Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.01.2014 Челябинск Сообщений: 3
#4298254

А на первый день было хорошо?
Может давления воды мало? Попробуйте ручкой на колонке уменьшить проток воды, тогда колонке легче загореть от маленького давления.
А если с водой хорошо, проверьте по линии газа. Засор или еще что.

На первый день хорошо. С технической стороны давлений газа, воды, тяги все отлично. Думал может какая-нибудь подстройка нужна, просто ручкой регулировки газа выше среднего значения увеличить подачу газа нельзя, он не увеличивается, а уменьшить можно. В руководстве пишут что ПГН выставляет автоматическую температуру в 45 градусов, но и этого не ощущается

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

GVS89 написал :
Думал может какая-нибудь подстройка нужна

Покрутите вот это
Возможно надо уменьшить проток(этой ручкой)

GVS89 написал :
С технической стороны давлений газа, воды, тяги все отлично

На счет воды сомневаюсь.

10-40-99@mail.ru

С технической стороны давлений газа, воды, тяги все отлично

Замеряли?Откуда же Вам тогда известно,что

все отлично

? ? ?

Регистрация: 16.01.2014 Челябинск Сообщений: 3

ПРОСТО САНЯ Замеряли?Откуда же Вам тогда известно,что все отлично

Плита газовая комфорки полыхают отлично, тяга свечку задувает, напор воды не измерял, но такое чувство что колонка не успевает прогреть такой поток.

Славик64 Возможно надо уменьшить проток(этой ручкой)

Ручку тоже регулировали стоит в зимнем положении все равно вода прохладная. Если открыть на полную идёт холодная.
В общем спасибо вам за внимание и помощь. Вызвали мастера как узнаем причину неполадки, если пойму суть отпишусь, вдруг кого-либо та же проблема

GVS89,а у Вас в городе бывают проблемы с давлением газа(на Вашей памяти,Вы же 1989?)?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

ПРОСТО САНЯ написал :
на Вашей памяти

САНЯ, чё, хочешь память его проверить?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 19.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2

доброго времени суток!
имеется колонка неволюкс 5514,суть проблемы-после закрытия крана иногда не выключается газ.....горит и всё......не подскажите как устранить проблему? где копать?...
заранее спасибо

Батарейку давно меняли ?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

ezmin написал :
где копать?

Скорее всего в лягушке.
При закрытии воды лягушка не возвращается на место. В итоге не закрывается клапан в газчасти и ЭМК, т.к. не нажимается микрик.
Разберите лягушку, почистите шток, все мелкие дырочки ... и возможно будет Вам счастье.

10-40-99@mail.ru

ezmin, проверьте микрик - микровыключатель (по инструкции - датчик протока воды), может, он барахлит.

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Здравствуйте!
Колонка Нева 5514. Слабое пламя газа, вода еле теплая. Мембрану заменил, электронный блок на всякий случай заменил. Газ прочищал (подводка гибкая газовая). Колонку разбирал, чистил (не помогло). Ручка регулировки пламени газа вообще не регулирует напор.
В чем может быть проблема?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Напор воды до и после колонки какой?

электронный блок

А он то причем?

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Славик64 напор воды хороший и до и после. Зачем заменил электронный блок? Да не знаю. В магазине сказали что может быть и из за него, т.к. зеленый провод с блока идет на блок регулировки газа.
Внизу есть микрик и рядом с ним винт, если на него нажимать или отводить то пламя газа будет меняться, то меньше, то больше. Но больше чем есть по умолчанию оно не делается.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

напор воды хороший и до и после

Это одинаковые цыфырки?
После должно быть меньше. Надо убавить крутилкой протока воды(не газа) на колонке.

то меньше, то больше. Но больше чем есть по умолчанию оно не делаетс

Что за единицы? Как мне представить газ *больше*? Это отлично или больше но все равно мало? И что таке *по умолчанию*?

Если
мембрана целая,
напор и давление воды есть,
газ тож нигде не пропал,
то,
то колонка должна работать как надо!

10-40-99@mail.ru

mayorov написал :
Да не знаю. В магазине сказали что может быть и из за него, т.к. зеленый провод с блока идет на блок регулировки газа.

На заборе х.. написано, а там-дроваВ магазине Вам расскажут ВСЕ что хоЧете, тока чтобы Вы У НИХ КУПИЛИ, неужели Вы и этого не знаете???????

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

В общем газ имеет маленькое пламя. Когда увеличиваешь пламя до максимума оно не меняется, а остается как было на минимуме и вода еле теплая. Все манипуляции делать больше меньше напор воды ни к чему не приводят, кроме как вода становится еще холоднее когда увеличиваешь напор ручкой.
В принципе я думаю надо капать почему не увеличивается пламя. Буду опять разбирать.

mayorov, гляньте в инструкции, какая производительность колонки (литров в минуту горячей воды) и как эта цифра согласуется с количеством воды, выдаваемой колонкой.

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Serx в инструкции написано производительность 14 л/мин. По факту если рычажок где мембрана поставить на мин, то 5 л/мин, если макс. то 6 л/мин.
Когда её покупал, напор воды что сейчас что тогда был такой же и на выходе и на входе (на входе больше на выходе естественно меньше), но пламя газа было как будто газовая горелка работает очень сильное на максимуме. Сейчас его нет. Вот фотки. может по ним и плохо видно но думаю понять можно. Напор воды хороший, а пламя маленькое хоть и на максимуме.

mayorov написал :
Газ прочищал (подводка гибкая газовая).

Ещё момент: может, у вас шланг тонкий (малое сечение) и длинный, тогда может не хватать газа колонке; или прокладки пережали.

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Шланг прочищал, длина 60 см. Изначально он же и стоял и было все норма. Колонка весной так стала себя вести.

mayorov написал :
производительность 14 л/мин

Достаточно производительная колонка, уж струю-то (на вашем фото) должна прогреть.
Видимо, по какой-то причине газа мало... Как у вас работают горелки плиты?

mayorov написал :
Шланг прочищал, длина 60 см

Какой диаметр прохода шланга?

Бывает, что весной газовики меняют настройки газорегуляторных пунктов в меньшую сторону.

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Плита работает нормально. Меня смущает то что ручка регулировки газа вообще не меняет его. Ну где-то на середине делает пламя чуть чуть больше , а на максимуме также как и на минимуме. Разберу её еще раз проверю в чем дело и почему так.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mayorov, снимите аэратор с гусака смесителья.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
снимите аэратор

Без него (при нынешних условиях) колонка хуже греть будет

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Брехня!
При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mayorov, поищите по темам про колонки, где то кто то писал, что у этих колонок есть такая болезнь как у вашей, лечится типа ....... мембрану поставить чуть смещено. Не верится, но .......

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
Брехня!
При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!

Брешут собаки. Читайте внимательно

mayorov написал :
напор воды хороший

Serx написал :
Без него (при нынешних условиях) колонка хуже греть будет

**

Serx написал :
Без него (при нынешних условиях) колонка хуже греть будет

Ошибаетесь, Serx, лучше 100% не будет: ведь большое, ИМХО, сопротивление напору аэратора (вдобавок забитого накипью из труб, теплообменника и еще черт знает чего) равноценно зауженому шлангу на выходе из нее. Поэтому вот в этом -

Serx написал :
Сообщение от Славик64
Брехня!
При плохом давлении в системе ента штука не дает как надо загореться колонке!

я на 100% я солидарен со Славиком 64.К тому же у меню сомнения в том,что действительно

Serx написал :
Сообщение от mayorov
напор воды хороший

судя по фото-это скорее иллюзия владельца этой самой колонки, навеянная метаморфозами, произведенными все тем же пресловутым аэратором(визуально он может более чем в два раза увеличивать впечатление высокого давления воды).А поэтому к Вам ,ув.
mayorov, просьба- прекратите издеваться над Славой 64, а лучше возьмите в руки "ЖАБКУ" или (на крайний момент)плоскогубцы и ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СНИМИТЕ НА ФИГ АЭРАТОР, а лучше-сожгите Ведь он НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ ВАШЕГО смесителя...А вот, наоборот-
скока хоЧете. Я порядка 13 лет занимаюсь ремонтом ГО и УТВЕРЖДАЮ со ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ:это наиболее частая причина засора. А здесь сто пудово засор, ведь ЭТО ЖЕ ВЫ ПИСАЛИ:

mayorov написал :
Serx в инструкции написано производительность 14 л/мин. По факту если рычажок где мембрана поставить на мин, то 5 л/мин, если макс. то 6 л/мин.

Короче говоря-проблема Вашей колонки в следующем: ГАЗовый клапан не до конца поднимается , из-за засора водопровода или колонки не хватает давления воды, чтобы полностью поднять диафрагму...Вывод ищите засор...либо редуктор плохо держится на ГЧ...**

Регистрация: 28.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Да причем тут аэратор или засор? У меня 3 крана и душ. И где бы я не включал воду пламя колонки одинаковое. Для успокоения вас и чтобы про аэратор не было сомнений, я его снял. Эффект тот же. Вода теплая хотя газ на максимуме.
Еще раз повторю. По какой-то причине не регулируется ручка пламени, её вертишь какое было пламя на минимуме такое же и на максимуме. Выложил фото, там указал винт который как раз идет от мембраны и включает газ. Если его надавить влево пламя неменяется, если его отвести вправо пламя становится чуть меньше.
Короче причина я так думаю не в засоре и аэраторе, а в регулировке газа. Буду разбирать и проверять где собака порылась.

p.s. Я не чайник и до этого старую колонку ремонтировал сам. Здесь электроника, но такая не ахти (разобраться можно). Напор воды как был изначально при установки колонки так и есть сейчас. Колонку года два назад сам устанавливал. И трубы и всю сантехнику делаю сам.