на сет. входе испытуемых устройств оциллографировалось ?
Синус "чистый", скачок перегрузки начинается в момент перехода через "0" или рандомизированно добавляется к синусоиде 220В ?

Кстати, для оценки "запаса прочности" БП бытовой техники неплохо было бы через ЦЗО
смотреть аварийный уровень напряжения на силовом(-ых) электролитах и стоке/коллекторе/выходе драйвера флайбэка - там обычно осн. источники пробоев.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Одна из оценок УЗМ.

"...Внимательно читаем паспорт на УЗМ:
Поглощение одиночного импульса 10000А - 8/20 мкс 200 дж - вроде хорошо... но время срабатывания защиты у нас скока? Правильно 20 мс. Считаем 20 мс-20мкс=19мс980мкс - 99% времени ничем не защищены... сидим, курим бамбук и молимся....

Смотрим паспорт на супрессор - там диаграмма рассеиваемой мощности в зависимости от длительности импульса. На 10 мс вполне вытягивает. Полпериода. Куда больше.

Далее, оценим эксплуатационные удобства... примеры, умозрительные, но расскажите, где я не прав.

  1. Вот у нас старый дом... сосед балуется пылесосом. Вырубило УЗМ вечером. Ваша жена смотрит очередную серию сериала. Она БУДЕТ ЖДАТЬ 6 минут???
    Можете провести опрос - за 6 минут или она вас приложит чем нибудь тяжелым, или вы САМИ включите его.
  2. Купили вы себе бук (комп или тот-же TV) c многостандартным блоком питания (напряжение работы 90-265В). Поехали на дачу. Там напряжение просело ниже 170. Далее что вы скажете изготовителю УЗМ?
  3. В один из дней рядом с вашим домом молния шарахает в ЛЭП. Перегрузка такова, что выбивает вышестоящий автомат (из-за встроенного варистора). И где, спрашивается тут соблюдается принцип селективности? Куда должен бежать пользователь? Или купить отдельный таймер, и, если свет не появился 6 минут, идти к щитку и дергать рубильник автомата? И не забыть инструкцию на стенку для домашних, что делать, если света нет больше 6 минут...
  4. Про перегузку более 200 дж и/или длительностью свыше 20 мкс и менее 20 мс я уже написал.

Моё ИМХО - УЗМ это надувательство потребителей. Ни чем не лучше ИБП, которое надо ставить для дорогой техники. А для защиты от перенапряжений дешевой - ставьте разрядники..."

mastak написал :
но время срабатывания защиты у нас скока? Правильно 20 мс.

Это узм-50 такое время срабатывания имеет, а предыдущие устройства намного большее.

mastak написал :
Вот у нас старый дом... сосед балуется пылесосом. Вырубило УЗМ вечером.

При включении пылесоса происходит посадка напряжения как я понимаю, так от этого узм не должно срабатывать. просадка ведь кратковременная и не большая.\

mastak написал :
Там напряжение просело ниже 170. Далее что вы скажете изготовителю УЗМ?

Главное ограничить максимальное напряжения для защиты техники, минимальное уже вопрос второй очереди.

mastak написал :
Моё ИМХО - УЗМ это надувательство потребителей. Ни чем не лучше ИБП, которое надо ставить для дорогой техники. А для защиты от перенапряжений дешевой - ставьте разрядники..."

ясное дело что ибп не заменит такое устройсто, но на вводе в квартирный щит бесперебойник не поставишь, а техники другой в доме много бывает. Тех же энергосберегающих ламп может быть не на 1 т.р. Поэтому требуется устройсто, которое может надежно защитить технику как от импульсных скачков, так и при длительном повышении напряжения таких как перекос фаз. Подходит ли под эти критении узм уж не знаю...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

mastak написал :
Получены первые результаты испытаний....
....Результаты здесь -

Продолжены испытания УЗМ-50 (см. там же).

Что за устройство АЗМ-40? По начинке это как раз аналог предыдущих УЗМ?

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Tool написал :
Что за устройство АЗМ-40? По начинке это как раз аналог предыдущих УЗМ?

АЗМ-40, ф. Ресанта, HDP40 ф. Changxin Electronic, 3SL15 ф. Sassin - это аналоговые (на ОУ-LM324-все по одной схеме) устройства защиты китайской разработки и производства. Первая модель УЗМ имела аналогичную схему контроля с изменённой схемой питания (для сохранения работоспособности до 440В) и дополненная мощным варистором. Все остальные модели УЗМ не имеют ничего общего с АЗМ, кроме корпуса и клемм. (см. - )

вчера клиенту заменил рнпп-301(пастоянно срабатывало из-за перекоса фаз) на узм-40 на каждую фазу,сегодня одно сработало,(померил 1ф-205в,2фсраб.узм-170в,3ф-244в),и 40мин не вкл.потом отк. всю напругу,диспечер сообщил что на одной фазе было мало напряжение,потом обрыв провода,как линию востановят так включат. вкл через час.померил:1ф-220в 2ф-210в 3ф-225в.в магазине вечером из разговоров женщин-был скачек напр. у кого то все сгорело.Хотелось бы узнать при каком напр.вкл узм,при 170-175в не вкл.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Ф0 написал :
Хотелось бы узнать при каком напр.вкл узм,при 170-175в не вкл.

Для обеспечения безопасного пуска некоторого оборудования (холодильники, компрессоры и пр)
Порог включения УЗМ40/41/30/31/50 сделан 180-185В. Иначе могут быть проблемы.

еще вопрос.на прошлой недели у ваших дилеров в Челябинске хотел заказать узм-50.ответ:узм-50 выпущено маленькой партией,отправлено на испытания,заказать нельзя.пришлось заказывать узм-40.когда можно расчитовать на узм-50.51

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Ф0 написал :
...на прошлой недели у ваших дилеров в Челябинске хотел заказать узм-50.ответ:узм-50 выпущено маленькой партией,отправлено на испытания,заказать нельзя.пришлось заказывать узм-40.когда можно расчитовать на узм-50.51

Нет. Вас ввели в заблуждение. УЗМ-50 есть на складе в достаточном количестве.
Напишите на info@meandr.ru - кто вам отказал. Мы примем меры.

У нас в городе тоже проблема достать это узм-50. У меня есть предыдущая модель, но как я понимаю защищает технику она не полностью, и есть необходимость установки еще одного устройства в другом месте, поэтому и задумываюсь о покупке узм-50.

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

Проведён краш-тест контактной системы УЗМ-50 - контакты реле+клеммы (см. - .
При протекании тока 500А в течении 15 секунд произошло разрушение контактов реле (оплавление контактных площадок - см. фото).
Отсюда можно сделать предположение, что при протекании тока КЗ, величиной 1000-2000А, в течении 0,1 секунды контакты останутся не повреждёнными.

Проведены испытания на устойчивость к скачку напряжения 440В ещё несколько типов бытовой и офисной техники. Дополнен протокол №1.

По результатам этих испытаний можно сделать заключение, что скачки напряжения, амплитудой до 440В и длительностью до 20мс не могут вывести из строя никакую бытовую технику. И если устройство защиты имеет быстродействие меньше 20мс, то оно способно полностью защитить подключённую к нему нагрузку от скачков напряжения.